Мне нужна третья фаза!

Умформер. От мотора постоянного тока работающего от выпрямителей подключенных к фазам. Или умформер с двумя однофазными моторами.

И это не шутка. Такой умформер может выдавать такую импульсную мощность (за счет момента инерции) которую не даст никакой разумный электронный блок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Купил сие чудо. Подключил по схеме, все работает только на фазе А 340 вольт, на остальных двух все ок по 240 вольт. Не подскажете в чем загвоздка ? Спасибо заранее! 

20240113_140839.jpg

20240113_140827.jpg

20240108_171053.jpg

Вот ещё пару фотографий

20240113_141006.jpg

20240108_170630.jpg

Смущает то что выделенные красным цветом конденсаторы подключены только одним черным проводом, синий провод зацикливаться на нем же. 

20240113_140833.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лучше не трогайте ничего, это скорее всего при отладке разработчики химичили, возможно, что лучше не удастся сделать.

Можно ещё раскошелиться на стабилизатор, если жаба не давит. Но до этого можно с фазами перебрать все комбинации, чтобы выравнять напряжения по максимуму.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как можно выровнять фазы, это на конденсаторах или на обмотке двигателя ?  Мне нужно фазу А опустить с 340 на 240 вольт. Сразу же извиняюсь за то что написал что-то не-то ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, papapapaha сказал:

Как можно выровнять фазы, это на конденсаторах или на обмотке двигателя ?  Мне нужно фазу А опустить с 340 на 240 вольт. Сразу же извиняюсь за то что написал что-то не-то ...

Конечно написали не то, не на 240 Вольт, а до 240 Вольт :dirol:

Да трансформатор на неё поставьте. Можно импульсный преобразователь сделать, но я так понял, что этого Вы не умеете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 14.01.2024 в 08:16, papapapaha сказал:

мущает то что выделенные красным цветом конденсаторы подключены только одним черным проводом, синий провод зацикливаться на нем же

вероятно, они набирают необходимую емкость при настройке в зависимости от характерискик "rotary transformer"

Там на бумажке написано, что на фаза А с наивысшим напряжением. 

Вы напряжение с нагрузкой измеряете или на холостом ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А где фото подключенного конвертора? По цветам проводов нет ошибок? Он вращается, гудит? Пускатель шелкает? А земля где и какая? Ток холостого хода какой? И главное: Вы 240 Вольт два раза от какого до какого контакта меряли?

Изменено пользователем majorka65

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нагрузка по фазам симметрична?

Конденсаторы не перепаивайте. Видимо, разработчик просто набирает нужную емкость. Можете еще шильдик вращающегося трансформатора сфотографировать?

 

Кажется, я понял: вы меряли на холостом ходу, поэтому ненагруженная фаза заряжается до амплитуды конденсатора. Включите в нагрузку три лампы накаливания ватт на 100. Только обязательно в "звезду" (Y). То есть один конец каждой лампы к клеммнику, а все оставшиеся концы ламп соедините вместе (виртуальный ноль). Думаю, что все придет в норму. Если нет ламп накаливания (сейчас в сша с этим может быть проблема), попробуйте 3 кипятильника, ТЭНа, мощных резистора. Главное, чтоб они одинаковы были по номиналу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо Вам ребята! Попробую дать нагрузку и замеры напряжения сниму , отпишу вам ! Что касаемо правильности подключения, отвечу вам так, я  подключил правильно, все запускается, плавно начинает вращаться двигатель без лишних шумов, землю взял рядом возле станка, забил в землю три латунных трубы. Так как провод длинной 37 метров, думал лучше землю взять ближе, тут я наверное неправильно поступил, но я думаю не критично... Спасибо вам за советы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Земля - это ваша безопасность. Поэтому вы поступили правильно, разместив заземление рядом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 14.01.2024 в 07:25, injener сказал:

Нагрузка по фазам симметрична?

Конденсаторы не перепаивайте. Видимо, разработчик просто набирает нужную емкость. Можете еще шильдик вращающегося трансформатора сфотографировать?

 

Кажется, я понял: вы меряли на холостом ходу, поэтому ненагруженная фаза заряжается до амплитуды конденсатора. Включите в нагрузку три лампы накаливания ватт на 100. Только обязательно в "звезду" (Y). То есть один конец каждой лампы к клеммнику, а все оставшиеся концы ламп соедините вместе (виртуальный ноль). Думаю, что все придет в норму. Если нет ламп накаливания (сейчас в сша с этим может быть проблема), попробуйте 3 кипятильника, ТЭНа, мощных резистора. Главное, чтоб они одинаковы были по номиналу

Подключил звездой три лампочки, как вы говорили, каждая лампа по 250 ват,  одна из трех ламп светится ярче, мультиметр показывает как и в прошлый раз 340 240 240 . Сделал замеры на самом генераторе, на выходе все наоборот, 240 340 340 😑

20240121_143039.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, papapapaha сказал:

Подключил звездой три лампочки, как вы говорили, каждая лампа по 250 ват,  одна из трех ламп светится ярче, мультиметр показывает как и в прошлый раз 340 240 240 . Сделал замеры на самом генераторе, на выходе все наоборот, 240 340 340 😑

 

Когда метод тыка не работает, давайте читать инструкцию по эксплуатации на преобразователь. Может быть, симметрия напряжений достигается только при номинальных нагрузках (и именно под эти параметры выбирается количество конденсаторов, гасящих реактивную мощность вращающегося трансформатора). Какой-то документ был в составе преобразователя?

Ранее на фотографии схемы увидел фразу See roto-con manual...other important information. Посмотрите сами или сфотографируйте этот roto-con manual

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, injener сказал:

Когда метод тыка не работает, давайте читать инструкцию по эксплуатации на преобразователь. Может быть, симметрия напряжений достигается только при номинальных нагрузках (и именно под эти параметры выбирается количество конденсаторов, гасящих реактивную мощность вращающегося трансформатора). Какой-то документ был в составе преобразователя?

Ранее на фотографии схемы увидел фразу See roto-con manual...other important information. Посмотрите сами или сфотографируйте этот roto-con manual

Только эта схема была вложена, я её выкладывал ранее. Я сообщил о данной проблеме в компанию где преобретал данное устройство, они удивились что напряжение завышено, попросили ещё раз проверить. Я им вчера видео отослал как греется предохранитель без нагрузки как только я подключил нагрузку тэны на 10 кв, предохранитель сгорел. Там установлены два про 10 ампер и один предохранитель 1 ампер 

20240121_143200.jpg

view 1.jpg

20240120_164306.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

54 минуты назад, papapapaha сказал:

Только эта схема была вложена, я её выкладывал ранее. 

 

Скачал на сайте их инструкцию. Как я и предположил, действительно на холостом ходу они регламентируют разброс напряжений. И есть методика подключения батареи конденсаторов, проверте, пожалуйста, соответствует ли указанному в таблице DIAGRAM B то, что у вас в реальности. Возможно, они просто с завода где-то ошиблись. Если это действительно так, жалуйтесь. Ну, все как в США принято 😀

ROTO-CON®-standard-manual-11091.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...