Постов
13 785 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
23
Plain стал победителем дня 16 апреля
Plain имел наиболее популярный контент!
Репутация
169 Очень хорошийИнформация о Plain
-
Звание
Гуру
Информация
-
Город
Array
-
Это требует уточнения, потому что в пластике её нет, лишь в керамике 1564ЛН1, а IN74HC04AD не совсем то.
-
Ну наверное сперва схему нарисовать и утвердить, затем разводку, вопрос доверия.
-
Нет, там требуется лишь разработка аппаратуры, содержащей: 6 входов с трансформаторов тока, очевидно обвешать защитами, далее на АЦП МК; 6 выходов симисторных оптронов, предположительно со встроенным переключением в нуле, очевидно обвешать типовыми демпферами; 2 входа с термопар, далее защита, затем мультиплексор для выбора и калибровки, затем один ОУ, далее на АЦП МК; один готовый полупроводниковый датчик температуры для компенсации холодного спая; один диодный оптрон для измерения среднего значения напряжения электросети, затем один ОУ, далее на АЦП МК; один неизолированный драйвер RS-485, но не известно, на 3,3 В или 5 В, очевидно обвешать типовой защитой; один зуммер; один сетевой БП 12 В, автор указал тип, плюс вывести эти 12 В наружу, наверное всё же после защиты, не сырыми же; стабилизатор 3,3 В для питания МК и схемы, и может ещё 5 В для RS-485, не известно; какой-нибудь STM32 с аппаратной поддержкой Modbus, автор не указал тип.
-
Не видел таких. Что за проблема? Перемагничивание здесь как в обратноходовом, путём перенапряжения на первичке, т.е. увеличением напряжения фиксатора, либо дополнительным закорачивателем на вторичной стороне. Вот в этой бумаге и то, и другое: Analysis and design of improved isolated full bridge bidirectional DC-DC converter - 04pesc-li-pottharst-froehleke-boecker.pdf В соседней теме обсуждалось — не медицинский, а картографический.
-
Ещё начальный заряд не обсуждали, у питаемых током повышающих это типовая проблема. Активный фиксатор позволяет решить без потерь, но требуется соответствующее управление.
-
Не понятно, о чём здесь спор — в ТЗ требуется лишь схема и разводка под определённый корпус, никто не требует ничего паять, а тем более поднимать Modbus.
-
А в ТЗ они в единственном числе, по этой причине с измерением напряжения тоже неопределённость.
-
Разве что патент TI, потому что остальные такой резистор последовательно с затвором ставят, как и TI тоже, и у неё бумаг на такой случай навалом.
-
https://www.google.ru/search?q=relay+flip+flop+circuit&tbm=isch https://www.google.ru/search?q=push+button+on+off+controller
-
Это прямой путь к провалу питания драйвера, а значит к его отключению.
-
Драйвер на MOSFET-ы
Plain ответил ssvSerge тема в Вопросы аналоговой техники
UCC27211 и т.п., но надо расфазировать, потому что питание верхнего драйвера — вольтодобавка. И ещё Вам надо решить, чем подключать датчик к усилителю — можно тоже парой слабых NMOS и любым нижним драйвером затвора, UCC27511 и т.п. -
Автоколебательный мультивибратор
Plain ответил qqqhjk тема в Схемотехника
Такие схемы не могут быть симметричными по причине неидеальности реальных компонентов. Обычно собирают генератор на триггере Шмитта, затем делитель на D-триггере. -
Драйвер на MOSFET-ы
Plain ответил ssvSerge тема в Вопросы аналоговой техники
Напряжение и частоту не указали. -
Зачем трансформаторы? При такой мощности, с генератора должно быть как минимум 700 В треугольник, это 1 кВ выпрямленного,— поделите его пополам любым понравившимся активным расщепителем (т.е. не ёмкостным делителем), и далее три полумоста с тремя фильтрами на выходах, управление которыми раздельное, лишь задающий генератор общий.
-
Индуктивность логично измерять при одинаковых зазорах — выставьте валы на одинаковые доли шага, затем измеряйте.