Vasily_ 59 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Plain сказал: ну а дальше можно насчёт пресловутых 4 кВт задумываться. 15 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Мне нравится ваша аватарка .Кот с бочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 27 минут назад, A.V.Avtomat сказал: тоже хотел предложить Тезис "дорого" был ожидаем с первых слов темы, и таки уже поступил от автора. Из дёшевого, остаётся лишь 3 фазы прокинуть, с ближайшего имеющего их щитка, но выпрямлять всё равно удвоителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, Plain сказал: Тезис "дорого" был ожидаем с первых слов темы, и таки уже поступил от автора. Из дёшевого, остаётся лишь 3 фазы прокинуть, с ближайшего имеющего их щитка, но выпрямлять всё равно удвоителем. Ах да, я уже видел тут похожую тему про дачу, насос и чудесный преобразователь плохой сети в хорошую. Еë очень полезно было бы почитать топикстартеру для оценки последствий такого удешевления. Да там всего-то 1,5 кВт, а не 15. Изменено 19 сентября, 2023 пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimir сказал: А где это скачать? Вам же написали : Программы от уважаемого Старичка (Starichok51) вам в помощь. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, dimir сказал: 7 часов назад, Plain сказал: в промышленном БП соблюдены все требования по безопасности — просто добавьте к нему нужный довесок А какие довески? Преобразователь из 48 В в 750 В, т.е. с жёстким коэффициентом передачи, топология "электронный трансформатор" — это генератор, драйверы затворов, 4 транзистора, трансформатор и выпрямитель. Теоретически, такой Вам по силам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 48 минут назад, Plain сказал: Преобразователь из 48 В в 750 В, т.е. с жёстким коэффициентом передачи, топология "электронный трансформатор" — это генератор, драйверы затворов, 4 транзистора, трансформатор и выпрямитель. Теоретически, такой Вам по силам. Это он сейчас говорит, что ему 750В нужно, страниц через 5 выяснится, что многоВатто. Вообще, читать такие темы забавно, но участвовать в советах уже не хочется с учëтом участия местных "церберов-троллеров", возомнивших себя пупами силовой электроники. Как подключать сей агрегат хотите к сети 220В, через китайскую или турецкую " Евро розетку"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Автор же электрик, очевидно у него все розетки, автоматы и подводка прокачанные, как минимум вдвое сильнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба On 9/19/2023 at 5:18 PM, Plain said: Преобразователь из 48 В в 750 В, т.е. с жёстким коэффициентом передачи, топология "электронный трансформатор" — это генератор, драйверы затворов, 4 транзистора, трансформатор и выпрямитель. Теоретически, такой Вам по силам. Вот кстати ТСу бы хорошо обратить внимание на этот вариант 1.Все его работы будут на низковольтной, т.е. безопасной, стороне, с честной (в случае хорошего БП) изоляцией от сети 3750/4000В 2. Работа с фиксированным входным напряжением 3. Блок питания с регулируемой защитой простит и предупредит много косяков ТСа короче одни плюшки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Можно попробовать переделать ИПБ с 48в на 750в.Но для этого .Нужно 1 поменять транс намотав первичку и вторичку.2 поменять вторичные цепи на сотвецтвенное напряжение.И обратную связь тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 3 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Нечто похожее уже "проходил" - всё закончилось по причине быстрой, в течение нескольких часов, эррозии электрической изоляции применяемого диэлектрика. Высоковольтные импульсы электрического поля "концентрируются" на микрочастицах пыли и неровностях поверхности токопроводов. Названные импульсы разрушают объём диэлектрика и поэтому срок службы устройства не превышал нескольких часов. ТС сказанное может проверить лично при испытаниях почти готового преобразователя. Похожий вариант устройства не рекомендуется даже разбирать в "бытовых" условиях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, dimir сказал: поменять транс намотав Вы вроде бы о деньгах недавно говорили — ну так это неминуемое разорение и ноль результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, dimir сказал: Можно попробовать переделать ИПБ с 48в на 750в.Но для этого .Нужно 1 поменять транс намотав первичку и вторичку.2 поменять вторичные цепи на сотвецтвенное напряжение.И обратную связь тоже. Не, не так! Убрать выпрямитель и поставить умножитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба On 9/20/2023 at 5:41 AM, A.V.Avtomat said: Не, не так! Убрать выпрямитель и поставить умножитель Не, не так! Не маяться ерундой и не тратить и своё и чужое время с околонулевым результатом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться