Перейти к содержанию
    

Измерение пускового тока осциллографом

18 минут назад, Turgenev сказал:

Нет, не коэффициент трансформации, я больше думал про ослабление связи- по вашему трансформаторы тока с диаметром отверстия 10 метров И с диаметром 10 мм дадут одинаковые показания, если в них поместить проводник диаметром 1 мм (при прочих равных условиях)? 

Но коэффициент трансформации не изменится)

Да, там появятся всякие магнитные сопротивления и т.д. и .т.п., т.е. с большими потерями будет энергию передавать, но n не изменится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, HardEgor сказал:

Да, там появятся всякие магнитные сопротивления и т.д. и .т.п., т.е. с большими потерями будет энергию передавать, но n не изменится.

Как бы это осознать. Ведь магнитная индукция, поток, вытекающая из них индуктивность и ток характеризуют энергию магнитного поля. И все они очень зависят от размеров- расстояний между проводниками и размерами самих проводников (не только размерами характеризуется энергия, само собой). Так вот я думал, чем больше расстояние между проводниками, тем меньше будет передано энергии, но получается на напряжение увеличение расстояния не окажет влияния, а окажет только на ток, наведенный во втором проводнике (трансформаторе тока в моем случае)? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, Turgenev said:

Так вот я думал, чем больше расстояние между проводниками, тем меньше будет передано энергии, но получается на напряжение увеличение расстояния не окажет влияния, а окажет только на ток, наведенный во втором проводнике (трансформаторе тока в моем случае)? 

да, интегрирование магнитного поля по замкнутому контуру. форма и размер контура не сильно важен (у токовых клещей зазоры поболее будут)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Freesom сказал:

да, интегрирование магнитного поля по замкнутому контуру. форма и размер контура не сильно важен (у токовых клещей зазоры поболее будут)

Токовые клещи, точно... Наглядный пример. Но все-таки как из этой ормулы сделать выводе о постоянстве коэффициента трансформации по напряжению?

Спойлер

image.png.29dd7d49ce99a320211ab84055d877ab.png

 

21 час назад, Plain сказал:

Шунт, в виде 10 см провода 0,75 мм2, сложенных пополам и свитых, подключить к делителю питания 300 Ом / 100 Ом, и подать на неинвертирующий вход ОУ, его выход на анод светодиода, катод через резистор 100 Ом на общий провод и на инвертирующий вход, коллектор транзистора подключить к питанию, эмиттер через резистор 100 Ом на общий провод и на вход осциллографа — соответственно, при подключении к шунту 2 А с лабораторного БП, на входе осциллографа будет ступенька порядка 6 мВ, далее у любого осциллографа есть две ручки регулировки, ими подкрутить ноль смещения и удобный коэффицент передачи.

Благодарю, возьму на вооружение, при возможности начерчу отмоделю. Но пока нашел в триеме за 600 рублей тот трансформатор тока, жду через неделю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

22 hours ago, Turgenev said:

Токовые клещи, точно... Наглядный пример. Но все-таки как из этой ормулы сделать выводе о постоянстве коэффициента трансформации по напряжению?

Если трансформатор тока намотан на сердечнике, то поле живёт преимущественно в нём независимо от того как расположен проводник, поэтому 10мм или 10см - диаметр трансформатора не будет играть большой роли. Конечно, чем больше диаметр - тем конечно меньше связь и больше рассеяние и, но в вашем случае вышеуказанные трансики должны работать без проблем. Тем более, я так полагаю, большой метрологической точности не требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 18.05.2023 в 12:44, Turgenev сказал:

Токовые клещи, точно... Наглядный пример. Но все-таки как из этой ормулы сделать выводе о постоянстве коэффициента трансформации по напряжению?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитная_индукция

Для катушки, находящейся в переменном магнитном поле, закон Фарадея можно записать следующим образом:

{\displaystyle {\mathcal {E}}=-N{{d\Phi _{B}} \over dt}=-{{d\Psi } \over dt},}

где

{\mathcal {E}} — электродвижущая сила,
N — число витков,
{\displaystyle \Phi _{B}} — магнитный поток через один виток,
\Psi — потокосцепление катушки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А почему не хотите просто подключиться щупом к двум концам шунта? Тот конец, который к сети, подключить на N, и землю осциллографа тоже на N. И смотреть нормально напряжение на шунте, без всяких дифференциальностей.

Трансформатор тока, кстати, имеет полосу пропускания и собственную резонансную частоту, и вообще он не для этого, а для измерения НЧ тока. Самые ВЧ составляющие тока Вы через него не увидите. Ну или свой делать, под Вашу требуемую полосу частот.

Напрямую с шунта Вы увидите все гораздо лучше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 5/19/2023 at 10:41 PM, alexvu said:

А почему не хотите просто подключиться щупом к двум концам шунта? Тот конец, который к сети, подключить на N, и землю осциллографа тоже на N.

Осциллограф через трансформатор запитать можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне пришел наконец-то этот трансформатор. В другой теме я выложил результаты:

Спойлер

  

6 часов назад, Turgenev сказал:

Я тут измерил ток бп (Ecola PS5350EFB) при включении при помощи токового трансформатора Talema AC1020 на 100 омном резисторе... У меня минимум 60 А пускового тока, а источник 5 ваттный. Но это ток не течет в резистор.

  Скрыть контент

gG56mTTGKxA.jpg?size=2560x1152&quality=95&sign=c20635dcc7abcf1d67168b44fb96ed46&type=album__NUBsW5y4w.jpg?size=2560x1152&quality=95&sign=0171a7135f73ba51598bb0a36e716da5&type=albumaCEXfAHwNo0.jpg?size=2560x1152&quality=95&sign=36be8b4864ddc298b49a2e02bebec5c6&type=albumimage.png.7e20acb99525712f655d833d2501b9f6.png

 

 

Какой то ток огромный. В ДШ на транс такого напряжения даже нет. По измерениям- запаял 100 Ом 1% резистор между 1 и 2 ногами транса, к ним же подключил щуп осциллографа, в транс просунул 1 провод от сетевой вилки, второй рядом, но вне транса, ну а дальше в разные моменты времени вставлял/вынимал вилку из розетки. Я может ошибся где-то?

Изменено пользователем Turgenev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Китайский датчик тока с холловским сенсором вполне хороший щуп для таких задач.  Хотя в дешевых версиях система без обратной связи, и есть небольшой сдвиг нуля, но для данной задачи вполне пойдет. Полоса до 25 кгц вполне достаточна для измерений такого переходного процесса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 5/15/2023 at 9:10 PM, Turgenev said:

Есть интерес измерить пусковой ток сетевого...

 

On 5/15/2023 at 9:49 PM, EdgeAligned said:

Самому мотать, не имея опыта - не следует. Трансф. 25323d3746c47e30237c2e5daa8f691a.pdf - Яндекс.Документы (yandex.ru) пропускаете через отверстие трансф. проводник с измеряемым током, а на выводы трансф. вешаете резистор на 100 Ом. И к осциллографу - один вывод трансф к крокодильчику щупа, другой вывот трансф. к центр.щупу - и получаете на осцилл картинку протекания тока.

 

On 5/16/2023 at 8:43 PM, Plain said:

Какие проблемы собрать одноразовую поделку на оптроне? Кусок провода, усилитель на ОУ и обычный PC817, калибровка лабораторным БП, питание от любого зарядника, всей работы на полчаса.

А может все же проще купить специально предназначенный для этого прибор-приставку к мультиметру/осциллографу (например вот), он не очень дорогой, а если госреестр и прочее не важны, то на том же Алике можно еще дешевле подобное найти

Добавлю

Особо не напрягаясь нашел первое попавшееся:

1. Аналог актакомовского

2. А этим даже и осциллограф не обязателен

Ну я особо не искал, вполне возможно, что там есть лучше и дешевле 😁

Изменено пользователем ded2016
добавил ссылки на Али

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во-первых, он работает на том же принципе и делает ровно то же самое. Во-вторых, зачем платить аж 7 тыс руб, когда трансф.тока или датчик Холла стоит 300 руб. Тем более, что автору, насколько понимаю, нужны разовые измерения для удовлетворения собственных познавательных интересов. 

А что там у автора не получается то? Во-первых, пусковые короткие импульсы действительно довольно большие, десятки ампер, и это нормально. Во-вторых, коэфф.масштабирования на осцилле нужно установить .... эх, на память чето забыл... кажись, 10Х, чтоль? блин, не буду врать, сейчас даже проверить не на чем. Я раньше вроде же показывал. Проверить масштабирование можно подключив лампу накаливания и замеряя ток трансформатором через осцилл с RMS-измерением и мультиметром в разрыв цепи. Если показания совпадают с точностью ±5-10%, то всё верно подобрано.

Изменено пользователем EdgeAligned

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...