And1811 1 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Коллеги, подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации, у меня вход МК подключен к кнопке, провода которой (~4 м) проложены параллельно положительному выводу горелки сварочного аппарата. В момент нажатия на кнопку, в сварочном аппарате срабатывает осциллятор и МК перезагружается. Если вход МК замыкать вручную, т.е. заведомо без наводки, все работает замечательно, но стоит подключить кнопку горелки и все преглючивает наглухо, вплоть до потери части EEPROM. Схема подключения кнопки к МК, красным обведен контур подверженный внешнему (индуктивному) воздействию Пробовал в разрыв кнопки индуктивности с конденсаторами - все без толку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба А источник питания способен съесть, то что ему через диоды и резисторы придет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба В 26.10.2022 в 20:45, mitya1698 сказал: А источник питания способен съесть, то что ему через диоды и резисторы придет? Я запитывал от акуумулятора, без разницы, все равно перезагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Вместо R3 -кнопка, вместо кнопки сопротивление 47 Ом. R1-1ком после него емкость на землю 2.2 мкф. Провод-витая пара в экране. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба В 26.10.2022 в 21:27, iliusmaster сказал: Вместо R3 -кнопка, вместо кнопки сопротивление 47 Ом. R1-1ком после него емкость на землю 2.2 мкф. Провод-витая пара в экране. Так тоже не работает, перенастроил срабатывание прерывания по фронту + ваши коррективы = перезагрузка МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, And1811 сказал: Так тоже не работает, перенастроил срабатывание прерывания по фронту + ваши коррективы = перезагрузка МК. Хотя бы конденсатор 0,01 мкФ параллельно кнопке повесили... Но если контроллер слетает - у вас на плате плохая земля. Как минимум у прибора должен быть металлический корпус подключенный к общему проводу в одной точке . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба В 26.10.2022 в 21:53, HardEgor сказал: Хотя бы конденсатор 0,01 мкФ параллельно кнопке повесили... Но если контроллер слетает - у вас на плате плохая земля. Как минимум у прибора должен быть металлический корпус подключенный к общему проводу в одной точке . Да вешал я уже конденсатор туда, еще раз повторяю: При отключении проводов с кнопкой от входа и ручном запуске осциллятора все великолепно работает. Помеха прилетает именно через индуктивную связь с кнопкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба В 26.10.2022 в 21:54, And1811 сказал: Да вешал я уже конденсатор туда, еще раз повторяю: При отключении проводов с кнопкой от входа и ручном запуске осциллятора все великолепно работает. Помеха прилетает именно через индуктивную связь с кнопкой. Что значит помеха прилетает? Питание мк откуда берется? Плату можно посмотреть? Подключение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, And1811 сказал: Да вешал я уже конденсатор туда, еще раз повторяю: При отключении проводов с кнопкой от входа и ручном запуске осциллятора все великолепно работает. Помеха прилетает именно через индуктивную связь с кнопкой. Но если контроллер слетает - у вас на плате плохая земля. Электронное конструирование. Методы борьбы с помехами Барнс Дж. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба В 26.10.2022 в 21:57, iliusmaster сказал: Что значит помеха прилетает? Питание мк откуда берется? Плату можно посмотреть? Подключение? МК питается от отдельного источника питания, два провода, подключенные к кнопке, идут в рукаве параллельно силовому проводу. Схема подключения в первом посте. Плата экранирована, если вы про это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба ставьте оптрон....токовая петля ... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
And1811 1 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба В 26.10.2022 в 22:45, Электронщик сказал: ставьте оптрон....токовая петля ... Пробовал - безрезультатно. Вход оптопары: токоограничивающий резистор через кнопку на анод, катод на землю. Выход оптопары: Коллектор через 10К к питанию и ко входу МК, эмиттер на землю. Вход Z, срабатывание по спаду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Параллельно контактам подключения проводов кнопки, со стороны МК, в нуле миллиметров - ограничитель SMAJ7.0A, далее катод диода, анод на резистор 1.5 кОм последовательно входу МК, от входа МК еще подтяжку резистором 10 кОм к 5В, конденсатор 0.1 мкФ на землю. Разумеется, все это должно быть нормально разведено, иначе накиданное сверху соплями и проводами так и будет продолжать глючить и гореть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Если не хотите показывать плату с разводкой, то единственный совет-поставьте на плате фотодиод, а к нему приделайте лампочку на 3.5В и кнопкой коммутируйте от батарейки на 4.5 в. Гарантированно будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 7 hours ago, And1811 said: подскажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации Помехоустойчивые устройства Защита дискретных и аналоговых входов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться