Перейти к содержанию
    

Добрый день!

 

На грани :bb-offtopic: , но не совсем. Просто вдруг стало интересно, а почему не обсуждаем дискретный выход? Под аналаговый вход вот даже тему закрепили.... Ну на реле понятно, особых сложностей нет. А вот если делать безе реле? Да ещё и с защитами от перегрузок по току; распознаванием попадания "шинного" и землянного потенциала на выход ключа? Что сейчас популярно для этой цели? Лучше использовать готовые модули "smart switch" или можно и на рассыпухе делать?

 

Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи. Т.е. нагрузка (активная и индуктивная) может подключаться между ключом и питанием. Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить, хотя можно и просто выключить. Ну как-то так. Спасибо) Прошу понять правильно)

 

Если где-то это обсуждалось на форуме, то дайте ссылки, сам я не нашёл)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Восемь источников тока на паре LM324 и биполярных транзисторах с соответствующей ОБР и ограничителями на коллекторах, и отключающая их при превышении на них напряжения логика, т.е. RS-триггеры и сбрасывающие их компараторы, блокируемые сигналами S.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи.

Обязательно заземленные? Рассмотрим цепь питание - нагрузка - ключ - общий провод. Что будет при замыкании провода от нагрузки к ключу? Или от питания к нагрузке? Или в нагрузке на землю?

 

И сравните что при таких отказах будет при использовании ключа в питании. Т.е. Питание - ключ - нагрузка -общий провод.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Восемь источников тока на паре LM324 и биполярных транзисторах с соответствующей ОБР и ограничителями на коллекторах, и отключающая их при превышении на них напряжения логика, т.е. RS-триггеры и сбрасывающие их компараторы, блокируемые сигналами S.

Можно ссылку на блок-схему хотя бы, трудно по написанному собразить)

 

 

Обязательно заземленные? Рассмотрим цепь питание - нагрузка - ключ - общий провод. Что будет при замыкании провода от нагрузки к ключу? Или от питания к нагрузке? Или в нагрузке на землю?

 

И сравните что при таких отказах будет при использовании ключа в питании. Т.е. Питание - ключ - нагрузка -общий провод.

Не совсем понимаю вас?

 

 

ULN2003 :laughing:

Шутку оценил :laughing: :laughing: :laughing:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А обычные High Side Switch не подойдут? Например, отсюда http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...13dfda067250219

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А обычные High Side Switch не подойдут? Например, отсюда http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...13dfda067250219

Да должны, спасибо! Правда готовое - не очень интересно, вот самому слепить это уже - класс!)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да должны, спасибо! Правда готовое - не очень интересно, вот самому слепить это уже - класс!)))

У STM есть VN808. Раньше недорогие были.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

haker_fox сказал:
Ну например, требуется модуль на 8 выходов.

Я применяю TLE7230R, очень нравится. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE7230R-DS-v03_04-EN.pdf?fileId=5546d4625a888733015aa2e2c9520f8a

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

трудно по написанному собразить

Чего ж здесь трудного-то, три сосны:

 

post-45710-1473964609_thumb.png

 

HC125 изображает типовую ногу микроконтроллера, RS-триггер сделан на R6 и HC245, R7 и R8 задают максимальный ток (в данный момент 500 мА, с учётом допуска смещения ОУ) источника тока на LM324 и Q3, на D1, Q1 и Q2 сделан высоковольтный компаратор выхода ключа из насыщения, порог которого (в данный момент 260 мВ) задаёт общий для всех каналов делитель R1 и R2.

 

Итого, видно, как одной и той же ногой микроконтроллер может как управлять выходом, так и узнавать о его состоянии. Ну и, схема из опилок, и её можно сделать на любое напряжение, ток и КПД, в отличие от всех т.н. "умных" ключей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У STM есть VN808. Раньше недорогие были.

Спасибо, погляжу!

Я применяю TLE7230R, очень нравится. http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE7...11d298f77141b75

Да, интересный вариант, благодарю!

 

 

Чего ж здесь трудного-то, три сосны:

Спасибо за подробное объяснение. Ну, а три сосны... для каждого свои сосны родные)))))

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 9/15/2016 at 5:16 AM, haker_fox said:
gerber said:
ULN2003 :laughing:

Шутку оценил :laughing: :laughing: :laughing:

Ну почему же, вроде тут на ней делали недавно ключ с защитами по току и ОБР. С остальным - на дискрете, конечно, можно, если есть бесплатные рабы/студенты)

On 9/14/2016 at 7:01 PM, haker_fox said:

Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить

6*8=48Вт, неплохое рассеяние, это точно не интегральное)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...