Перейти к содержанию
    

Нужна помощь знатоков - "реверсивный" стабилизатор тока

1 hour ago, AlexSt said:

1. Это не ТЗ. 

Я вижу. ТЗ - встудию.

1 hour ago, AlexSt said:

2. Токи ( в первом приближении ) видны на картинке, напряжения тоже. Точность поддержания тока ( A->B ) достаточна 5%, тут даже проблема не в этом, а КПД стабилизатора тока. Быстродействие - навскидку, если будет в пределах до 5mS, то более чем. 

Камрад, в обратном направлении какой ток? неограниченный??

1 hour ago, AlexSt said:

3. Нет, это совершенно конкретная и реальная ситуация и реальное же устройство.

Устройство существует или его надо сделать?

 

1 hour ago, AlexSt said:

А проклятые империалисты, дураки этакие, всякие навороты типа powerpath и прочего придумывають, кажную десятину прОцента выцарапывають... )))

Потому что им ТЗ дают не продавцы с рынка, а б-м адекватные люди. От Вас же никаких требований по КПД не было.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, AlexSt сказал:

Именно... 

Если цель - экономия электроэнергии, то высокий КПД не так сильно поможет этому, как хотелось бы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, AlexSt сказал:

Именно

Поэтому так и не делают, а берут промышленный сетевой БП на ближайшее стандартное напряжение, заведомо большее или меньшее диапазона, в данном случае это 24 В, а затем повышающий преобразователь, он же и зарядное, либо БП на 48 В и батарея соответственно 25S, либо БП на 48 В и понижающий преобразователь на батарею 16S, и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, ChristinaChadzynski said:

Камрад, в обратном направлении какой ток? неограниченный??

Устройство существует или его надо сделать?

 

 

Уже было: "...ток в обратном направлении ( B->A ) может быть в пределах от 0.5 до 4А" 
Существует, причём всЁ ( там много чего прочего ), кроме этого узла.

1 hour ago, A.V.Avtomat said:

Если цель - экономия электроэнергии, то высокий КПД не так сильно поможет этому, как хотелось бы.

Не столько экономия, сколько уменьшение тепловыделения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 minutes ago, AlexSt said:

Уже было: "...ток в обратном направлении ( B->A ) может быть в пределах от 0.5 до 4А" 
Существует, причём всЁ ( там много чего прочего ), кроме этого узла.

И что это значит? Должен регулироваться в таких пределах?

9 minutes ago, AlexSt said:

Существует, причём всЁ ( там много чего прочего ), кроме этого узла.

Вот Вы счас опять сморозили чушь. Что существует из нарисованного? Батарейки? ГСТ? Билят, если всё уже есть, то что Вам ещё надо?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 22.03.2024 в 13:54, AlexSt сказал:

Здравствуйте всем! Вопрос к знатокам и гуру схемотехники - нужна идея ( в идеале схема ), как лучше и проще выполнить этот узел. 

Вот так это  делают в ИБП(аккумулятор справа вверху)

https://electronix.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=162177&key=39d73bed17a7d677a22e6bfcfa2583e8

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

30 minutes ago, ChristinaChadzynski said:

Билят, если всё уже есть, то что Вам ещё надо?

 

 

Не матюкайся в Божьем храме, а то кадилом прилетит... (с)

Так, наполовину вопрос  решен, Linear Technology как всегда на высоте! ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, AlexSt сказал:

Так, наполовину вопрос  решен, Linear Technology как всегда на высоте! ))

И ненавидимый некоторыми "профи" LTspice тоже как всегда на высоте тоже.

Я вот до сих пор не понимаю, что помешало TI создать аналогичный симулятор?

Так, в общем, и с TI получается классные силовые схемы создавать, но с LT в разы приятнее и предсказуемее.

Самое интересное то, что в LTspice давно уже можно симулировать многие микросхемы TI.

Изменено пользователем A.V.Avtomat

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/22/2024 at 8:39 PM, ChristinaChadzynski said:

Классика, сначала "ТЗ/ХЗ", потом "спасибо, всё решилось само".

Писать много лениво... )
"Само", конечно, не разрешилось, но если кому интересно, то вот начало решения: 

AL5809-150P1-7.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 24.03.2024 в 08:04, AlexSt сказал:

Писать много лениво... )
"Само", конечно, не разрешилось, но если кому интересно, то вот начало решения: 

AL5809-150P1-7.pdf 1.03 МБ · 28 загрузок

Так оно же линейный стабилизатор тока, а тут где-то выше борьба за тепловыделение шла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/27/2024 at 4:59 PM, AlexMI said:

Так оно же линейный стабилизатор тока, а тут где-то выше борьба за тепловыделение шла.

Нда, причём мин. падение - 2,5В и ток 0,15А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...