Alex-lab 4 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба Доброго дня. Можно ли навскидку оценить, что будет более точно управлять преобразователем напряжения с помощью ПИД (без значительных отклонений и недо-пере-регулирования): а) ШИМ 11 бит, частота F0; или b) ШИМ 10 бит, частота 2xF0? Уровней уставок всего на 8 бит (256 градаций), то есть оба варианта с запасом. Мне, как дилетанту, кажется что быстродействие значительно важнее, ибо прямо влияет на полосу АЧХ и динамику регулирования, а разрешение должно влиять лишь на точность установившегося значения. Я не прав? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Частота ШИМ влияет только на фильтрацию высокочастотных составляющих. А разрядность ШИМ задает число шагов изменения ширины импульса. Каждый бит увеоичивает/уменьшает это число в 2 раза. 10 бит - 1024 шага, 11 бит - 2048 шагов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Частота при желании конвертируется в разрешение, а вот наоборот - нет. Но если у Вас исполнительное устройство работает с частотой 0,1F0 или нет требований к такому быстродействию - то и нужды в ней нема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Alex-lab сказал: управлять преобразователем напряжения На удвоенной частоте, индуктивность дросселя вдвое меньше, скорость изменения тока вдвое больше, а значит и быстродействие вдвое больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 27 минут назад, Plain сказал: На удвоенной частоте, индуктивность дросселя вдвое меньше, скорость изменения тока вдвое больше, а значит и быстродействие вдвое больше. Я понимаю что ТС будет управлять не ключами, а готовым преобразователем со входом задания выходного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, yamantau said: не ключами Ключами 1 hour ago, Plain said: индуктивность дросселя вдвое меньше, скорость изменения тока вдвое больше, а значит и быстродействие вдвое больше. Это да, об этом и вопрос. Если это так, то качество регулирования должно улучшиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 18 минут назад, Alex-lab сказал: качество регулирования должно улучшиться? Вы не озвучили критерий. Если ёмкость конденсатора тоже вдвое меньше, то шум останется таким же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: Вы не озвучили критерий. Критерий, величина пере-недо-регулирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Она результат алгоритма управления, зависит лишь от него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба То есть я правильно понимаю, что HRTIM это чистый маркетинг, по крайней мере если частоты не слишком высокие и хватает несколько сот или тысяч ступеней обычного ШИМ? Вот зачем он реально нужен, при том, что часто он работает не от нуля? То есть просто на 10 МГц преобразователь все равно не сделать (не касаясь железа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба HRTIM для резонансников LLC нужен, где управление идет частотой а не ШИМ. Шаг по частоте обычного таймера слишком большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Alex-lab сказал: То есть я правильно понимаю, что HRTIM это чистый маркетинг, по крайней мере если частоты не слишком высокие и хватает несколько сот или тысяч ступеней обычного ШИМ? Нет, не маркетинг. Посмотрите что может HRTIM - например, может задать импульс посерёдь периода и так на несколько каналов со сдвигом и всё э то в автоматическом режиме. В обычном таймере вы можете сдвинуть импульс либо к началу периода, либо к концу или попотеть придётся. Штука полезная, даже на низких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Vlad_G said: Посмотрите что может HRTIM - например, может задать импульс посерёдь периода С этим вопросов нет, я именно в контексте высокого разрешения. Выше @khach уже указал на резонансные преобразователи, как пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Alex-lab сказал: В 29.09.2023 в 11:25, Plain сказал: Она результат алгоритма управления, зависит лишь от него. То есть я правильно понимаю, что HRTIM Неправильно. Алгоритм выбран неправильный, ну и топология соответственно тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 3 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба В 29.09.2023 в 03:21, Alex-lab сказал: Можно ли навскидку оценить, что будет более точно управлять преобразователем напряжения с помощью ПИД (без значительных отклонений и недо-пере-регулирования): Мне, как дилетанту, кажется, что быстродействие значительно важнее, ибо прямо влияет на полосу АЧХ и динамику регулирования, а разрешение должно влиять лишь на точность установившегося значения. Системы регулирования давно достаточно точно представлены в виде математических моделей с конкретными АЧХ для каждого вида. Поэтому их "обсуждение" без информации о них представлено в этой теме в виде ничего не значащих фраз о "влиянии" полосы АЧХ, "динамики регулирования" и т. п. Следовательно, ТС, "как дилетанту", советую начать с изучения истории по вопросам регулирования систем, начиная с математики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться