Слесарь 9 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Допускается ли размещение на одной ПП контактора АС-7А 63А (двухполюсный, полюса включены параллельно для исключения залипания под большим током) с общим током индуктивной нагрузки 70А и микроконтроллера из серии PIC18 ? Площадь ПП 150х100 мм. Требуется ли какое-то экранирование проца? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба Требуется ли какое-то экранирование проца? Желательно. И обязательно хорошая развязка по цепям управления и питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Ну а вообще возможна такая компоновка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Ну а вообще возможна такая компоновка? Выдерживает до 60А суммарно в пике Хотя это сделано на Kinetis. Вся штука в количестве слоев и толщине меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба А скажите марку пускателя для запайки, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Извиняюсь за оффтоп, а как зеленые разъемы называются? У них ответная часть с винтом для зажима провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Извиняюсь за оффтоп, а как зеленые разъемы называются? У них ответная часть с винтом для зажима провода? Да, похожи на 15EDGVC-3.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба чтобы были какие-либо гарантии - процессор и его "обвеска" д.б. помещены полностью в железный (магнитный) корпус, + гальваническая развязка его источника питания. Как эконом-вариант - поместить в железный кожух контактор (если его нет в "штатном" исполнении контактора ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 1 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Проц НИКОГДА! Не при каких условиях не будет нормально работать с контактором на одной плате. НИКОГДА. Поэтому Вы никогда даже на SIL3 сертификацию не пройдете. А если у Вас при взбрыке контроллера, вызванном шлёпаньем 1000 амперным контактором, люди не погибнут, то в принципе можно и поставить на одной плате мощный контактор и процессор. При этом отдавая себе отчет, что процик иногда будет глючить, лагать или сходить с ума Изменено 26 августа, 2017 пользователем Николай Семёнович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба вызванном шлёпаньем 1000 амперным контактором Мне надо коммутировать до 70 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Мне надо коммутировать до 70 А. Кроме номинального тока у контактора есть еще Icu и, видимо, надо ориентироваться на ток близкий к нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба У меня кратковременный больше 70А не бывает. Рабочий ток около 12А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба У меня кратковременный больше 70А не бывает. Рабочий ток около 12А Вы для себя делаете одиничное устройство или собираетесь его продавать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба У меня кратковременный больше 70А не бывает. Рабочий ток около 12А А из полупроводниковых коммутаторов не рассматривали решение ? (мощный симистор/AC, транзистор(ы)/DC) При этом "ток обмотки" с выбросом отсутствует. Пусковой ток нагрузки для AC может быть = 0. Снизить коммутационный ток нагрузки можно включив параллельно контактам полупроводниковую "схему плавного пуска" - на время срабатывания контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Рассматривал применение твердотельного реле с ЗЕРО контролем, но они требуют достаточно большого радиатора и неизвестно как себя поведут при коммутации катушки током 70А. симисторы бывают не закрываются при нагрузке на катушку, приходится подбирать снаббер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться