BALDA 0 27 июля, 2006 Опубликовано 27 июля, 2006 · Жалоба вот собственно хотел проконсультироваться как максимально уберечь контроллер от перенапряжения на входе? может какая развязка есть? или на край хорошие защитные полупроводниковые элементы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 27 июля, 2006 Опубликовано 27 июля, 2006 · Жалоба Тут чуть есть... схема включения..____________________________iButton.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ab1000 0 27 июля, 2006 Опубликовано 27 июля, 2006 · Жалоба Использовали два диода включенных в обратном направлении как на прикркпленном выше файле + обязательно варистор на входе. Варистор к сожалению не позволяет удалять считыватель на значительные расстояния из за своей емкости, но нам это было и не надо. На печатной плате были сделаны печатные разрядники. Если плата разведена грамотно, свободно держит удар шокера 15 кВ в течении нескольких секунд. Контроллер при этом не сбивался. Успешно прошли сертификацию. Удачи Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 27 июля, 2006 Опубликовано 27 июля, 2006 · Жалоба Спасибо а совет и ссылку... а можно поподробнее о топологии разводки разрядников на печатной плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 27 июля, 2006 Опубликовано 27 июля, 2006 · Жалоба На входе печатный разрядник, последовательно резистор омм на 100, параллельно входу супрессор типа p6ke6.8 диод к питанию, диод к земле, подтягивающий резистор - стандартная реализация. Разрядник лучьше у народа попросить в соответствующем формате. Или открыть любое устройство сигналлизации - ПКП или датчик и срисовать. Обычно это оголенный по периметру рядом с со входным контактом контур земли, а сам контакт ближе к контуру имеет заострения. Как правило дорожка от контакта к резистору в виде печатного дросселя для дополнительной защиты. Видел, когда от перенапряжения по входу супрессор открывался и сгорала эта дорожка или входной резистор. Мне кажется, что разрядник работает на коронном эфекте, когда напряженность на острых концах выше => пробивает на землю. Может и не так - физику окончательно забыл. Интересный момент. Как-то не работало по 1варе на приличном расстоянии. Добился уверенной работы подобрав праллельно входу резистор на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balun 0 27 июля, 2006 Опубликовано 27 июля, 2006 · Жалоба Мы ипользуем разрядники EPCOS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба разрядник на печатной плате гораздо менее надежней чем нормальный. Пыль, грязь, коррозия (особенно от разрядов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rryybb 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба вот собственно хотел проконсультироваться как максимально уберечь контроллер от перенапряжения на входе? может какая развязка есть? или на край хорошие защитные полупроводниковые элементы? Рекомендую использовать вот такую схему включения. Минусы лишний порт контролера приодеться задействовать. Плюсы контролер горит намного реже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Минусы лишний порт контролера приодеться задействовать. Плюсы контролер горит намного реже. А я вот не понял, зачем второй порт? Резюк сразу на питание нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rryybb 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Минусы лишний порт контролера приодеться задействовать. Плюсы контролер горит намного реже. А я вот не понял, зачем второй порт? Резюк сразу на питание нельзя? Первый порт работает как вход, второй как выход. Также добавляется защита, а которой писали выше. На линиях 50-60 метров в таком варианте контролер практически не горит. При использовании простой защиты два диода и варистор контролеры горели достаточно часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 29 июля, 2006 Опубликовано 29 июля, 2006 · Жалоба а насколько эффективен в этих делах "нормальный" разрядник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться