Перейти к содержанию
    

Дуговой разряд: как оценить количественные данные для его возникновения

В 01.03.2024 в 09:39, Arlleex сказал:

Достаточно ли переменного напряжения, пусть даже 300 В размахом, частотой в несколько килогерц, чтобы создать дугу через воздух на расстояние 8-10 мм?

Нет, не достаточно, при нормальном атмосферном давлении. Иначе бы размыкающиеся контакты, работающие при таких параметрах напряжения и частоты, приходилось бы разводить на гораздо большие расстояния.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/1/2024 at 9:39 AM, Arlleex said:

Для постоянного тока я уже примерно понял: это около 1 кВ на каждый миллиметр воздуха.

Никогда не понимал, откуда вообще люди берут такое. Какой то гм... человечек вбросил (судя по всему еще до массового интернета) - а другие повторяют эту глупость.

Расстояние пробоя на сухом воздухе при тупых поверхностях [мм] = U[кВ]^2/50. Это в реале, а не по всяким глупым стандартам.

При влажном воздухе расстояние пробоя возрастает до примерно двух раз.

При заострении электродов, при пробое по поверхности (даже сухой) и при переходе на переменный ток - расстояние пробоя растет. Но тут уже хз во сколько и чего.

Напряжение дуги = напряжению на катодной и анодных областях дуги (в сумме 10-20В, причем на катоде больше) + 5-20В на каждый мм длины дуги в зависимости от силы тока.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Basil13 сказал:

Расстояние пробоя на сухом воздухе при тупых поверхностях [мм] = U[кВ]^2/50. Это в реале, а не по всяким глупым стандартам.

У меня глазами подтвержденные другие сведения, и они в районе общеизвестных 1...2 кВ / мм. Правда воздух был... просто комнатный. За влажность не знаю.

В обычной пьезозажигалке 15-30 кВ (насколько я знаю), при этом она не пробивает 10 мм воздуха, нет видимого разряда.

Цитата

При влажном воздухе расстояние пробоя возрастает до примерно двух раз.

При влажном воздухе напряжение пробоя падает относительно сухого. У Вас странные сведения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, Basil13 сказал:

Расстояние пробоя на сухом воздухе при тупых поверхностях [мм]

А обкусанная кусачками ножка дросселя это какая поверхность? Она еще и с заусенцами. А ларчик просто открывался- у дросселя толстые ножки, обычные кусачки их не брали, монтажники взяли более мощные кусачки, но у них фаска наружная больше и ножка длиннее получилась. Ну и пробой в результате. Конечно прокладка диэлектрическая решила бы проблему, но дешевый листовой диэлектрик по теплу течь начал, ее и убрали. А теплостойкую положить- дорого, соптимизировали блин.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может просто стружка металлическая болталась в корпусе и замкнула в конце.

Поговаривали, что при НУ 300 Вольт не пробивает вообще.

Может кто-то паяльной кислотой "работал", забрызгал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, случайности оставил за скобкой, ибо прецедентов уже достаточно поднакопилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда от перегорания дорожки от сверхтоков испаряется металл, облако плазмы уже способствует пробою на корпус.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, НЕХ сказал:

Тогда от перегорания дорожки от сверхтоков испаряется металл, облако плазмы уже способствует пробою на корпус.

А тут загадка прям: дорожка перегорает на верхней стороне платы, а дуга бьет с другой стороны платы на корпус (и вовсе не под местом испарения дорожки, а просто - где получилось).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как то сгоревший танталовый  конденсатор из низковольтной цепи  своими потрохами поджег дугу ВВ источника. Но такое на этапе проектирования предусмотреть вряд ли бы получилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 09.03.2024 в 03:18, Arlleex сказал:

А тут загадка прям: дорожка перегорает на верхней стороне платы, а дуга бьет с другой стороны платы на корпус (и вовсе не под местом испарения дорожки, а просто - где получилось).

Значит энергии хватило пробить. Большой накопленный заряд и индуктивность прошивают всё на своём пути, у меня где-то лежал транзистор КТ841, металлостеклянный корпус КТ-9 и в нём в крышке дырочка - внутри загорелась дуга и прожгла, не с краю где изолятор или кратчайшему пути, а  почти в центре крышки.

56416_c4069c148ff561f2c81b4485580036a2.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 hours ago, Arlleex said:

А тут загадка прям: дорожка перегорает на верхней стороне платы, а дуга бьет с другой стороны платы на корпус (и вовсе не под местом испарения дорожки, а просто - где получилось).

Дорожка перегорает от больших токов, вероятно от токов дуги.

Искра это единичное событие, дуга - установившийся режим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, _Sergey_ сказал:

Дорожка перегорает от больших токов, вероятно от токов дуги.

Искра это единичное событие, дуга - установившийся режим.

Самое фиговое, что перегорание варистора сопровождается осаждением слоя сажи вокруг всего участка и "сходу" сложно оценить, откуда что пробило. Приходится сначала отмывать спиртом, потом оценивать ущерб.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не стоит злоупотреблять слепой верой в надёжность  варисторов. И при постоянном напряжении, как я понял...

Как грациозно происходит ловля сразу двух зайцев при помощи последовательного соединения варистора и разрядника - нет деградации варистора и нет бесконечного горения дуги !

А на переменке нет зажигания разрядника из-за ёмкости варистора ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, НЕХ сказал:

А на переменке нет зажигания разрядника из-за ёмкости варистора ?

Переменного у нас нет... Только постоянное напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 01.03.2024 в 09:39, Arlleex сказал:

Достаточно ли переменного напряжения, пусть даже 300 В размахом, частотой в несколько килогерц, 

А как же это?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...