Arlleex 103 November 13 Posted November 13 · Report post Просматриваю даташиты на мощные DC/DC у Mornsun, поголовно все соответствуют классу A по кондуктивным помехам (даже с рекомендуемым фильтром). Получается, класс B на такие источники впринципе недостижим, что ли? Прошляпили этот момент, щас теперь не понятно как пройти на класс B, если это вообще реально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 5 November 13 Posted November 13 · Report post Значит, надо замутить кастомный фильтр, только и всего. Выяснить, в каком месте не проходите и целенаправленно задавить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 103 November 13 Posted November 13 · Report post 3 минуты назад, MrYuran сказал: Значит, надо замутить кастомный фильтр, только и всего. Выяснить, в каком месте не проходите и целенаправленно задавить. По графику основные пики на частоте работы DC/DC. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 5 November 13 Posted November 13 · Report post В 13.11.2023 в 11:49, Arlleex сказал: По графику основные пики на частоте работы DC/DC. И что это меняет? Какое конкретно испытание не проходите? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 103 November 13 Posted November 13 · Report post 11 минут назад, MrYuran сказал: И что это меняет? Какое конкретно испытание не проходите? Испытание на кондуктивные излучаемые помехи. Из испытательной лабы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 5 November 13 Posted November 13 · Report post Мы однажды так же влетели с морнсанами, но по радиоэмиссии. Тоже такой горб был на 30-40 МГц. Пришлось давить, а что ещё делать. У вас просится ФНЧ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 103 November 13 Posted November 13 · Report post Только что, MrYuran сказал: Мы однажды так же влетели с морнсанами, но по радиоэмиссии. Тоже такой горб был на 30-40 МГц. Пришлось давить, а что ещё делать. У вас просится ФНЧ Да я бы и рад все это задавить, только не понятно вот что: 1) это синфазная или дифференциальная помеха? 2) не имея модели реального преобразователя (это же он формирует шум), как смоделировать схему фильтра, в т.ч. номиналы L/C? Или методом тыка с набором катушек/конденсаторов? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 2 November 13 Posted November 13 · Report post Только методом тыка. А где заземление? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 5 November 13 Posted November 13 · Report post В 13.11.2023 в 12:42, Arlleex сказал: Или методом тыка с набором катушек/конденсаторов? С ЭМС это наиболее действенный метод, а иногда и единственно возможный. Ибо пути помех неисповедимы В 13.11.2023 в 12:44, A.V.Avtomat сказал: Только методом тыка. А где заземление? Да, тоже хотел добавить А ещё электролит на входе не очень вяжется с киловольтовыми МИП/НИП Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 103 November 13 Posted November 13 · Report post 51 минуту назад, A.V.Avtomat сказал: Только методом тыка. А где заземление? В реальной схеме мы добавили 2 Y-конденсатора на корпус от ближнего к преобразователю синфазного дросселя. 49 минут назад, MrYuran сказал: С ЭМС это наиболее действенный метод, а иногда и единственно возможный. Ибо пути помех неисповедимы Понятно, печаль. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 5 November 13 Posted November 13 · Report post В 13.11.2023 в 13:35, Arlleex сказал: В реальной схеме мы добавили 2 Y-конденсатора на корпус от ближнего к преобразователю синфазного дросселя. Я бы на каждом звене поставил, хуже не будет Особенно если ваша картинка - это провод-земля (уточните у лаборантов) Здесь конденсаторы - помехогасящие 1812 х 3 кВ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 14 November 14 Posted November 14 · Report post Я бы сначала попробовал CY101 на +Vin и какие номиналы L102 C103? CY1 CY2? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 4 November 14 Posted November 14 · Report post Если вредоносная помеха все таки синфазная, то входную схему желательно максимально симметрировать. Попробуйте добавить вторую индуктивность L102 в минусовой тракт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 103 November 14 Posted November 14 · Report post 57 минут назад, Baza сказал: и какие номиналы L102 C103? 0.47uH Shielded inductor 2.2µF/ 250V ceramic capacitor Цитата CY1 CY2? 2.2nF/400VAC Y1 safety capacitor Цитата Я бы сначала попробовал CY101 на +Vin А что, по-Вашему, это должно изменить? 11 минут назад, vladec сказал: Если вредоносная помеха все таки синфазная, то входную схему желательно максимально симметрировать. Попробуйте добавить вторую индуктивность L102 в минусовой тракт. Насколько мне известно, по ГОСТ-у помеха измеряется именно синфазная, относительно корпуса (заземления) на любом из проводов питания. Синфазные дроссели щас L101 аж 9.5mH common mode choke, а за ним еще один L103 220uH common mode choke... ИМХО, надо попробовать воспользоваться советом @MrYuran - налепить на входах и выходах дросселей Y-емкостей на корпус. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 4 November 14 Posted November 14 · Report post Синфазные помехи "не любят симметрию", она приводит к их взаимному вычитанию, а любая несимметрия их выделяет, поэтому схемы подавления синфазки стараются делать максимально симметричными. Ну, а Y-конденсаторы само собой никогда не помешают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...