Jump to content
    

Кондуктивные помехи в DC/DC

Просматриваю даташиты на мощные DC/DC у Mornsun, поголовно все соответствуют классу A по кондуктивным помехам (даже с рекомендуемым фильтром).

image.thumb.png.3af37cbb0652d1e8ef419a1b24042e63.png
 

Получается, класс B на такие источники впринципе недостижим, что ли?

Прошляпили этот момент, щас теперь не понятно как пройти на класс B, если это вообще реально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значит, надо замутить кастомный фильтр, только и всего.

Выяснить, в каком месте не проходите и целенаправленно задавить.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 минуты назад, MrYuran сказал:

Значит, надо замутить кастомный фильтр, только и всего.

Выяснить, в каком месте не проходите и целенаправленно задавить.

По графику основные пики на частоте работы DC/DC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 13.11.2023 в 11:49, Arlleex сказал:

По графику основные пики на частоте работы DC/DC.

И что это меняет? Какое конкретно испытание не проходите?

Share this post


Link to post
Share on other sites

11 минут назад, MrYuran сказал:

И что это меняет? Какое конкретно испытание не проходите?

Испытание на кондуктивные излучаемые помехи. Из испытательной лабы

image.thumb.png.16ad15427002d336ec1c6cc9c60a5185.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы однажды так же влетели с морнсанами, но по радиоэмиссии. Тоже такой горб был на 30-40 МГц. Пришлось давить, а что ещё делать.

У вас просится ФНЧ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только что, MrYuran сказал:

Мы однажды так же влетели с морнсанами, но по радиоэмиссии. Тоже такой горб был на 30-40 МГц. Пришлось давить, а что ещё делать.

У вас просится ФНЧ

Да я бы и рад все это задавить, только не понятно вот что:

1) это синфазная или дифференциальная помеха?

2) не имея модели реального преобразователя (это же он формирует шум), как смоделировать схему фильтра, в т.ч. номиналы L/C?

Или методом тыка с набором катушек/конденсаторов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 13.11.2023 в 12:42, Arlleex сказал:

Или методом тыка с набором катушек/конденсаторов?

С ЭМС это наиболее действенный метод, а иногда и единственно возможный. Ибо пути помех неисповедимы

В 13.11.2023 в 12:44, A.V.Avtomat сказал:

Только методом тыка. А где заземление?

Да, тоже хотел добавить

А ещё электролит на входе не очень вяжется с киловольтовыми МИП/НИП

Share this post


Link to post
Share on other sites

51 минуту назад, A.V.Avtomat сказал:

Только методом тыка. А где заземление?

В реальной схеме мы добавили 2 Y-конденсатора на корпус от ближнего к преобразователю синфазного дросселя.
 

49 минут назад, MrYuran сказал:

С ЭМС это наиболее действенный метод, а иногда и единственно возможный. Ибо пути помех неисповедимы

Понятно, печаль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 13.11.2023 в 13:35, Arlleex сказал:

В реальной схеме мы добавили 2 Y-конденсатора на корпус от ближнего к преобразователю синфазного дросселя.

Я бы на каждом звене поставил, хуже не будет

Особенно если ваша картинка - это провод-земля (уточните у лаборантов)

Здесь конденсаторы - помехогасящие 1812 х 3 кВ

emc.PNG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы сначала попробовал CY101 на +Vin
и какие номиналы L102 C103?
CY1 CY2?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вредоносная помеха все таки синфазная, то входную схему желательно максимально симметрировать. Попробуйте добавить вторую индуктивность L102 в минусовой тракт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

57 минут назад, Baza сказал:

и какие номиналы L102 C103?

0.47uH Shielded inductor

2.2µF/ 250V ceramic capacitor
 

Цитата

CY1 CY2?

2.2nF/400VAC Y1 safety capacitor
 

Цитата

Я бы сначала попробовал CY101 на +Vin

А что, по-Вашему, это должно изменить?
 

11 минут назад, vladec сказал:

Если вредоносная помеха все таки синфазная, то входную схему желательно максимально симметрировать. Попробуйте добавить вторую индуктивность L102 в минусовой тракт.

Насколько мне известно, по ГОСТ-у помеха измеряется именно синфазная, относительно корпуса (заземления) на любом из проводов питания.

Синфазные дроссели щас L101 аж 9.5mH common mode choke, а за ним еще один L103 220uH common mode choke...

ИМХО, надо попробовать воспользоваться советом @MrYuran - налепить на входах и выходах дросселей Y-емкостей на корпус.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Синфазные помехи "не любят симметрию", она приводит к их взаимному вычитанию, а любая несимметрия их выделяет, поэтому схемы подавления синфазки стараются делать максимально симметричными. Ну, а Y-конденсаторы само собой никогда не помешают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...