На что именно реагирует УЗО, если ток утечки носит импульсный характер ?

Например, есть нагрузка, однофазная, 220В, ток утечки которой не превышает 20 мА, но каждые 10 мС следуют короткие, мощные импульсы этого тока (до 400 мА с длительностью до 500 мкС).

Вопрос. УЗО выключит такую нагрузку, или нет ?

Может, есть какой-то официальный документ, где написано, на что именно реагирует УЗО ? Коллега взял CSV - файл с осциллографа и посчитал действ. Значение. Получилось 1.2 мА. Но вот эти выбросы в 400 мА меня смущают ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Однозначно не ответить. 
1. Параметры фильтра после дифф.трансформатора. Кто-то поставит побольше кто-то поменьше.

2. Время срабатывания механики. Если механика потормознутей то прокатит. А поставят что пошустрее и всё...

Узо реагирует на разность токов туда и обратно. Т.е. туда 10А а обратно 9.950А всё есть разница срабатываем.

Вот подробно со схема внутри (ближе к концу).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я примерно знаю, что внутри у УЗО (разбирал и пытался чинить).

 

Но вот эти вот 400 мА в импульсе. Насколько они фатальны ? Или важно только действ. значение ? Или есть какой-то основополагающий для производителей УЗО документ ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, kovigor сказал:

Но вот эти вот 400 мА в импульсе. Насколько они фатальны ? Или важно только действ. значение ? Или есть какой-то основополагающий для производителей УЗО документ ?

Боюсь оно вам не поможет. Там скорее всего будут цифры на тему "не хуже".
Т.е. верхняя планка. А если кто-то сделает лучше то это не запрещено.

Я больше скажу некоторый УЗО будут срабатывать и на 20мА хотя на коробке и написано 30.

А если не секрет что за нагрузка такая с гарантированными утечками?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Импульсный БП, специализированный. Экспериментальный дивайс, на этапе отладки. Нужно все выяснить перед запуском в серию ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как я понимаю, основной инерциальный элемент в схеме УЗО это электромеханическое реле. Его и надо исследовать на предмет энергии, требуемой для переключения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО есть двух совсем разных типов: чисто электромеханические и с электронной схемой измерения разности токов. Чисто электромеханические, которые так любят электрики и специалисты по безопасности, срабатывают от средней разности токов, даже если нулевой провод источника питания отключен. Если средний ток меньше порога срабатывания, то не сработают. А электронная схема, запитанная от входного напряжения, может сработать и от импульсных помех, зависит от характеристик, которые китайцы заложили в схему сравнения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем ответившим. Особенно понравился видеоролик. Экспериментирую и разбираюсь ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

21 час назад, kovigor сказал:

Экспериментирую и разбираюсь ...

Малёк добавлю, может в помощь - ГОСТ 50807 - 5.14 

Ваш случай 0,04 сек (не более), если импульс 500 мкс, то и повода нет. Вряд ли производители будут напрягаться и делать время срабатывания 1 мс при нормативе 40. 30 могут, для компенсации погрешности производства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это импульсы тока с фазы на провод защитного заземления? Или на человека, в случае повреждения РЕ?

Вряд ли можно гарантировать, что любое УЗО на них не сработает, т.к. схемы у них разные.

Например, есть УЗО, которые срабатывают в том числе и от замыкания нулевого провода на РЕ (как-то специально контролируют это).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 07.09.2023 в 09:54, Vlad_G сказал:

Малёк добавлю, может в помощь - ГОСТ 50807 - 5.14 

Ваш случай 0,04 сек (не более), если импульс 500 мкс, то и повода нет. Вряд ли производители будут напрягаться и делать время срабатывания 1 мс при нормативе 40. 30 могут, для компенсации погрешности производства.

По-моему среднее время срабатывания электромеханических УЗО 20мс

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все таки, представляется, что не все зависит от времени срабатывания, а большое значение имеет энергия, которая пропорциональна первой степени времени и квадрату тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 9/5/2023 at 5:28 PM, kovigor said:

каждые 10 мС следуют короткие, мощные импульсы этого тока (до 400 мА с длительностью до 500 мкС).

 

On 9/5/2023 at 5:48 PM, kovigor said:

Или есть какой-то основополагающий для производителей УЗО документ ?

Этот документ называется ГОСТ 32144. В нём изложены требования к гармоническому составу напряжения. В нём есть ссылки на ГОСТы по электромагнитной совместимости оборудования. Это раз.

Есть ПТЭЭП, в которых указаны величины тока, опасные для человека. Это два.

От совокупности этих требований и танцуют изготовители УЗО.

Изменено пользователем tonyk_av

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...