kovigor 6 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Например, есть нагрузка, однофазная, 220В, ток утечки которой не превышает 20 мА, но каждые 10 мС следуют короткие, мощные импульсы этого тока (до 400 мА с длительностью до 500 мкС). Вопрос. УЗО выключит такую нагрузку, или нет ? Может, есть какой-то официальный документ, где написано, на что именно реагирует УЗО ? Коллега взял CSV - файл с осциллографа и посчитал действ. Значение. Получилось 1.2 мА. Но вот эти выбросы в 400 мА меня смущают ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Однозначно не ответить. 1. Параметры фильтра после дифф.трансформатора. Кто-то поставит побольше кто-то поменьше. 2. Время срабатывания механики. Если механика потормознутей то прокатит. А поставят что пошустрее и всё... Узо реагирует на разность токов туда и обратно. Т.е. туда 10А а обратно 9.950А всё есть разница срабатываем. Вот подробно со схема внутри (ближе к концу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Я примерно знаю, что внутри у УЗО (разбирал и пытался чинить). Но вот эти вот 400 мА в импульсе. Насколько они фатальны ? Или важно только действ. значение ? Или есть какой-то основополагающий для производителей УЗО документ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: Но вот эти вот 400 мА в импульсе. Насколько они фатальны ? Или важно только действ. значение ? Или есть какой-то основополагающий для производителей УЗО документ ? Боюсь оно вам не поможет. Там скорее всего будут цифры на тему "не хуже". Т.е. верхняя планка. А если кто-то сделает лучше то это не запрещено. Я больше скажу некоторый УЗО будут срабатывать и на 20мА хотя на коробке и написано 30. А если не секрет что за нагрузка такая с гарантированными утечками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Импульсный БП, специализированный. Экспериментальный дивайс, на этапе отладки. Нужно все выяснить перед запуском в серию ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Как я понимаю, основной инерциальный элемент в схеме УЗО это электромеханическое реле. Его и надо исследовать на предмет энергии, требуемой для переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба УЗО есть двух совсем разных типов: чисто электромеханические и с электронной схемой измерения разности токов. Чисто электромеханические, которые так любят электрики и специалисты по безопасности, срабатывают от средней разности токов, даже если нулевой провод источника питания отключен. Если средний ток меньше порога срабатывания, то не сработают. А электронная схема, запитанная от входного напряжения, может сработать и от импульсных помех, зависит от характеристик, которые китайцы заложили в схему сравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо всем ответившим. Особенно понравился видеоролик. Экспериментирую и разбираюсь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 21 час назад, kovigor сказал: Экспериментирую и разбираюсь ... Малёк добавлю, может в помощь - ГОСТ 50807 - 5.14 Ваш случай 0,04 сек (не более), если импульс 500 мкс, то и повода нет. Вряд ли производители будут напрягаться и делать время срабатывания 1 мс при нормативе 40. 30 могут, для компенсации погрешности производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо, ищу ГОСТ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба Это импульсы тока с фазы на провод защитного заземления? Или на человека, в случае повреждения РЕ? Вряд ли можно гарантировать, что любое УЗО на них не сработает, т.к. схемы у них разные. Например, есть УЗО, которые срабатывают в том числе и от замыкания нулевого провода на РЕ (как-то специально контролируют это). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба Да, это импульсы тока с фазы на провод защитного заземления ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба В 07.09.2023 в 09:54, Vlad_G сказал: Малёк добавлю, может в помощь - ГОСТ 50807 - 5.14 Ваш случай 0,04 сек (не более), если импульс 500 мкс, то и повода нет. Вряд ли производители будут напрягаться и делать время срабатывания 1 мс при нормативе 40. 30 могут, для компенсации погрешности производства. По-моему среднее время срабатывания электромеханических УЗО 20мс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба Все таки, представляется, что не все зависит от времени срабатывания, а большое значение имеет энергия, которая пропорциональна первой степени времени и квадрату тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба On 9/5/2023 at 5:28 PM, kovigor said: каждые 10 мС следуют короткие, мощные импульсы этого тока (до 400 мА с длительностью до 500 мкС). On 9/5/2023 at 5:48 PM, kovigor said: Или есть какой-то основополагающий для производителей УЗО документ ? Этот документ называется ГОСТ 32144. В нём изложены требования к гармоническому составу напряжения. В нём есть ссылки на ГОСТы по электромагнитной совместимости оборудования. Это раз. Есть ПТЭЭП, в которых указаны величины тока, опасные для человека. Это два. От совокупности этих требований и танцуют изготовители УЗО. Изменено 11 сентября, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться