eddddy 31 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 (изменено) · Жалоба по ссылке: LLC-Half-Bridge. При таком диапазоне входных напряжений далеко не самая лучшая топология — есть трудности в реализации широкого диапазона регулирования. вполне себе возможно, без особых трудностей. смотреть в сторону ucc256401/2/3/4 это с широким выходным проблемы будут, да Изменено 21 августа, 2023 пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба ну и ничего не сказано (или я слепой) про нагрузку. 300Вт - это максимальная, а работает он нуля? а то можно начинать готовиться к танцам. закупать соотв. оборудование (спец. наряды, бубны, браслеты/амулеты , и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 23 часа назад, eddddy сказал: вполне себе возможно, без особых трудностей. смотреть в сторону ucc256401/2/3/4 возможно, не спорю. но дело не в ЧИМ-контроллере - конкретно в этом же ничего, что поможет работать в широком диапазоне, нет скорее мой тезис про энергетику. увеличивая диапазон регулирования и "нагибая" регулировочную характеристику вы увеличиваете энергию, циркулирующую в контуре, а это потери и габариты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба В 21.08.2023 в 17:15, eddddy сказал: по ссылке Там входное в т.ч. переменный ток, поэтому, для 200 Вт, список топологий логично было бы ожидать начинающимся с ККМ, и далее прямоходового, в пределе на одном 600-вольтовом, но нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба В 22.08.2023 в 17:25, Plain сказал: ожидать начинающимся с ККМ это ещё вопрос а нужен ли ККМ, если это служебный источник для привода на 100кВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIR____ 0 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 21.08.2023 в 14:06, Груфф сказал: https://habr.com/ru/articles/708540/ вот гляньте статейку, делал подобный ИП Да, я видел эту статью, только хотелось бы подробнее узнать почему выбор пал в Полумосту нежели к Двухтранзисторному прямоходу, какие именно критерии были решающими для выбора, в чем именно отличие режима работы выходного дросселя одного от другого, да и сильно решающим ли играет напряжение на первичной обмотке ? Косой, Полумост, Мост.xlsx , я предварительно накидал какие в размерах будут трансформаторы и выходные дроссели, отличия не так существенны или я плохо представляю эти габариты Изменено 12 октября, 2023 пользователем MIR____ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, MIR____ сказал: в чем именно отличие режима работы выходного дросселя При таком диапзаоне, в однотактном дроссель переносит в худшем случае 78% энергии, а в двухтактном 55%. 1 час назад, MIR____ сказал: почему выбор пал в Полумосту нежели к Двухтранзисторному По-прежнему, напряжение на выпрямителе, потому что отказ от Шоттки требует дополнительных компонентов и/или потерь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 25 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба В 12.10.2023 в 11:33, Plain сказал: По-прежнему, напряжение на выпрямителе, потому что отказ от Шоттки требует дополнительных компонентов и/или потерь. Теперь отказ от Шоттки можно оправдать только меньшей ценой, чем SiC, GaN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 1 23 октября, 2023 Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Подскажите как называется книга по нижней фото пож Изменено 23 октября, 2023 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба On 8/21/2023 at 5:15 PM, eddddy said: по ссылке: LLC-Half-Bridge. При таком диапазоне входных напряжений далеко не самая лучшая топология — есть трудности в реализации широкого диапазона регулирования. вполне себе возможно, без особых трудностей. смотреть в сторону ucc256401/2/3/4 это с широким выходным проблемы будут, да Не знаю как UCC256401/2/3/4 а с их предшественниками UCC256301/2/3/4 были существенные ограничения по применяемым в цепи ОС оптронам: выбор подходящих был крайне не широк ввиду очень специфических требований к их параметрам. Что касается требований к диапазону входного, то LLC топология напрямую не слишком подходит для таких применений. Учитывая озвученный диапазон входного 500 - 1000 вольт могу предположить что более разумно использовать двухступенчатую структуру: первый каскад понижающий корректор мощности и второй каскад собственно LLC преобразователь. По крайней мере такое решение используется в качестве вспомогательного источника питания во вполне себе серийных инверторах большой мощности для трехфазной сети 680 вольт и работает вполне надежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, prototype сказал: Не знаю как UCC256401/2/3/4 а с их предшественниками UCC256301/2/3/4 были существенные ограничения по применяемым в цепи ОС оптронам: выбор подходящих был крайне не широк ввиду очень специфических требований к их параметрам. с -30*- не работал, а для -40* довольно большой диапазон прямо подходящих оптронов (по току и передаче), проблем с ними не было 1 час назад, prototype сказал: Что касается требований к диапазону входного, то LLC топология напрямую не слишком подходит для таких применений. Прямого запрета в теории LLC на диапазон 1:2 вообще нету. Вопрос в оптимальном построении резонансной цепи, и в правильном управлении. С контроллерами -40* вполне себе легко получалось, тем более, что и заявлен как "широкий входной диапазон", практика с написанным в ДШ не расходилась. Понятно, что изготовить качественный трансформатор для LLC - гораздо сложнее, чем для не резонансных топологий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба On 11/22/2023 at 12:45 PM, eddddy said: с -30*- не работал, а для -40* довольно большой диапазон прямо подходящих оптронов (по току и передаче), проблем с ними не было Да собственно мне и 30* понравились - после того как цепь ОС победил 😀 40* даже пригнал себе несколько штук, но у нынешнего заказчика нет таких задач, а времени и желания просто играться нет. On 11/22/2023 at 12:45 PM, eddddy said: Понятно, что изготовить качественный трансформатор для LLC - гораздо сложнее, чем для не резонансных топологий. Это да, есть такая проблема - я для прототипа использовал отдельный резонансный дроссель: готовых каркасов для интегрированных трансов в доступности не было, а городить колхоз не хотелось. Силовой транс мотал минимизируя индуктивность рассеяния, измерял полученную индуктивность рассеяния и мотал резонансный до индуктивности расчетной минус рассеяние силового транса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 26 минут назад, prototype сказал: Это да, есть такая проблема - я для прототипа использовал отдельный резонансный дроссель: готовых каркасов для интегрированных трансов в доступности не было, а городить колхоз не хотелось. Силовой транс мотал минимизируя индуктивность рассеяния, измерял полученную индуктивность рассеяния и мотал резонансный до индуктивности расчетной минус рассеяние силового транса. ЕссеснА, это в разы проще )) Только для сильноваттных приложений, Lr получается небольшой, и инд. рассеяния трансформатора надо не просто минимизировать, а делать абсолютно прогнозируемой и повторяемой. И тут возвращаемся к тем же трудностям, что и при интегрированном трансформаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба или переносить Lr во вторичную цепь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба и что это даст? в плане улучшения повторяемости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться