Перейти к содержанию
    

Выбор топологии импульсного преобразователя 1000 V - 24 V 12.5A

Здравствуйте, столкнулся с задачей разработки импульсного преобразователя 1000 VDC - 24 12.5 A 300W.  С разработкой импульсника сталкиваюсь впервые, изучив разного рода информацию остановился на двух топологиях, двухключевой прямоходовой преобразователь или полумостовая схема. Прежде всего выбрал их из-за напряжения на транзисторах близкого к входному.  Не могу разобраться в преимуществах одной над другой в данной конкретной задаче. Ищу источники которые помогут досконально разобраться в процессе выбора топологии ИИП, преимуществами одной над другой, особенно интересует работа с высокими напряжениями. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что в ТЗ написано про входной диапазон? От нуля до 1000, или 1000 +/- икс %?

Ну и про изоляцию тоже неплохо бы знать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, MIR____ сказал:

Не могу разобраться в преимуществах одной над другой

Первый — однотактный, напряжение на выпрямителе вдвое больше, второй — двухтактный, управлять сложнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(Коплю ссылки для себя ) Поможет оценить топологии Ваши компетенции, бюджет, полярность, изоляция, диапазон нагрузки, допустимый уровень излучаемых помех, да все подробности важны. Как-то попался способ в разы уменьшить напряжения ключей и обмоток:

1307656064_.thumb.png.87a743423d646f0c12bd58f5c66ccc88.png

Изменено пользователем majorka65

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, majorka65 сказал:

способ в разы уменьшить напряжения ключей и обмоток

Не сказано, зачем делили питание пополам, и на 1 кВ обычно фазосдвигающий полумост (three level converter) выбирают, это 600-вольтовые транзисторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, eddddy сказал:

А что в ТЗ написано про входной диапазон? От нуля до 1000, или 1000 +/- икс %?

Ну и про изоляцию тоже неплохо бы знать

Да, прошу прощение.  Диапазон Vdc(min)=500, Vdc(max)=1000. Насчёт изоляции сказать не могу ничего

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 minutes ago, MIR____ said:

Да, прошу прощение.  Диапазон Vdc(min)=500, Vdc(max)=1000. Насчёт изоляции сказать не могу ничего

А как можно разрабатывать не зная требований к предмету разработки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 7/28/2023 at 6:53 PM, MIR____ said:

Здравствуйте, столкнулся с задачей разработки импульсного преобразователя 1000 VDC - 24 12.5 A 300W.

А какая цель разработки? Разовое изделие? Серия? На сколько ответственная разработка?

Просто в связи с тем, что Вы:

On 7/28/2023 at 6:53 PM, MIR____ said:

С разработкой импульсника сталкиваюсь впервые


Это очень сложная задача для первого знакомства с импульсными устройствами. Попробуйте для начала сделать хотя бы 30 Вт и при входном напряжении 100В. После этого получите 300 Вт, затем переходите на 30Вт-1000В... Ну и готовьте ведро для сгоревших элементов 😪

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 28.07.2023 в 19:55, majorka65 сказал:

(Коплю ссылки для себя ) Поможет оценить топологии Ваши компетенции, бюджет, полярность, изоляция, диапазон нагрузки, допустимый уровень излучаемых помех, да все подробности важны. Как-то попался способ в разы уменьшить напряжения ключей и обмоток:

1307656064_.thumb.png.87a743423d646f0c12bd58f5c66ccc88.png

 

Не подскажете, по какому принципу подбирается номинал вот этих конденсаторов в полумостовой схеме, где бы не пытался найти информацию, ни формул ничего найти не могу.  image.thumb.png.da409f74b432a511d4513955d0db159c.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, MIR____ сказал:

по какому принципу

Очевидно, исходя из допустимых пульсаций напряжения на них, а значит, соответствующего перенапряжения на выпрямителе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, Plain сказал:

Очевидно, исходя из допустимых пульсаций напряжения на них, а значит, соответствующего перенапряжения на выпрямителе.

Неправильно применил формулировку, я имел в виду ёмкость .Есть 2 варианта расчёта примерно похожие друг на друга. В одном случае (1 фото) C1,2 (min) = 0,082 мкф (2 фото) 0,071 микрофарад. Правильно я понимаю, что рассчитывается их емкость по отдельности ( емкость С1,C2 ) или нужно учитывать их последовательное соединение ? image.thumb.png.58aad345beb74fb038caeb8d6708e251.pngimage.thumb.png.ceaec7b6bc1fa82d7aaf7cf328451056.pngimage.thumb.png.3e03b5702f98ede1ce1f8db5f4be2c74.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Где в этих формулах напряжение на выпрямителе?

Конденсаторы соединены параллельно, Кзап при максимальном входном равен запасу на удержание, и если 0,8, то при 100 нФ на диодах дваждыоднополупериодного будет 86 В, т.е. запас до номинала 100 В формально имеется, но ещё нужен запас в худшем случае на демпфер, а в лучшем на фиксатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мысль насчет полумоста на мой взгляд верная. Конденсаторы посоветовал бы не рассчитывать впритык, а ставить с некоторым запасом (если не ограничены сильно в габаритах). Есть в таких схемах заморочка одна:  При отсутствии нагрузки схема управления может с большими интервалами давать одиночный короткий импульс на открытие ключа. И может так совпасть, что 2-3 раза подряд откроется один и тот же ключ. Что вызовет перекос конденсаторного делителя. Чтоб избежать этого рекомендую брать конденсаторы с некоторым запасом и шунтировать их супрессорами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Новичкам обычно советуют начинать с косого моста, и БП ATX на такую мощность тоже на нём делали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...