quark 48 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 15 минут назад, khlenar сказал: Без какой либо нагрузки включаю. А вот это зря. И что вы там увидите без нагрузки? И датчик тока ничего не покажет... Подключите сначала для проверки чисто резистивную нагрузку - лампочку накаливания например, ватт на 100. Только аккуратнее работайте! Если случайно "сквозняк" поймаете - ваш мост может моментально разлететься на куски. Берегите глаза! P.S. С индуктивностью электромагнита вам, все-равно, придется разбираться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба Проверил сейчас МОС3023. Нормально. Правильно работает. У меня после трансформатора автомат на 2А стоит. На счет нагрузки, хотел. А вот про лампочку в качестве нагрузки забыл). Только сейчас лампочку накаливания трудно найти)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, khlenar сказал: Только сейчас лампочку накаливания трудно найти)) Если старый паяльник есть (без регулировки), ватт на 60 - 100, то тоже подойдет. Или какой нибудь нагреватель (ТЭН) без регулирования... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 83 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба Электрочайник подключите или вентилятор. И не симисторы ставьте, а ТИРИСТОРЫ, вот по этой схеме: Симисторы работать не будут из-за запараллеливания. Ветви должны быть разными и управление ветвями чередуется по диагонали: красные-красные, синие-синие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба Да. Точно. Можно паяльник. Надо принести). К стати. Я сейчас посмотрел и что то совсем не понял. ВТ151 я выписывал как симистор, а посмотрел, вроде это просто тиристор.( Блин. BT151 это тиристор, а не симистор. Ну блин. Засада)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 7 минут назад, khlenar сказал: ВТ151 По даташиту - тиристор: https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204486.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба Да. Ладно. Исправлюсь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 59 минут назад, EdgeAligned сказал: Электрочайник подключите или вентилятор. И не симисторы ставьте, а ТИРИСТОРЫ, вот по этой схеме: Симисторы работать не будут из-за запараллеливания. Ветви должны быть разными и управление ветвями чередуется по диагонали: красные-красные, синие-синие. И на каждый тиристор оптрон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба В 14.05.2023 в 21:26, khlenar сказал: К сожалению про индуктивность нет никакой информации. Установите последовательно шунт, подключите осциллограф и подайте на электромагнит 10 вольт, посчитаете индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 16 минут назад, HardEgor сказал: Установите последовательно шунт, подключите осциллограф и подайте на электромагнит 10 вольт, посчитаете индуктивность. А как посчитать, формулу можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, EdgeAligned сказал: по этой схеме: Это не будет работать как выпрямитель, у автора RL нагрузка. Требуется создать цепь прерывания входного тока, потому что выходной ток требуется постоянный, т.е. вернуть назад мост и один симистор перед ним, затем можно начать с одного шунтирующего мост диода, и если создаваемого им времени не хватит для выключения симистора, то добавить последовательный диод между шунтирующим диодом и мостом, если его тоже не хватит, добавить последовательно ещё диод, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Plain сказал: Это не будет работать как выпрямитель, у автора RL нагрузка. Требуется создать цепь прерывания входного тока, потому что выходной ток требуется постоянный, т.е. вернуть назад мост и один симистор перед ним, затем можно начать с одного шунтирующего мост диода, и если создаваемого им времени не хватит для выключения симистора, то добавить последовательный диод между шунтирующим диодом и мостом, если его тоже не хватит, добавить последовательно ещё диод, и т.д. Может все таки лучше мосфеты? И может оставить мост и подавать на сток положительные полуволны, а включать транзисторы от нуля детектора плюс смещение для регулировки мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, khlenar сказал: Может все таки лучше Лучше без тиристоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Лучше без тиристоров. ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 22 мая, 2023 Опубликовано 22 мая, 2023 · Жалоба 5 часов назад, khlenar сказал: А как посчитать, формулу можно? Ток вырастет в 1/3*e и 2/3*е раз и можно посчитать T=L/R, R своего индуктора измеришь, Т - увидишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться