Перейти к содержанию
    

Супрессор выходит из строя

8 минут назад, aaarrr сказал:

Чтобы сгореть, вызвав срабатывание защиты источника питания.

А сгорев они обязательно должны в КЗ превратиться?

Мои то, греются и дымят и при этом формируют ток ~ 0.5 А, а на нагрузке тоже напряжение что и на входе.

8 минут назад, aaarrr сказал:

И не забудьте, что писали выше про деградацию предохранителя.

замена предохранителя в любом случае будет дешевле :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 28.02.2023 в 21:15, Freibier сказал:

Но часть схемы питается от 12 В.

Ее и пытаюсь защитить, ну и как следствие все остальное.

Рекомендую не гадать, а подключить двухканальный осциллограф и датчик тока на TVS и посмотреть что происходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ограничитель предназначен для импульсных воздействий, а для постоянных перенапряжений ставят тиристорный закорачиватель, как в БП ATX, и который я Вам уже советовал в предыдущей теме.

Но, как здесь неоднократно советовали, лучше избавиться (ограничитель разумеется оставить) от жёсткого предохранителя и наоборот, сделать отключатель — например, NMOS в минусовом проводе, затвор через резистор 1 МОм на плюс и замыкать его BC847, с плюса на базу которого — стабилитрон на нужное напряжение и последовательно 100 Ом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Plain сказал:

а для постоянных перенапряжений ставят тиристорный закорачиватель,

а вот у aaarrr импульсный, а диск спас.

7 минут назад, Plain сказал:

Ограничитель предназначен для импульсных воздействий

Подскажите как правильно понять эту цитату из DS на SM6T ?

■ Peak pulse power: – 600 W (10/1000 µs)

9 минут назад, Plain сказал:

Но, как здесь неоднократно советовали ...

не не не, проще вообще ничего не ставить чем вот это вот всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Freibier сказал:

 

■ Peak pulse power: – 600 W (10/1000 µs)

Это импульс 600 W c такой "эквивалентной скважностью" экспоненциальной формы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, Freibier сказал:

не не не, проще вообще ничего не ставить чем вот это вот всё.

Есть простые защитные схемы отключения, одну из них Plain описа́л. TVS обычно нужны в схемах серьёзного применения для защиты от воздействия молнии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, Freibier сказал:

а вот у aaarrr импульсный, а диск спас.

Не он спас. А источник питания до него с быстрой защитой. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, byRAM сказал:

Это импульс 600 W c такой "эквивалентной скважностью" экспоненциальной формы.

т.е. 10 мкс это интервал tr, 1000 мкс это tp?

на Figure 2. из DS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы же не надеетесь за эти 1000 мкс успеть заставить сработать ваш предохранитель, да?

Если вы говорите, что

1 hour ago, Freibier said:

не не не, проще вообще ничего не ставить чем вот это вот всё.

то, скорее всего, у вас ничего не выйдет. Предложенная схема с ключом - замечательное решение.

Если вы настойчиво продолжаете вытягивать вашу схему на работоспособность, то вот вопрос: пускай ваш конкретный экземпляр TVS имеет порог открытия ровно 15 В, вам подали на вход 15.1 В без ограничения тока. На предохранителе падает 0.1 В, что при его сопротивлении 15 мОм даёт ток 6.7 А. Выделяемая мощность: TVS 15 В × 5.2 А = 78 Вт, предохранитель 0.1 В × 6.7 А = 0.67 Вт. Кто из них первым выпустит волшебный дымок - очевидно. Что вы будете делать с этим? Да, это где-то рядом с наихудшей ситуацией, но она вполне реальна. Что-то похожее будет, когда на входе у вас будет источник с ограничением тока - предохранитель останется холодным, а TVS испустит дух.

То есть, не смотря на то, что TVS умеет резко открываться по напряжению, предохранитель всё это нивелирует. И избегать этого можно в рамках вашей схемы только приняв неизбежность наличия коридора входных условий, при которых защита не работает. Коридор можно уменьшать - но ценой значительного увеличения падения на предохранителе в рабочем режиме (при штатных напряжениях).

1 hour ago, Plain said:

например, NMOS в минусовом проводе, затвор через резистор 1 МОм на плюс и замыкать его BC847, с плюса на базу которого — стабилитрон на нужное напряжение и последовательно 100 Ом.

Смотрите - это два корпуса SOT23 (один из них даже SOT323 можно), стабилитрон (мелкий) и немного резисторов. По площади это займёт не сильно больше вашей текущей схемы. При этом оно:

1. Не греется вообще.

2. Четко срабатывает вне зависимости от того, какой там источник на входе.

3. Не требует никаких действий для приведения схемы в работоспособное состояние после срабатывания защиты.

4. При желании можно даже сообразить индикацию срабатывания на светодиоде.

Чем это решение вас не устраивает?

Изменено пользователем engel65536

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, engel65536 сказал:

На предохранителе падает 0.1 В, что при его сопротивлении 15 мОм даёт ток 6.7 А.

сопротивление предохранителя 15 мОм?

это когда он сработал?

ну даже если так, то 0.1 / 15000000 = 6.7 нА !

или я чего не так понял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 мОм (милли, не Мега), в даташите написано. Это когда он ещё не сработал. Предохранитель это PTC, и его сопротивление будет здорово расти с ростом температуры. Но к тому моменту, когда сопротивление увеличится достаточно для ваших нужд, TVS уже отойдёт в мир иной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 hours ago, Freibier said:

хотите сказать что ST фуфло лепит и нужно брать только Bourns?

Я хочу сказать, что там НЕ TVS, а принципиально иные защиты (в том числе тиристорная, которую тут вам уже предлагали). Ещё у TI было нечто такое же - немедленное закорачивание питания при превышении порога (там был MOS ключ)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Plain сказал:

Ограничитель предназначен для импульсных воздействий, а для постоянных перенапряжений ставят тиристорный закорачиватель,

Разобрался. Всем спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Получается что супрессор применяется для защиты от коротких (менее 1 мс) импульсов.

Практически все предохранители срабатывают за время в десятки, сотни и даже тысячи мс.

Т.е. когда супрессор выполнит свою работу, то предохранитель даже не "пошевелится".

И в таких схемах

a.png.4f1a66775c7ab0aae4318a24f8423ea3.png

применение предохранителя вообще не имеет смысла

Я правильно понял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 28.02.2023 в 16:58, Freibier сказал:

Вот на этой плате зачем супрессоры стоят?

Скорее всего, это для случая горячего подключения - отключения, когда неодновременно соединяются контакты.

В 01.03.2023 в 17:04, Freibier сказал:

применение предохранителя вообще не имеет смысла

Имеет, например для защиты от переполюсовки :) Но супрессор должен быть однополярным.

И еще, такая схема имеет право стоять перед тиристорным закорачивателем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...