zheka 1 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Нужно связать два микроконтроллера на расстоянии 20 метров, планирую прикрутить к ним RS485. Вопрос - можно ли сигнальный кабель пускать вплотную с сетевым? Этот кабель будет питать асинхронный мотор мощностью 400 Вт, сам мотор будет диммироваться, так что помехи, будут, вопрос в том, не материализуются ли они потом приемниках UART микроконтроллеров во что-нибудь мерзкое? Вопрос касается кабеля без экрана, ибо есть подходящий кусок 4 проводного кабеля, хочется не тратиться и использовать его, а делается это в одном экземпляре, для личного использования. Необходимая скорость передачи данных - нижайшая, раз в час передать один... хотя... гулять так гулять, пусть два байта, команды и принять такую же телеметрию. Вопрос вдогонку - вот такие модули https://aliexpress.ru/item/32902021999.html?sku_id=65832526518&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.370c4aa6wjoYGF пойдут или это шлак? Изменено 14 февраля, 2023 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Ну конкретно RS-485 не будет ничего, а вот разводка того, где стоят микроконтроллеры, еще как влияет. Но провод нужен нормальный - витой парой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, Arlleex said: Ну конкретно RS-485 не будет ничего, а вот разводка того, где стоят микроконтроллеры, еще как влияет. Микроконтроллеры от этого кабеля будут далековато, сантиметрах в 15-ти. Будет общий блок питания, раздающий таковое направо и налево и плата с контроллером в коробочке. P.S. У меня самодельная печка оплавления припоя на 4 кВт, плата никак не защищена, тоже в 10 см от высоковольтного блока, ТЭНы управляются фазовым методом, ничего не глючит. Изменено 14 февраля, 2023 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Импульсным помехам будет виднее, где и на каком расстоянии коробочки. Поэтому, условно ардуинные платы под вопросом. Но, опять же - к самому RS-485 это не имеет никакого отношения. Драйверы там вполне надежные. Но и над протоколом надо будет подумать, иначе все это можно испортить костыльной реализацией протокола. В данном случае протокол и среда передачи должны дополнять друг друга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба А еще есть экранированный кабель "витая пара". Или просто двужильный кабель с экраном. Такой используется в DMX управлении световыми приборами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Arlleex said: ардуинные платы Не, чур меня. Плата будет своя, 4-слойка, все по фен-шую. В общем, имеющийся кабель (витая пара, но неэкранированная) можно смело пускать рядом с возмутителем спокойствия? 1 minute ago, Variant99 said: А еще есть экранированный кабель "витая пара". Или просто двужильный кабель с экраном. так вот вопрос в том и состоит - можно ли использовать то, что уже есть и не тратиться? А у меня пары то витые, но без экрана. Была б нужда купить, я бы и вопросов не задавал, но хочется и не тратиться на лишнее, да и ненужный обрезок, который жалко выкидывать, пустить бы в дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Ну у меня 350 м, недалеко моторы по 250 кВт, RS без общего провода, витой парой, экранированной, но экран никуда не подключен - все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 30 минут назад, zheka сказал: . . . .В общем, имеющийся кабель (витая пара, но неэкранированная) можно смело пускать рядом с возмутителем спокойствия ? Экран обеспечивает защиту от электростатической наводки. Если положить параллельно Вашу витую пару без экрана и силовой, да еще с шим, относительно высоковольтный кабель, то электростатическое (емкостное) из взаимодействие может быть и не скомпенсировано. На такой мелочи, как "выделенный" экранированный кабель экономить и оптимизировать особого смысла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба Еще и гальваническая развязка может быть не помешала бы. У меня в условияз сильных помех, отлично на 30-40м работало по уарту с токовой петлей и развязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба On 2/15/2023 at 3:41 AM, zheka said: Нужно связать два микроконтроллера на расстоянии 20 метров, планирую прикрутить к ним RS485. В таком случае очень желательно использовать RS422, т.е. одна витая пара для работы в одном направлении, вторая витая пара - для работы в обратном направлении. Шинники RS485 годятся, но их надо использовать в режиме RS422, т.е. передатчик все время включен. При работе в режиме RS422 можно вообще не беспокоиться о протоколе и просто гнать данные в обоих направлениях как заблагорассудится, а помехоустойчивость при этом будет максимально возможная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба Если все такое нетребовательное, то можно и оптрончиком обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 20:11, zheka сказал: такие модули пойдут или это шлак? Ответ же очевиден — в каждом первом паспорте драйверов RS422/485 нарисованы соответствующие стандарту защиты. Вот такое поближе к требуемому — для сравнения, там у каждого второго вот такой перл, т.е. ограничителя аж три, но куда надо не подключены, а просто припаяны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться