Перейти к содержанию
    

Ключевой режим оптрона

Хочу вот такой оптрон использовать для развязки дискретных входов.

Входы 110В, гасящие резисторы хочу расчитать с желанием снизить их тепловыделение.

Эммитер подключен к GND, коллектор подтянут к +3.3В резистором на 3.3кОм. Соответственно,

image.png.d312e549b16dd4a7e97c77fe141bdf89.png


Т.е. при If = 0 транзистор закрыт, Vce = 3.3В. При If = 1 ... 10 мА Vce около 0В.

Беру If = 1мА (чтоб не рассеивать на резисторах много Вт) лог. уровни на МК будут верными.

Но в даташите есть еще один график (насыщение Vce(sat))

image.png.a425ba035264fda12827ca427ca5e3c5.png

и по идее этот график отражает некое начало первого графика (выше). Но какой-то он не такой. Почему?

И второй вопрос - графики приведены для CTR = 250%. А CTR от корпуса к корпусу гуляет от 50 до 400%.

Как из приведенных данных понять, что при CTR = 50 или 400 моя затея не перестанет правильно функционировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может, следует посмотреть именно на график CTR? На одних выходных характеристиках далеко не уехать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вам надо обеспечить ток на выходе с помощью тока на входе. При CTR=100%, 1мА тока светодиода позволяет фототранзистору обеспечить 1мА тока в нагрузке. Если у вас на нагрузке 3,3к нужно создать напряжение 3,3В, то ток фототранзистора будет 1мА. При известном CTR (или его наихудшем случае) смотрите по графику, какой ток светодиода соответствует этому току фототранзистора.

Но так как даташиты пишут чтобы завлечь потребителя, на месте по факту всё равно придётся подобрать режимы работы оптрона

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Arlleex сказал:

как его интерпретировать?

У транзисторных оптронов логично имеется резистор БЭ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 10/7/2022 at 1:48 PM, Arlleex said:

И как его интерпретировать?

Берете минимально возможный CTR, например 50%.

Входной ток у вас 1 мА, значит на выходе вы получите 0,5 мА.

Добавить еще немножечко запасу, пусть выходной ток 0,3 мА.

Вот на 0,3 мА резистор и ставьте. При Uп = 3,3 В -> 11 кОм

А при большем CTR тем более будет работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, то есть я не могу просто задаться "любым" удобным для расчетов током коллектора?

Получается, CTR задает некое ограничение на ток коллектора при заданном токе светодиода?

Допустим, CTR = 50% (извините за повторение), If = 1мА, значит прыгнуть "выше" 0.5мА в цепи коллектора я не смогу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 10/7/2022 at 5:48 PM, Arlleex said:

Допустим, CTR = 50% (извините за повторение), If = 1мА, значит прыгнуть "выше" 0.5мА в цепи коллектора я не смогу?

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё рекомендую проверить работоспособность оптрона при выбранных условиях тока светодиода при низких температурах, если они предполагаются. Например, минус 20 градусов. Там CTR тоже падает. В моём случае, несколько лет назад нужно было сделать дискретный вход, работающий до минус 20 на базе FOD817 транзисторного оптрона. Помню, что надёжная работа была достигнута только при токе светодиода около 5 - 8 мА...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, haker_fox сказал:

Ещё рекомендую проверить работоспособность оптрона при выбранных условиях тока светодиода при низких температурах...

Мои девайсы должны работать на -40°C...

Цитата

Помню, что надёжная работа была достигнута только при токе светодиода около 5 - 8 мА...

Какой режим выходного каскада был? Т.е. какой резистор и к какому питанию тянули?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

21 minutes ago, Arlleex said:

Мои девайсы должны работать на -40°C...

Тогда точно нужно проверить.

22 minutes ago, Arlleex said:

Т.е. какой резистор и к какому питанию тянули?

Вот фрагмент схемы: DD1A - триггер Шмитта и на вход микроконтроллера.

image.thumb.png.76b257242795a990a798868639467770.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, haker_fox сказал:

Вот фрагмент схемы: DD1A - триггер Шмитта и на вход микроконтроллера.

А Вы с коллекторным резистором не игрались?

P.S. Где-то в стандартах на PLC читал, что в промышленных модулях дискретного ввода ток светодиодов должен быть 5-7мА. Не знаю, насколько это прям "требование". Но я не хочу превращать свою плату с кучей дискретных входов в плиту для подогрева еды. Был опыт установки 2 резисторов по 10кОм типоразмером 2512 (1Вт), при токе 5-7мА грелись до 100°C. Больше так греть не хочу. Поэтому и гонюсь за снижением тока входной цепи, ибо гасить мне надо все те же 110В (смехотворное падение на диоде даже не беру в рассчет).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 minutes ago, Arlleex said:

А Вы с коллекторным резистором не игрались?

Уже не помню. Более четырёх лет прошло.

12 minutes ago, Arlleex said:

P.S. Где-то в стандартах на PLC читал, что в промышленных модулях дискретного ввода ток светодиодов должен быть 5-7мА.

У меня выходит, что даже чуть выше.

13 minutes ago, Arlleex said:

Больше так греть не хочу.

Где-то в этой теме уважаемый @=AK= давал советы, как не устраивать печку. Например, вместо резисторов использовать управляемый источник тока. После срабатывания входа, величину тока можно уменьшить. Поищите, может быть информация будет полезной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, haker_fox сказал:

Где-то в этой теме уважаемый @=AK= давал советы, как не устраивать печку...

Помню, видел... Деталек много, скажем так. Да и от оптрона не избавиться - у меня ТЗ гальваноразвязку требует.

Критериев не в мою пользу много: 1) площадь ↓, 2) цена ↓, 3) тепловыделение ↓, 4) гальваническая изоляция - да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 10/7/2022 at 5:39 PM, Arlleex said:

Входы 110В

Я уде в тексте теряюсь, не могу найти: это переменка/постоянка или и то и другое?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×