Plain 213 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба Оно достаточно большое чтобы не мешать работать остальным узлам В начале темы Вам именно это и требовалось, а теперь ровно наоборот, Вы именно этим и недовольны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба Как показала практика просто сажать такие сигналы на прерывания таймера и инкрементировать переменную опасно. Простой дребезг, перебитый провод . . . Какой "дребезг" у датчика Холла ? :) Перебитый провод .... Да..... "крыть" нечем, я пас .... :( Еще коллапс Вселенной ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 238 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба За uart надо подумать, но по-моему uart имеет определенную сетку скоростей, которая может не совпасть с частотой импульсов, которая к тому же вероятно будет "плавать", или я ошибаюсь? Достаточно чтобы минимальная длительность регистрируемого импульса была не меньше длительности одного бита UART, и не более длительности символа UART за исключением последнего стоп-бита. И пауза между импульсами должна быть не менее длительности одного символа UART. А скорость вашего UART-а вы программируете сами какую нужно. Перебитый провод .... Да..... "крыть" нечем, я пас .... :( Еще коллапс Вселенной ..... Любимый питомец кот Васька пожевал провод и насчитался за минуту объём озера Байкал. :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба Кот Васька уже предупреждён тапком по поводу проводов, но эта система недоступна Ваське. Она стоит на улице и находится в металлическом шкафу, а провода разведены в гофре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 · Жалоба Кот Васька уже предупреждён тапком по поводу проводов, но эта система недоступна Ваське. Она стоит на улице и находится в металлическом шкафу, а провода разведены в гофре.Рядом с расходомером я поставил бы конвертер-трансивер в RS485. Это защита от помех и искажений прямоугольного сигнала в линии связи. Как реализовывать схему счета - зависит от точности счета объема-расхода, которую Вы желаете получить (с учетом инерционности потока итд). Самое простое решение - озадачить этим отдельный контроллер, в который прописывается уставка объема, на которой он должен выдать сигнал "стоп" на основной контроллер и клапан (возможно - сигнал должен сформироваться заранее, с учетом инерционности клапана-потока). Google - RS485 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 · Жалоба питомец кот Васька пожевал провод Ваську за это обработать в прерывании Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба Какие то надуманные проблемы, таймерный счетчик то чем не устраивает? Это же все равно что счетчик снаружи, ни чем не хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Приветствую, коллеги. можно вклинюсь немножко в тему? у меня похожая задачка, но с выподвыподвертом :) есть два одинаковых расходомера жидкости допустим 1000имп=1литр первый включен между бензонасосом и карбюратором второй между карбюратором и бензобаком надо выделить разностные импульсы, соответствующие мгновенному расходу топлива. к сожалению, в программировании я от слова совсем никак. есть ли аппаратная возможность или проще на процессоре всё же лепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба вроде получилось исключающее ИЛИ+фильтр+компаратор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 · Жалоба первый включен между бензонасосом и карбюратором второй между карбюратором и бензобаком надо выделить разностные импульсы, соответствующие мгновенному расходу топлива. Это как? Бензин возвращается из карбюратора обратно в бензобак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба [off] Это как? Бензин возвращается из карбюратора обратно в бензобак? это "обратка" насос качает до карбюратора, когда поплавок запирает подачу в камеру, то бензин через отверстие меньшего , чем основной канал сечения, поступает по дополнительному обратному шлангу в бензобак. это уменьшает нагрузку на игольчатый клапан и дополнительно охлаждает карбюратор (правда не сильно это помогает) :) применяется на ВАЗ от 2108 , и на классике (втч Ниве 21213) с переходом на карбюраторы СОЛЕКС [/off] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба исключающее ИЛИ+фильтр+компаратор Не работает так. Точнее, в режимах "клапан полностью открыт, обратка не работает" и "клапан полностью закрыт, расход в обратке равен расходу в подаче" будут худо-бедно корректные показания. Но если клапан приоткрыт, и оба расходомера крутятся, и крутятся с разными скоростями, эта схема с XOR'ом выдаст какое-то нереально большое значение. Ставьте ардуину... Если предположить расход 36 литров/час, это 0,01 л/сек, это с вашим расходомером всего 10 импульсов в секунду. Можно тупо "в лоб" считать, ардуино-библиотеки с такими "скоростями" справятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба В доисторические времена схемы вычитания частот успешно строились на логических элементах. Задача решалась сравнительно просто, если частоты отличались не более чем на 30 - 40% и в известную сторону. Но и схемы, не имеющие таких ограничений, существуют. Например, схема, приведенная в книге В.С. Гутникова "Интегральная электроника ..." содержит лишь счётный триггер и две ячейки И-ИЛИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться