vGera 0 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба Во всех схемах, которые я видел, в таких случаях просто кидают на схему два компонента (две микросхемы в разных корпусах), пишут что монтируется "или-или" (хть с вариантами АД, хоть нет), ну а в правилах если используется component clearance для этой парочки можно его просто выключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба В разных схемах (на разных листах) одного проекта объеденил цепь через Net Label. При экспорте в PCB выскакивает ошибка "Duplicate Net Names Wire GPIO_1". В PCB эти цепи обозначает как GPIO_1, но не объединяет, считает, что это разные цепи. Как сказать альтиуму, что это одна цепь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба В настройках проекта Net Label ==> Global А дальше открыть панель Message и смотреть, где и почему на одной цепи 2 разных NetLabel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба В настройках проекта Net Label ==> Global Это где? Меню->Project->Project Options... Тут? А дальше? Не могу найти настройку Net Label. А дальше открыть панель Message и смотреть, где и почему на одной цепи 2 разных NetLabelУ меня нет разных NetLabel, у меня одинаковые NetLabel. Для эксперимента добавил на одну схему новый разъем, назначил ему рефдес XP123456. Объединил его выводы цепью и назвал цепь NetLabel23ASDFG. См Снимок.png Скопировал XP123456 с его цепями в буфер и вставил на другой лист. Переименовал рефдес в XP654321. Экспортирую схему в PCB. Получаю ошибку "Duplicate Net Names Wire NetLabel23ASDFG", см скриншот из Message. На пп добавилось два разъема, но у одного нет цепей. См скрин. Почему возникает эта ошибка? Почему альтиум говорит Duplicate Net Names Wire? ps вообще - что эта ошибка означает? Перевод понятен "Обнаружен дубликат имени цепи". Но ведь Net Label и создан для того, чтобы объединять цепи, т.е. если встречается две не обедненные цепи, и на них ставится одинаковая метка, то считается, что это одна цепь. Почему альтиум упорно продолжает считать что это разные цепи и говорит, что я назвал разные цепи одним именем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Это где? Меню->Project->Project Options... Тут? А дальше? Option Но ведь Net Label и создан для того, чтобы объединять цепи, на одном листе если на разных-- нужны соответсвующие настройки. передача межу листами бывает глобальные-- все передается на все Через PORT - на другие литы передается только через PORT Иерархическая (вертикальная) --- Через PORT и Sheet Entry Многоканальная Между листами ОДНОЙ функциональной группы (горизонтальная) через Sheet Connector ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба А что, Altium автоматом не умеет подключатся к шине как было в пикаде, или я опять что то пропустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба А алтиума есть BUS для одноименных цепей. Там свой синтаксис в именовании и передаче сигналоа. Harness для разнородных сигналов включая и сам BUS и Harnes Первый является частичным аналогм для Pcаd в части одноименных сигналов Второй это что-то, чего и близко не было в PCAD В том понимании, как рисует большинства в PCAD -- это просто графика НИЧЕГО не означающая. Которую можно удалить, и ничего не изменится. То есть можно было проста на рисовать Place/Line Понимание Bus и как он работает происходит на 5 проекте. До Harnes долетает не каждая пцица Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба OptionА дальше? Выставил Net Identirier Scope в значение Global, вроде с тестовыми портами объединил в одну цепь. Это то? Но всё равно что-то не так. См скрин... цепь вроде объеденилась, то почему теперь эта цепь подсвечена шашечками? Clear и Reset Error Markers не помогает. на одном листе если на разных-- нужны соответсвующие настройки. передача межу листами бывает глобальные-- все передается на все Просто если изначально проект создавать в АД, то ни чего специально настраивать не нужно. Net Identirier Scope установлен Automatic (Base on project contents). Эотт проект - результат импорта проекта из EAGLE, позможно из EAGLE були подхваченны какието особые настройки, только я не смог их убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Bus Entry -- это чистая графика для красоты оформления схемы (не более) Эотт проект - результат импорта проекта из EAGLE, позможно из EAGLE були подхваченны какието особые настройки, только я не смог их убрать. Ну тогда может быть и засуха и наводнеие и землетрясение. Проект в студию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Bus Entry -- это чистая графика для красоты оформления схемы (не более) Это понятно, в пикаде это тоже чистая графика, только сделана гораздо умнее. Расставлять Bus Entry ручками это маразм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Ну да. в Pcad они автоматически появлялись. Я быстро привык к этой особенности. На самом деле потери времени практически нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба почему теперь эта цепь подсвечена шашечками? Это режим отображения цепей своим цветом. Настраивается в PCB Editor - Board Insight Color Overrides. Переключается по F5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба Это режим отображения цепей своим цветом. Настраивается в PCB Editor - Board Insight Color Overrides. Переключается по F5. Спасибо. Нашел эти настройки, нашел вкл/откл, управление цветом. В панели PCB выбирается цвет и цепь для подсветки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Есть ли команда в AD, чтобы убрать не подключённые куски plane? Например для полигона есть Remove Dead Copper. А вот для plane такого не нашёл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Есть ли команда в AD, чтобы убрать не подключённые куски plane? Например для полигона есть Remove Dead Copper. А вот для plane такого не нашёл... Чем искать такую команду, лучше заменить plane сигнальным слоем и залить полигон. Намного гибче и "надежнее". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться