zheka 1 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Сегодня мыл полы на кухне. Случайно одновременно коснулся мокрыми руками - одной рукой батареи, другой холодильника. Немного тряхнуло током. Решил что пробивает на корпус, вытащил вилку из розетки, омметром измерил сопротивление. Что-то около 24 мОм на один контакт и бесконечность на другой контакт. Вилка и розетка - евро, но заземлен ли земляной контакт розетки - понятия не имею. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Причина в холодильнике. Нужно избавляться от него или квалифицированно чинить. Как временную меру, порекомендую в вилке поменять местами фазный провод с нулевым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба наверняка в холодильнике есть по входу помехоподавляющие конденсаторы с обоих сетевых проводов на корпус. Через них и трясет если корпус не заземлен через земляной контакт розетки (в этом случае они образуют делитель и на корпусе появляется половина сетевого напряжения, можете замерить). Наверняка в инструкции есть фраза в рамочке крупными буквами: "Подключение в розетки без заземления не допускается". Есть еще одна версия - с розеткой все в порядке, а напряжение берется с батареи. Это если кто-то из соседей заземлился на батарею, а потом часть труб заменили на пластик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба но заземлен ли земляной контакт розетки - понятия не имею. В чем может быть причина? Думаю, в этом. "Незнание- сила!" (С) Лобовое решение- отодвиньте холодильник от батареи на ширину(воо такую рыбу) :) И всем станет легче, и вам , и вашему другу-холодильнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Решил что пробивает на корпус, вытащил вилку из розетки, омметром измерил сопротивление. Что-то около 24 мОм на один контакт и бесконечность на другой контакт. именно "24 мОм" (т.е. 24 миллиома, иначе говоря КЗ)? Или все ж мегаом ? Вилка и розетка - евро, но заземлен ли земляной контакт розетки - понятия не имею. В чем может быть причина? Напомнить про "подземный стук" ? 1. Проверить, заземлен ли средний контакт евророзетки 2. Проверить потенциал батареи относительно реальной "земли" 3. Проверить ток утечки корпуса холодильника на "землю" 4. И не забывать, что даже и без емкостного фильтра со средней точкой на "корпус" конструктивные емкости никто не отменял (кстати, возможно, что переполюсовка вилки уменьшит потенциал на корпусе, но проверять надо как при включенном, так и при выключенном компрессоре). 5. А уж если компрессор инверторный, то фильтр обязательно будет, и ток будет весьма заметный (до сих пор помню, как меня лупило неразряжаемыми к тому же 1-uF конденсаторами фильтра от ЕС-7927, по рукам бы тому конструктору). Корпус холодильника должен заземляться, обязательно. А если не заземлен - помнить про такие вот эффекты (я свои сроду не заземлял, впрочем). Изменено 30 ноября, 2014 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Корпус холодильника должен заземляться, обязательно. А если не заземлен - помнить про такие вот эффекты (я свои сроду не заземлял, впрочем). И как люди жили с холодильниками до еврорезеток? Никакого контура заземления в квартирах тоже, естественно, не было. И до сих пор нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Никакого контура заземления в квартирах тоже, естественно, не было. И до сих пор нет. дык в холодильники и не ставили микроэлектронику с импульсным БП. А где импульсный БП - там и конденсаторы от L и N на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба И как люди жили с холодильниками до еврорезеток? Никакого контура заземления в квартирах тоже, естественно, не было. И до сих пор нет. И било от холодильников при мытье пола, да. Я уж не говорю, что могло прибить при протечке в процессе разморозки (посему требовалось отключать от розетки). Импортные холодильники были с трехконтактной вилкой, и подразумевалось заземление корпуса. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба И било от холодильников при мытье пола, да. А еще были стиральные машины, причем без какой либо электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Да, в советские времена к вопросам бытовой электробезопасности подходили как-то совершенно дико, и пример со стиральной машиной прекрасная иллюстрация - ни заземления, ни УЗО, ни выравнивания потенциалов. Шланг слива в ванну, мотор включен - заявка на Дарвиновскую премию. Да тогда все было так - алюминий по квартирам, недокрученные винты в розетках и вилках, скрутки в коробках и отгорающие нули в щитках... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Да всегда били холодильники и сейчас бьют. Просто условия для этого не часто создаются. А там где и случается, после нескольких случаев, просто перестают обращать на это внимание. Ну и поосторожнее начинают себя вести. Вот и всё обычно. Реже заморачиваются с заземлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба именно "24 мОм" (т.е. 24 миллиома, иначе говоря КЗ)? Или все ж мегаом ? Напомнить про "подземный стук" ? 1. Проверить, заземлен ли средний контакт евророзетки 2. Проверить потенциал батареи относительно реальной "земли" 3. Проверить ток утечки корпуса холодильника на "землю" 4. И не забывать, что даже и без емкостного фильтра со средней точкой на "корпус" конструктивные емкости никто не отменял (кстати, возможно, что переполюсовка вилки уменьшит потенциал на корпусе, но проверять надо как при включенном, так и при выключенном компрессоре). 5. А уж если компрессор инверторный, то фильтр обязательно будет, и ток будет весьма заметный (до сих пор помню, как меня лупило неразряжаемыми к тому же 1-uF конденсаторами фильтра от ЕС-7927, по рукам бы тому конструктору). Корпус холодильника должен заземляться, обязательно. А если не заземлен - помнить про такие вот эффекты (я свои сроду не заземлял, впрочем). А как можно проверить пункт 1? я слышал от электриков что они заземление (где нет штатного заземления) в щитке вешают на ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба А как можно проверить пункт 1? я слышал от электриков что они заземление (где нет штатного заземления) в щитке вешают на ноль. Я бы начал с проверки потенциала между заземляющим контактом розетки и арматурой щитка. Затем сопротивлений там же. Заочно для конкретного случая трудно что-то посоветовать, а аспекты безопасности с точки зрения здравого смысла зачастую противоречат правилам. Тут уж каждый решает сам для себя. Ну, а по поводу холодильников - вот как советует минский "Атлант": ------ 2.3 По типу защиты от поражения электрическим током холодильник относится к классу I и должен подключаться к элек - трической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Для установки розетки с заземляющим контактом необходи- мо обратиться к квалифицированному электрику. Розетка должна быть установлена в месте, доступном для экстренного отключения холодильника от внешней электрической сети. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заземление прокладывать отдельным прово - дом от газового, отопительного, водопроводного или канализаци- онного оборудования. ---- Но и при соблюдении этого пункта: ---- 2.5 Необходимо отключать холодильник от электрической сети, вынув вилку шнура питания из розетки, при: — уборке холодильника; — замене лампы освещения; — перестановке его на другое место; — мытье пола под ним. ---- Вот и ответ на вопрос топикстартера.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба А как можно проверить пункт 1? Подать на него "фазу" ! я слышал от электриков что они заземление (где нет штатного заземления) в щитке вешают на ноль. Можно и прямо в розетке. Если какой-нибудь мм-чудак перекинет провода, ничего страшного не произойдет, если у вас "помещение без повышенной опасности" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Подать на него "фазу" ! Кроме шуток - да. Только, конечно, не напрямую, а через нагрузку, начав с чего-нибудь мелкого. Самый простой способ измерения малых сопротивлений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться