Перейти к содержанию
    

Разработка трехфазного ККМ

Необходимо разработать трехфазный ККМ желательно понижающего типа со с характеристиками в таблице.  

 Ищем прежде всего специалистов с готовыми техническими решениями и способных продемонстрировать работоспособные образцы преобразователей подобного типа и мощностей. 

Для связи почта k.v.jdanov(собака)mail.ru 

Входные параметры:

Количество фаз

3

Номинальное напряжение / частота, В /Гц

380 / 50(60)

Допустимое отклонение напряжения сети

+/- 10%

Допустимый диапазон изменения частоты, Гц

46-54 / 56-64

Максимальный входной ток фаз L1/L2/L3 при номинальной нагрузке, А

20/20/20

Коэффициент мощности Pf

не менее 0,99 **

Коэффициент нелинейных

искажений тока (iTHD)

Менее 3 %

 

 

Выходные параметры:

Номинальная мощность Pном, кВт

25**

Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В

400 +/-1%**

Пульсация выходного напряжения, %

менее 1%

Перегрузка, % от Pном

110 в течение 10 мин.,

130 в течение 60 сек.,

130-150 в течение 1 сек.

КПД в режимах 0,5 номинала и номинал 

не менее 0,98

 

 

Средства дистанционного контроля и управления:

Изолированные порты CAN

Подключение по CAN к внутренней шине устройства

Дистанционный сигнал оптореле о неисправности

1

Возможность параллельного включения нескольких ККМ, при этом разбаланс мощности не должен превышать, %

10

 

 

Условия работы:

Режим работы

Непрерывный

Охлаждение

Принудительное

Рабочая температура окружающего воздуха, С

от 0 до +60

Относительная влажность, %, не более

95 (без конденсации влаги)

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP 20

Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1-90

М1

Акустический шум (на радиусе 1 м), dB, не более

50

 

 

Размеры и масса:

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

133(3U)x219x668**

Масса, кг

менее 15 кг**

Радиопомехи, группа по ГОСТ 30429-96

рис. 1 кривые 2-3-3

** уточняется по результатам проектирования

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) КАН там для чего? Все параметры в ТЗ же не регулируемые

2) Изоляция?

3) Пульсации выходного напряжения?

4) Неисправность - это что? Сгорел предохранитель? 

5) Перегрузка по выходу - 160%, что должно происходить?

... и еще много-много

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/19/2024 at 12:24 PM, eddddy said:

1) КАН там для чего? Все параметры в ТЗ же не регулируемые

2) Изоляция?

3) Пульсации выходного напряжения?

4) Неисправность - это что? Сгорел предохранитель? 

5) Перегрузка по выходу - 160%, что должно происходить?

... и еще много-много

1) для связи с другими модулями, этот модуль  часть проектируемого ИБП

2) Изоляция не требуется

3) пульсация указана - менее 1%

4) неисправность - выход из строя любого элемента устройства 

5) Отключение / но лучше стабилизация тока в течении определенного времени (уточним с реальным исполнителем)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) кан, понятно, что то с чем то связывает. 

    в случае ккм - что там связывать, какие такие данные предполагаются к обмену?

   3) Четыре Вольта пульсации в ККМ, как то слишком, к.м.к, сильно хорошечно.

   4) прям любого? и как это ловить, на Ваш взгляд? Там под сотню (или больше) компонентов предполагается

Видится, что ТЗ нужно переводить с административно-менАгерского на технический.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Customer_Pow_el сказал:

часть проектируемого ИБП

Т.е. затем кто-то будет должен из +400 В три фазы делать? Это малость перерасход — и сейчас, и тогда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 20.03.2024 в 11:27, Plain сказал:

из +400 В три фазы делать

Если +400 В, то тогда уж две фазы по 220. Но судя по тому, что в требованиях форм-фактор 3U, то потом эти модули будут собираться параллельно в какой-то серверной стойке, потому и выравнивание между модулями по CAN в требованиях вписано

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в ТЗ про КАН - только его название, и ни слова о назначении.

Про выравнивание тоже ни слова, кроме возможности параллельного включения законченных устройств.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 20.03.2024 в 12:40, eddddy сказал:

выравнивание тоже ни слова

"Возможность параллельного включения нескольких ККМ, при этом разбаланс мощности не должен превышать, %"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И для этого КАН? 😁

Можно, конечно, и так.

Особенно, когда программистам заняться больше нЕчем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/20/2024 at 11:27 AM, Plain said:

Т.е. затем кто-то будет должен из +400 В три фазы делать? Это малость перерасход — и сейчас, и тогда.

400V, это если по однофазному L-N на каждую фазу звездой

но на такую мощность, я бы заморочился треугольником и обратной векторной сверткой, а-ля инвертор наоборот, но там выходное будет 600 🙂 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, eddddy сказал:

И для этого КАН?

Да не, обороты вентиляторов заданные/фактические, десяток температур, RGB-иллюминация, и т.п.

48 минут назад, Baza сказал:

400V, это если по однофазному

Речь о том, что автор хочет выпрямить "звезду" в 400 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насколько я понял, все представили себе ККМ как классический повышающий boost, но нет. И ТС явно пишет о том, что "желательно ККМ понижающего типа". Более того, есть и buck-boost PFC (находится как "Three-Phase PFC Buck-Boost" например) и все работает, никакой магии. Данных для начала прямого обсуждения уже вполне достаточно, а вы тут демагогию разводите. Сейчас к людям надо помягше... А на вопросы смотреть ширше (С)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все прекрасно представляют себе всё разнообразие ККМ.

Более того, оно сильно не ограничивается перечисленными предыдущим выступающим названиями, а сильно по-ширше.

И уточняющие вопросы вряд ли можно назвать "демагогией", если вчитаться в их смысл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 3/20/2024 at 5:58 PM, Shelectronix said:

Насколько я понял, все представили себе ККМ как классический повышающий boost, но нет. И ТС явно пишет о том, что "желательно ККМ понижающего типа". Более того, есть и buck-boost PFC (находится как "Three-Phase PFC Buck-Boost" например) и все работает, никакой магии. Данных для начала прямого обсуждения уже вполне достаточно, а вы тут демагогию разводите. Сейчас к людям надо помягше... А на вопросы смотреть ширше (С)

Buck-Boost не влезет по кпд

Buck не влезет по Pf

 

Виенну или тотем поле надо городить или 3 классических звездой

задачка интересная, я бы сразу смотрел в сторону решений для EV зарядок мощных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А первая мысль и была, что это для EV.

Уж больно статистически много в последнее время, желающих заказать разработку зарядок.

Правда, обычно на выходе 800В требуют, что проще (по-классичнее)))

И что-то про "звезду" в ТЗ я не увидел (ослеп?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...