Перейти к содержанию
    

Странное поведение помехи

Есть система для высоковольтных испытаний переменным напряжением 50 Гц. Есть прибор измеряющий микропробои объекта. Прибор с высокой чувствительностью.

Система состоит из контактора подключающего питание.  Изолирующего трансформатора, ЛАТРа, высоковольтного трансформатора. Своя ветка питания.  Измерения в экранированном помещении. Система заземления  отдельная.  Фильтры по цепям питания и по высоковольтной части.

Суть вопроса. После включения контактора прибор фиксирует значительную помеху. Через 5 - 10 минут эта помеха постепенно исчезает  - становится ниже уровня шумов. Она появляется и  исчезает независимо от уровня напряжения в других частях системы. Т.е. и при 0В и при 100 кВ поведение одинаково.

Сама по себе эта помеха не критична т.к. за время испытаний исчезает и не мешает измерению. Но не даёт покоя вопрос. Что же там может рассасываться? Для души успокоения хочется иметь хоть какую-нибудь теорию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На поверхности всегда есть тонкая плёнка воды, которая под воздействием электрического поля может менять толщину, испаряться...

Похожие по физике переходные процессы наблюдаются при откачке на вакуум некоторого объёма. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хоть бы какие-то наводки о конструкции прибора и временном поведении помехи (утечки?) - линейный, экспоненциальный и т.п. спад.

Может - пылинки? Пока всё не осядет на электродах - есть утечка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Регистрирующий прибор подключается через разделительный конденсатор к  объекту.

Вход прибора - индуктивность и далее разделение на два канала. Канал измерения напряжения и канал измерения импульсов. Вот эти импульсы и создают помеху. Самое интересное.что если повторно включить установку через малый промежуток времени - помехи нет. Если через минут 20- 30 есть. И чем дольше промежуток тем выше начальное значение.

Однако, обращаю внимание,что помеха  появляется при нулевом напряжении как на выходе ЛАТРа,  так и при нуле на выходе всей установки. Т.е. происхождение этой помехи не высокое напряжение.  Помеха  имеет несущую частоту 50 Гц. При настройке входного фильтра достаточно далеко вверх она убирается.

Умнее объяснение, чем  электрончики притираются, я не придумал.😵

Интересуют любые , даже фантастичные идеи.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Lexdaw сказал:

Вход прибора - индуктивность и далее разделение на два канала. Канал измерения напряжения и канал измерения импульсов. Вот эти импульсы и создают помеху. Самое интересное.что если повторно включить установку через малый промежуток времени - помехи нет. Если через минут 20- 30 есть. И чем дольше промежуток тем выше начальное значение.

Обычно у приборов есть время запуска, т.е. время за которое он выходит на режим после включения. Оно должно быть где-то в документации прописано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

36 минут назад, Lexdaw сказал:

Измеритель включен постоянно.

 

Лучше наверное схемку нарисовать.

Непонятно, кто тогда выключается и включается? как я понял есть контактор, трансформатор, латр, ВВ трансформатор, измеритель и всё. Кто тогда шумит?.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот и я всё о том же. Кто?  Попробую ещё раз, возможно я не внятно объяснил.  Измеритель работает постоянно. Выводит картинку на монитор,  помеху можно наблюдать в режиме реального времени.  Появляется она только при подачи питания на установку. Но через ~ 10 минут рассасывается. Не зависит от напряжения  на выходе.  Т.Е.  напряжение в системе только на входе ЛАТРа. На выходе установки и измерителе  0 В. 

Была бы помеха постоянная не было б вопросов- нашли бы. 

Бросок тока при включении?  А что он может зарядить? А почему долго рассасывается?Напряжение переменное, помеха импульсная ( пачка импульсов ) с частотой 50 Гц.

Измеритель предназначен для определение микропробоев. Например плохой контакт искрящий будет виден  и не даст проводить измерения.

Может кто пнёт в нужном направлении😕

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Переходный процесс разогрева, испарения или что-то подобное. Был случай "разогрева" контакта проводов электропитания электрического компаратора в Госстандарте в течение часа...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

навязывается мысль о неправильном подключении или дефекте входных фильтров. Это бокс с дросселями ил трансформаторами, oни обычно "висят" на конденсаторах, которые могут заряжаться. Например вот тут сзема двойного фильтра коммон и диф-моды, обратите внимание на емкости идущие к корпусу rshn_j.pdf (tdk.com). Если что-то не так, пока не зарядятся до упора, вы видите переходные колебания. Это ненормально, может где-нибудь долбануть. Само собой при отключении на короткое время заряд остается. При длительном отключении куда-то утекает. Была у меня похожая история. Не последовал инструкции подключения, не понял внутреннюю схему. При тестировании на статику разрядником все прошло норм. Но когда взялся за корпус %6нуло неслабо; хорошо тогда еще жирком не оброс, сердечко работало справно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...