Подскажите как организовать измерительную схему для измерения биполярных сигналов (-5...+5В) если АЦП микроконтроллера может измерять только напряжения от 0...5В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

организовывайте пред усилитель например с ку =1/4 и используйте для него смещение = 1/2 VREF

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подключите к источнику опорного напряжения в 5 вольт резистивный делитель на два (допустим два резистора по 10 ком) а со средней точки этого делителя у вас будут от 0 до +5 при -5 до +5 на входе .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

организовывайте пред усилитель например с ку =1/4 и используйте для него смещение = 1/2 VREF

вы вводите в заблуждение спрашивающего.

 

нужен ку=2 это отношение размахов выходного и входного сигналов.

Это как раз вы вводите в заблуждение спрашивающего.. Сигнал с амплитудой 10В пройдя через усилитель с ку=2 будет иметь амплитуду 20В. Чем вы его собрались мерять?

 

иногда лучше жевать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите как организовать измерительную схему для измерения биполярных сигналов (-5...+5В) если АЦП микроконтроллера может измерять только напряжения от 0...5В
Я использовал для этого простую схему на одной ИМС LM358: usil5xu.th.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сайта не нашел...

Как сделать так чтобы нормирование в меньшей степени зависило от резисторов (он же имею разброс)...

 

как на ИМС LM358???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в вопросе амплитуда 5 вольт, а 10 это размах.

Не суть важно. А вот то, что вы предлагаете усиливать и без того не входящий в рамки 0-Vref сигнал - это существенно.

 

Как сделать так чтобы нормирование в меньшей степени зависило от резисторов (он же имею разброс)...

Нормировать программно.

Допустить что преобразователь уровня линейный (а если он будет построен так как предложил _artem во втором посте, то он практически таким и будет). При калибровке замерить Umin и Umax и возмножно Const 0В, в программе просто домножать рез-тат преобразования АЦП на коэффициент, полученный при калибровке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вы не понимаете что усилить сигнал не означает увеличить его ?

===

я написал ку и определение:

нужен ку=2 это отношение размахов выходного и входного сигналов

Выражайтесь технически грамотно. Вы вообще знаете, что означает запись Ку=2? Ку это не отношение размахов, Ку это коэффициент усиления.

Kovrov предложил правильный вариант, в то время как вы опять предлагаете какую-то ерунду из оперы:

(kertis/[banned]/A_Bolshev и т.п.)

я именно это и утверждаю.

и в 2 Кб флэша AVR влезет прога IAR максимум 1024 байта примерно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Kovrov предложил 1/4 - это не правильно - нужно 1/2.

Обоснуйте почему это 1/4 неправильно? Не вижу ничего плохого в том чтобы Ку был равен 1/4.

 

И почему вдруг нужно именно 1/2, и соответвует ли Ку=1/2 тому, что вы написали выше Ку=2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Несколько непонятно почему 1/4 , ведь это размах 2,5В, а смещение 1/2vref это наверное 1,25В (при VREF 2.50В) . отсюда получается что измерения (входное напряжение на АЦП) 0-2.5.

При диапазоне измерений 5В.?! Поправте меня знающие люди пожалуста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ку это коэффициент усиления.

 

и чему он равен по вашему ?

 

Kovrov предложил правильный вариант, в то время как вы опять предлагаете какую-то ерунду

 

Kovrov предложил 1/4 - это не правильно - нужно 1/2.

 

Господин Kertis - у меня просто нет слов.

Позвольте вас спросить

вы это нарошно? или действительно непонимаете смысл онного?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Позвольте вас спросить

вы это нарошно? или действительно непонимаете смысл онного?

 

Г-ну Rektisy - курс лечения! :cranky: :maniac:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Несколько непонятно почему 1/4 , ведь это размах 2,5В, а смещение 1/2vref это наверное 1,25В (при VREF 2.50В) . отсюда получается что измерения (входное напряжение на АЦП) 0-2.5.

При диапазоне измерений 5В.?!

 

Диапазон измерений 0-Vref.

В такой реализации как предложил Kovrov: Vref может лежать в пределах от 2.5V до Vcc, а условный 0V сигнала всегда придется ровно на середину диапазона значений АЦП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты