DerKetzer 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба On 8/31/2023 at 10:46 AM, Plain said: Чуть раньше Вы говорили, что места нет, а сейчас готовы поставить лишний БП. Требуется создать синус размахом 254 В, для этого одного 48 В достаточно, и даже 12 В достаточно, а генератор и усилитель можно на обычных ОУ и компараторах собрать. Места осталось с коробок, как раз когда я поставил 2 DC преобразователя чтоб получить 96 вольт ). Они небольшие по размерам. Особенно который 25 Ватт. Как получить без трансформатора из 48В 254 В синуса? Управлять step-up преобразователем через обратную связь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, DerKetzer сказал: Как получить без трансформатора из 48В 254 В синуса? Я уже сказал — ШИМ на стандартный полумостовой 600-вольтовый драйвер затворов, два 400-вольтовых NMOS, дроссель, конденсатор. Параметрическая ШИМ не годится, потому что мёртвое время у драйвера затворов не ноль, а потому выходное напряжение искажается в зависимости от знака тока, следовательно, нужна ОС, обычно сигнал и выход полумоста подают на суммирующий усилитель, выход которого управляет Кзап. Сигнал, т.е. синус 20 Гц, может быть как линейным, так и ШИМ, вопрос кто его создаст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) · Жалоба On 8/31/2023 at 12:10 PM, Plain said: Я уже сказал — ШИМ на стандартный полумостовой 600-вольтовый драйвер затворов, два 400-вольтовых NMOS, дроссель, конденсатор. Параметрическая ШИМ не годится, потому что мёртвое время у драйвера затворов не ноль, а потому выходное напряжение искажается в зависимости от знака тока, следовательно, нужна ОС, обычно сигнал и выход полумоста подают на суммирующий усилитель, выход которого управляет Кзап. Сигнал, т.е. синус 20 Гц, может быть как линейным, так и ШИМ, вопрос кто его создаст. Нарисовал первое предложение. Регулировал как-то ток подсветки дисплея через вход обратной связи на MP3202. Изменено 31 августа, 2023 пользователем DerKetzer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, DerKetzer сказал: Нарисовал первое предложение Дроссель соединить с +48 В, исток с общим, сток с конденсатором, и, через конденсатор, с нагрузкой. Можно обойтись и параметрической ШИМ, если сделать генератор мёртвого времени, управляемый знаком тока. Знак тока можно получать триггером, запоминающим по одному из сигналов выход полумоста — тогда в следующем такте ведущий и ведомые транзисторы будут меняться местами, а значит Кзап ШИМ не будет искажаться. Можно то же самое и на МК реализовать, только скорее если он выделенный лишь под эту задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба On 8/31/2023 at 2:16 PM, Plain said: Дроссель соединить с +48 В, исток с общим, сток с конденсатором, и, через конденсатор, с нагрузкой. Можно обойтись и параметрической ШИМ, если сделать генератор мёртвого времени, управляемый знаком тока. Знак тока можно получать триггером, запоминающим по одному из сигналов выход полумоста — тогда в следующем такте ведущий и ведомые транзисторы будут меняться местами, а значит Кзап ШИМ не будет искажаться. Можно то же самое и на МК реализовать, только скорее если он выделенный лишь под эту задачу. Извините. Не понимаю. Рисунок был бы лучше слов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, DerKetzer сказал: Как получить без трансформатора из 48В 254 В синуса? Если ШИМ будет на высокой частоте и при малой мощности, то трансформатор будет маленьким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба On 8/31/2023 at 2:41 PM, HardEgor said: Если ШИМ будет на высокой частоте и при малой мощности, то трансформатор будет маленьким. 15 Ватт. Не очень большой. Но его нужно считать, заказывать намотку в серийных масштабах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, DerKetzer сказал: Не понимаю. Рисунок был бы лучше Так Вы уже нарисовали, и пару вопросов на нём — я рассказал, куда их подключать. И полумостовой драйвер нужен с раздельными независимыми входами, без встроенной схемы мёртвого времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба On 8/31/2023 at 3:50 PM, Plain said: Так Вы уже нарисовали, и пару вопросов на нём — я рассказал, куда их подключать. И полумостовой драйвер нужен с раздельными независимыми входами, без встроенной схемы мёртвого времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Да, и ещё конденсатор питания, между стоком и общим проводом. Почему я не предлагал это раньше — поскольку здесь входное и выходное напряжение на противоположных местах, функция обратная: Кзап = N · (1 – (48 / ((x · 254) + 55))), где 0 < x < 1 размах синуса, N — шкала Кзап ШИМ, например, 640 при 64 МГц и 100 кГц, т.е. чем больше Кзап, тем больше МЗР и грубее уставка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DerKetzer 0 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба On 8/31/2023 at 5:00 PM, Plain said: Да, и ещё конденсатор питания, между стоком и общим проводом. Почему я не предлагал это раньше — поскольку здесь входное и выходное напряжение на противоположных местах, функция обратная: Кзап = N · (1 – (48 / ((x · 254) + 55))), где 0 < x < 1 размах синуса, N — шкала Кзап ШИМ, например, 640 при 64 МГц и 100 кГц, т.е. чем больше Кзап, тем больше МЗР и грубее уставка. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба А может что-то попроще реализовать типа такого? или еще проще Только трансформатор железный будет, но если мощность маленькая ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться