tonyk_av 44 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 12 hours ago, destroit said: Алюминий всегда варили расщеплённым электродом Причём тут сварка? Речь идёт об обжиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, tonyk_av сказал: Причём тут сварка? Речь идёт об обжиме. Это реплика к заявлению : 8 часов назад, tonyk_av сказал: По этой же причине ослабевают и алюминиевые провода, поэтому их требуется периодически протягивать. Сварка алюминия единственная альтернатива , "протягивания " ... и дело не в пластической деформации, а в окислении алюминия . Ну есть вариант с гелем в контактах зажима для предотвращения окисления алюминиевого провода, а еще есть алюминиевый провод покрытый медью ... ну как-то так . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба В 07.07.2023 в 12:50, _3m сказал: У советских соединителей под винт была другая конструкция: провод зажимался квадратной гайкой, в этом случае провод без наконечника зажимать можно. В современных соединителях провод зажимает кончик винта, в таком соединителе наконечник на провод обязателен. Где это Вы видели, что в современных соединителях зажимает только винт?)) Разберите любой пускатель, выключатель, ту же "лампочку" как на фото вначале - везде прижимная квадратная гайка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 12 hours ago, destroit said: дело не в пластической деформации, а в окислении алюминия Так они потому обгорают и окисляются, что зажим ослабевает. Поэтому ПУЭ и требует протяжки алюминиевых соединений. Вся теория этого вопроса давно изучена и расписана, тут голову не о чем ломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Gelios100 said: Где это Вы видели, что в современных соединителях зажимает только винт?)) Разберите любой пускатель, выключатель, ту же "лампочку" как на фото вначале - везде прижимная квадратная гайка... вот такое электрикам рекомендуют ставить в щитках для объединения нулевых проводов: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба Если я правильно понял вопрос - первая же строчка в поиске ГОСТ 10434-82 Цитата 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 9688, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2 - ГОСТ 22002.4, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7 - ГОСТ 22002.11, ГОСТ 22002.14 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386, ГОСТ 7387, ГОСТ 9581, ГОСТ 22002.1, ГОСТ 22002.2, ГОСТ 22002.6, ГОСТ 22002.7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, novikovfb сказал: вот такое электрикам рекомендуют ставить в щитках для объединения нулевых проводов: Так в этих шинах не используются "голые" провода. В основном обжатые наконечниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, selax said: Если я правильно понял вопрос - первая же строчка в поиске ГОСТ 10434-82 Ага, только не забываем смотреть, на что распространяются требования стандарта. Ну и не забываем читать, о чём написано в стандарте. А написаны там общие требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 12 часов назад, tonyk_av сказал: Ага, только не забываем смотреть, на что распространяются требования стандарта. Ну и не забываем читать, о чём написано в стандарте. А написаны там общие требования Честно говоря, даже не знаю что ответить, кроме разве что стандартного "И чо?". Требовался ГОСТ на обжим - вот он, то что он рекомендуемый для подключения индикаторов - дело второе. Про общие требования вообще не понял - общие на то и общие, что на всё распространяются, если иное не сказано. Вообще, такая информация обычно в ТУ на элемент указывается. Либо прямо прописывается как подключать, либо со ссылкой на ГОСТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться