Трансформатор тока, вопрос о нагрузке вторичной обмотки

Есть бесперебойник, в нем используются ТТ на ферритовых сердечниках. Первый ТТ: вторичная обмотка имеет активное сопротивление в 56 Ом, и нагружена она резистором, опять же, на 56 Ом. В другой цепи того же аппарата есть ТТ поменьше, и его вторичная обмотка имеет активное сопротивление в 68 Ом. Опять же, она нагружена на те же 68 Ом.

Из каких соображений выбраны такие номиналы ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не получается коротко ответить... Я просто начну, а меня поправят, если что...

Трансформатор тока трансформирует сопротивление подключенное ко вторичной обмотке в первичную в коэффициент трансформации раз. На примере -

... Имеем токовый трансформатор с коэффициентом трансформации = 1000. К вторичной обмотке подключен нагрузочный резистор Rн=100 Ом. 

Со стороны первичной обмотки мы будем видеть эквивалентный резистор с сопротивлением Rэ= Rн/1000= 100/1000=0,1 Ом.

Понимая это, уже можно сообразить что на что влияет...

Если где-то ошибаюсь - будет стыдно... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, варп сказал:

Трансформатор тока трансформирует сопротивление подключенное ко вторичной обмотке в первичную в коэффициент трансформации раз.

в к квадрат коэффициента

Из определения трансформатор тока преобразует ток первичной обмотки во вторичную, напряжение на нагрузке при этом будет определяться ее сопротивлением, а эдс в обмотке - полным сопротивлением вторичной цепи (суммой сопротивлений  нагрузки и обмотки). При этом нужно стремиться к минимальной эдс, соответственно индукции, соответственно ошибке от тока намагничивания, т.о. снижать сопротивление вторичной цепи.

Сопротивление нагрузки в конкретном случае скорее выбрано из необходимых коэффициентов передачи под применяемую схемотехнику и элементную базу.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В даташит на ТТ обычно указывают схему применения и номиналы, а так же таблицу в каких режимах ТТ работает более менее линейно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а что ж там за обмотка такая, если у неё активное (омическое же?) сопротивление 56 Ом?

Сколько ТТ ни мотал - 1:100 на колечке 10-16мм это метра два провода 0,2мм, они не дадут даже десяти ом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, kovigor сказал:

вторичная обмотка имеет активное сопротивление в 56 Ом, и нагружена она резистором, опять же, на 56 Ом.

Путаница происходит... - как Вы измеряли активное сопротивление обмотки? Скорее всего внутри ТТ уже установлен некий резистор ПАРАЛЛЕЛЬНО вторичной обмотке, так как категорически нельзя включать не нагруженный по выходу ТТ. А величина этого резистора должна быть оговорена в даташите на ТТ (было бы разумно так сделать). А внешним резистором уже можно реализовать реально нужную нагрузку с учётом "внутреннего" резистора....:)

Изменено пользователем варп

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если это бесперебойник, равенство сопротивления обмотки и нагрузочного резистора может быть обусловлено:

Трансформатор тока, т.е. при использовании трансформатора 300/5 при 300А в шине на закороченной "вторичке" получим 5 А.

Так как в ups скорее всего далее идет "оцифровка", то необходим или нагрузочный резистор, или датчик тока во вторичной обмотке ТТ, которая закорочена.

Выбрали резистор, с сопротивлением R(TT обмотки), соотв-но если ТТ был 300/5, то с резистором он стал 300/2.5.

т.е (измерительный) резистор выбран равным сопротивлению обмотки, чтобы было легко просчитать падение напряжения на нем, зная коэффициент ТТ и его сопротивление обмотки (те ток станет в 2 раза меньше, чем в "паспорте" ТТ).

Другая гипотеза - резистор является "эмуляцией" обмотки включенного последовательно второго ТТ.

IMHO

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добавлю, с этого резистора сигнал подается на входы дифференциального усилителя на ОУ ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По определению, если ток цепи задан, её сопротивление его не изменит, тем более, трансформатор тока нужно иметь гарантированно размагниченным, и постоянно замыкающий резистор тому явно противоречит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Plain сказал:

трансформатор тока нужно иметь гарантированно размагниченным,

Нужно, видимо, уточнять где именно именно стоит трансформатор тока... В полу-мосте, к примеру, направление тока меняется в каждом такте... Зачем здесь сердечник ТТ размагничивать? И чем здесь шунтирующий вторичную обмотку резистор помешает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, варп сказал:

Зачем здесь сердечник ТТ размагничивать?

По причине неизвестного тока намагничивания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 2/11/2023 at 9:59 AM, варп said:

Нужно, видимо, уточнять где именно именно стоит трансформатор тока.

Он стоит последовательно с нагрузкой (там переменка, конечно же), видимо, для вычисления потребляемой мощности и защиты от перегрузок ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По теме, ответ может быть совсем простым — разработчик что-то где-то когда-то увидел, и решил "не рисковать, а сделать так же".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...