jcxz 240 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, 0men сказал: конденсатор на ресете необходим 100% "На ресете" необходим супервизор, а не конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: На ресете" необходим супервизор, а не конденсатор. Супервизор там есть внутри, так что внешний желателен, но не необходим. Или необходим, но только в конкретных устройствах, у которых предусмотрена эксплуатация в конкретных жестких условиях. "Я так думаю!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Конденсатор != супервизор. Супервизор лишь смотрит за напряжением питания, а конденсатор держит RESET подольше, чтобы не отпускать МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба ...а при выключении питания последует обратный процесс - задержка сброса. Поэтому, видел в некоторых схемах, стоял параллельно резистору диод в обратном направлении, чтобы конд быстро разрядился. Вообще, пока МК проинициализирует свои внутренности, пока то да сё, времени уйдет как раз на стабилизацию напряжения. Можно уровень BOR поставить повыше, если внешние компоненты критичны к нормальному напряжению. Изменено 2 февраля, 2023 пользователем Variant99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, Variant99 сказал: ...а при выключении питания последует обратный процесс - задержка сброса. Никакой задержки не будет, да и она не нужна - все отработает правильно благодаря тому же встроенному супервизору внутри МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Конденсатор != супервизор. Супервизор лишь смотрит за напряжением питания, а конденсатор держит RESET подольше, чтобы не отпускать МК. Не "лишь". Нормальный супервизор не только ждёт пока напряжение питания не достигнет заданного минимального уровня, но и после этого - запускает таймер задержки на некое фиксированное время. И только после этого снимает RESET. Т.е. - снятие RESET-а говорит о том, что напряжение достигло нужного порога и остаётся там не менее заданного минимального времени. Например: TPS3809x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба скажу сразу всем - тысячи приборов на стм, конденсатор на ресете, никаких проблем нет за несколько лет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 13 минут назад, 0men сказал: скажу сразу всем - тысячи приборов на стм, конденсатор на ресете, никаких проблем нет за несколько лет А позвольте поинтересоваться - какие испытания для приборов проводите? На устойчивость к ЭМС - какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Не "лишь". Нормальный супервизор не только ждёт пока напряжение питания не достигнет заданного минимального уровня, но и после этого - запускает таймер задержки на некое фиксированное время. И пусть. Только "некое фиксированное время" - величина зачастую неизменная, "вшитая" в супервизор. А вот конденсатором можно "отложить" запуск МК довольно в широких пределах. Однако, на всякий: я не сторонник, все-таки, "колхозных" методов; конденсаторы - прошлый век, хотя и с ними можно в ряде случаев делать вполне жизнеспособные девайсы. Даже в промышленных изделиях видел у AVR-ок банальную RC-цепочку на сбросе и ничего - работают они уже десятки лет, есть обслуживания не просят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба On 2/2/2023 at 4:10 PM, Arlleex said: И пусть. Только "некое фиксированное время" - величина зачастую неизменная, "вшитая" в супервизор. А вот конденсатором можно "отложить" запуск МК довольно в широких пределах. Однако, на всякий: я не сторонник, все-таки, "колхозных" методов; конденсаторы - прошлый век, хотя и с ними можно в ряде случаев делать вполне жизнеспособные девайсы. Даже в промышленных изделиях видел у AVR-ок банальную RC-цепочку на сбросе и ничего - работают они уже десятки лет, есть обслуживания не просят. у меня как раз пром изделия, прошедшие причем все эмс испытания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 18 часов назад, 0men сказал: скажу сразу всем - тысячи приборов на стм, конденсатор на ресете, никаких проблем нет за несколько лет Тоже самое и без конденсатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, vladec said: Тоже самое и без конденсатора Простите, что вмешиваюсь. Но как мне кажется, наличие или отсутствие одного единственного конденсатора на линии сброса, и прошедшие испытания - далеко не показатель. Там ведь кроме конденсатор и другие компоненты и элементы есть, которые могут привносить свой вклад. Другими словами - испытвается изделение интегрально, а не отдельная плата😜 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться