_SVP_ 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Резистивная нагрузка (нагреватели). 5-10квт. 220/380 -> 80/100 (среднеквадратичное) Самый простой и дубовый вариант - трансформатор. Но на 10 квт он весит под 100кг. И он даже есть. Но терзают смутные сомнения в разумности использования. Особенно огорчает перспектива его двигать итп. Китайцы изготавливают готовые модули. Типа таких. Я верно понимаю, что это набор из SSR и детектора нуля, который в худшем случае будет резать волну, а в лучшем, в зависимости от задания на входе пропускать полные периоды ? Чем чревато(если периоды целиком будут) ? При нагревателе достаточной толщины (и инертности) вроде бы должно быть все равно 380В ему подавать(условно) 20% времени или 80В - 100%. Особенно в схеме "даем каждый четвертый полный период". Или будет шуметь всё-равно в сеть "адски" ? Как вообще рассчитывать все элементы в этом случае(подводящие провода, сами нагреватели итп) ? По среднеквадратичному значению напряжения ? Одна из неприятностей: если что-то дурное произойдет с логикой и на нагрузку попадет не 80, а 380, то трендец нагрузке... впрочем, автомат должен в этом случае сработать... Кажется, в природе должны быть еще просто step down преобразователи из диодного моста / IGBT транзисторов / логики. Они по идее на выходе должны давать просто нужное напряжение, и обладать гораздо более скромными габаритами, чем транформатор. Ведь в сварочниках их используют. И они не по 100кг теперь весят. Но не могу сообразить как найти, и чем они идеологически хуже трансформаторов. Ведь зачем-то трансформаторы продолжают использовать... Первое, что приходит в голову, в них неминуемо использование конденсаторов после моста и после преобразователя. И, похоже, их номиналы должны быть циклопическими. Возможно в этом проблема ? Может есть какие-то еще варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 24 minutes ago, _SVP_ said: Чем чревато(если периоды целиком будут) ? "Период" или "периоды"? Если будет резаться половина периода, то появится постоянная составляющая тока, а это очень плохо для транса. Для нагревателей лучше использовать число-импульное регулирование, которое даёт значительно меньше помех в сеть, чем фазо-импульсное. 27 minutes ago, _SVP_ said: Ведь зачем-то трансформаторы продолжают использовать... Для гальванической развязки и снижения ЭМИ при использовании фазо-импульсного регулирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 221 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 56 минут назад, _SVP_ сказал: Резистивная нагрузка (нагреватели). 5-10квт. 220/380 -> 80/100 (среднеквадратичное) Три нагревателя недоступно трёхфазно соединены и от них лишь три контакта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, _SVP_ сказал: Может есть какие-то еще варианты? Существует регулировка мощности резистивных нагрузок с пропусков периодов сети, иногда ее еще называют регулировка по Брезенхему, коммутация происходит в нулях напряжения (тока) сети, т.е. без помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба А что мешает нагреватели коммутировать на требуемое напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, artemkad said: А что мешает нагреватели коммутировать на требуемое напряжение? То, что в реальности это один нагреватель, его не скоммутировать уже. А ~85в - это выпрямленные 36 после трехфазного транса. А на 220 нагреватель нужного сечения не влезет в печь (его длина становится запредельной). В целом мы тут со своими 220В в глубокой попе оказываемся, лучше бы в розетке 110 было :), в данном конкретном случае. 4 hours ago, tonyk_av said: Для гальванической развязки и снижения ЭМИ при использовании фазо-импульсного регулирования. Если ключи открываются и закрываются в нуле, то тоже будут помехи в большом количестве ? С гальванической развязкой согласен... в ряде применений действительно ее отсутствие большой минус. 4 hours ago, tonyk_av said: Для нагревателей лучше использовать число-импульное регулирование, которое даёт значительно меньше помех в сеть, чем фазо-импульсное. Что-то сходу не нашел определения. Число-импульное - это когда периоды целиком пропускаются ? Т.е. коммутация-раскоммутация всегда в нуле ? А за счет чего образуются помехи в этом случае ? Изменено 1 ноября, 2022 пользователем _SVP_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Посмотрел еще раз. Китайцы продают тоннами регуляторы, которые открывают ключ в нужной части синусойды (в середине для 50%, в первой четверти для 75% итп), и закрывают в нуле. При этом это очень интеллектуальные приборы, часть позволяет соединятся и админить их по 485 итд итп, внутри кортексы. Казалось-бы сделать режим пропуска целых периодов вообще никаких проблем. Но его почему-то нету. Это я плохо ищу, или есть какие-то причины, почему он вреден для использования ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 18:02, _SVP_ сказал: Одна из неприятностей: если что-то дурное произойдет с логикой и на нагрузку попадет не 80, а 380, Могут быть и другие неприятности, например у нагревателя на 100В и изоляция рассчитана на 100В, а не на 380. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 5 часов назад, _SVP_ сказал: Если ключи открываются и закрываются в нуле, то тоже будут помехи в большом количестве ? Лампочки в помещение при работе 10кВт будут моргать как не в себя. 5 часов назад, _SVP_ сказал: А на 220 нагреватель нужного сечения не влезет в печь (его длина становится запредельной). Может все-же стоит поискать? Это гораздо дешевле и надежней чем городить огород с преобразованием 10кВт. 4 часа назад, _SVP_ сказал: Посмотрел еще раз. Китайцы продают тоннами регуляторы, которые открывают ключ в нужной части синусойды (в середине для 50%, в первой четверти для 75% итп), и закрывают в нуле. MOC3063+симмистор и силовая часть управляющая при пересечение нуля готова. Вот только это не сильно поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Три нагревателя недоступно трёхфазно соединены и от них лишь три контакта? Четвертый контакт, как я понял, уши под винты/болты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 8 hours ago, _SVP_ said: Если ключи открываются и закрываются в нуле, то тоже будут помехи в большом количестве ? При фазо-импульсном методе регулирования их очень много, потому что тиристоры открываются не в нулях принципиально. Ещё учти, что при ФИМ в цепи протекают повышенные токи, поэтому приходится увеличивать сечение. Вот, например, регуляторы с число-импульным управлением. 7 hours ago, _SVP_ said: Китайцы продают Блин, нашёл у кого искать. Совет, дружеский: не изучай электротехнику по поделкам из сарая дядюшки Ляо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 221 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Четвертый контакт, как я понял, уши под винты/болты. Автор нигде не говорил про тип нагревателя. Исходя из его слов про постоянные 85 В, он должен быть однофазным, но автор в первом сообщении темы, и далее, почему-то говорит о трёхфазном регуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба На аппаратах пайки волной припоя, швейцарских, Кирстан по моему, мощность преднагрева регулируется с помощью ШИМ. Там последовательно с ТЭНом мост и в диагонали моста IGBT. Синус просто нарезают кусочками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 12 часов назад, _SVP_ сказал: То, что в реальности это один нагреватель, его не скоммутировать уже. А ~85в - это выпрямленные 36 после трехфазного транса. А что-то мешает работать на постоянке? Т.е. выпрямитель + ШИМ на нескольких десятках килогерц на полевиках или IGBT. Естественно - без трансформаторов. Там правда фильтрация понадобиться зверская что-бы не гадить в сеть, но она будет куда проще чем вытащить полуволны 50Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zolokonst 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба А вы для себя делаете или для клиента? За вес переживаете. 1. Если напряжение пробоя изоляции ваших ТЭНов ниже 2 кВ (или неизвестно), подключать их к сети через SSR такая себе идея. 2. SSR особенно китайские, особенно с самодельной схемой управления даёт мало гарантий того, что 380 не попадёт надолго в нагрузку. Стоит взвесить риски. 3. В области правильных (и недешёвых) полупроводниковых преобразоватлей примерно такая ситуация: Хотите компактно - да здравствуют решения на SiC. Хотите подешевле - можно сделать на IGBT. 4. Если вы делаете не единичное устройство, то закладывать IGBT и тем более SiC сейчас в РФ рискованно. Если не хотите иметь проблем с поставками, отладкой опытных образцов, ставьте трансформатор в ближайшие года 3. Они вряд ли пропадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться