Plain 206 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Или поставить честные драйверы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба Неидеально. Разделительный трансформатор 1:1:1 всё таки дан. Размах с контроллера +-11 V, не хочется нагружать его лишним статическим током для нагрева стабилитронов. И так чрезмерный ток намагничивания течёт из-за малых вольтсекунд. Но 2*11= +11-{-11}= 22 > 15-{-4} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, НЕХ сказал: Разделительный трансформатор 1:1:1 всё таки дан. Про бывший ранее выяснили, что он 4-кратно не пригоден, а про новый от автора информации не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 22 часа назад, borodach сказал: В slua618a с вами не согласны Неужели прямо так и написано "не согласны с LLLLLLLLLL "? 🙂 Или нет такого? И еще в этом документе нет ни слова про Dead Time! Акробат поиском проверил. А главное: одним трансформатором запирающие импульсы никак не получить. Физика не позволит. То есть в течение всего периода запирания импульсв не будет. Только во время отпирания второго транзистора. ЗЫ: схемы в документациях, кстати, носят рекомендательный характер и частенько бывают весьма странными. В этой же аппноте slua618a есть такие навороченные варианты, что голова пухнет. А в документации на транзистор C3M0120090D рекомендуется сопротивление в цепи затвора от 5 до 20 ом. Что при управляющем напряжении +15В/-4В дает нам пики тока от ~1 до 4 Ампер. И автор топика эти 1...4 Ампера пытается пропихнуть через транзистор BC858... Изменено 1 ноября, 2022 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба LLLLLLLLLL, перечитайте документ внимательнее. Там и плюс и минус питания получают, и управление через один трансформатор, и аббревиатура ШИМ чуть ли не на каждой странице встречается, та самая, которая подразумевает dead time. Пардоньте, конечно же PWM. Вдруг вы её акробат поиском искать будете, а документ англоязычный. Составить из кубиков апноута схему правильного драйвера не должно быть сложно для инженера, въехавшего в теорию LLC, в которой, кстати, нет deadtime окромя защитного времени НО я в который раз задам вопрос - стоит ли этот огород того, чтобы на него тратить уже десятую страницу. Какие аргументы есть у ТС в пользу SiC? Изменено 1 ноября, 2022 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 21 час назад, borodach сказал: не вижу связи Прошу прощения, я был не внимателен. Показалось, что трансформатор не 1:2:2, а 2:1:1, в этой связи, видимо, про питание и написал 20 часов назад, Plain сказал: Или поставить честные драйверы: Спасибо 16 часов назад, НЕХ сказал: Неидеально. Разделительный трансформатор 1:1:1 всё таки дан. Размах с контроллера +-11 V, не хочется нагружать его лишним статическим током для нагрева стабилитронов. И так чрезмерный ток намагничивания течёт из-за малых вольтсекунд. Но 2*11= +11-{-11}= 22 > 15-{-4} Увы, да. Трансформатор дан. Размах с контроллера - 13 с копейками, все таки Но судя по всему, как минимум для прохождения тестов, придется делать другой (на всё про всё имеется условная неделя, можно даже намотать). Я понимаю, что сейчас (при условии к.з.) - 13*14/2 мкс нужно, а трансформатор по ДШ всего 26. Почему я на затворах вижу, что он не смотря на это тянет? (или не то вижу?) 13 часов назад, Plain сказал: Про бывший ранее выяснили, что он 4-кратно не пригоден, а про новый от автора информации не было. Новый сделать не проблема. Видимо, придется. Вопрос - там ли проблема? Последствия лечим, или причину? 12 часов назад, LLLLLLLLLL сказал: Неужели прямо так и написано "не согласны с LLLLLLLLLL "? 🙂 Или нет такого? И еще в этом документе нет ни слова про Dead Time! Акробат поиском проверил. А главное: одним трансформатором запирающие импульсы никак не получить. Физика не позволит. То есть в течение всего периода запирания импульсв не будет. Только во время отпирания второго транзистора. ЗЫ: схемы в документациях, кстати, носят рекомендательный характер и частенько бывают весьма странными. В этой же аппноте slua618a есть такие навороченные варианты, что голова пухнет. А в документации на транзистор C3M0120090D рекомендуется сопротивление в цепи затвора от 5 до 20 ом. Что при управляющем напряжении +15В/-4В дает нам пики тока от ~1 до 4 Ампер. И автор топика эти 1...4 Ампера пытается пропихнуть через транзистор BC858... Там давно уже PBSS5250X, что показано двумя страницами ранее 11 часов назад, borodach сказал: Какие аргументы есть у ТС в пользу SiC? Попробую еще раз про аргументы в пользу SiC. - Малая выходная емкость 🙂 - наличие (в планах было увеличить частоту коммутации) Поменять на не-силикон/карбид не долго. Но что я вижу - заранее знаю ) Хотя как вариант "на крайний случай" - конечно существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба ipse mihi gratulatus sum ... с очередным провалом 🙂 Большинство рекомендаций участников было выполнено, плюс устранение своих обнаруженных косяков. Не сильно помогло (в плане провала), но кое-что интересное всплыло: характер разрушений совсем иной (выгорело все, включая ККМ и дежурное питание, в отличие от первых испытаний, когда просто одни лишь резонансные ключи умирали). Это обнадеживает (LLC с обработанным напильником драйвером явно лучше держался), но добавляет новых сомнений. А главное, условия испытаний были сомнительны. И немного иные, чем я себе представлял. Испытательные импульсы 2кв/50 мкс выдерживало, всю их серию, в обоих полярностях. Беда происходила, когда перекоммутировали подачу импульсов с L на N. Со включенным в 220 БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба On 11/2/2022 at 8:40 AM, eddddy said: Попробую еще раз про аргументы в пользу SiC. - Малая выходная емкость 🙂 - наличие (в планах было увеличить частоту коммутации) Вот я примерно этого перечня и ждал. Никаких конструктивных аргументов вроде температурных условий как на поверхности солнца, или мощности пары гигаватт, или хотя бы КПД 102% Между тем, сквозной КПД 94-95% у сетевого источника (простой граничный PFC, не-безмостовой, и не-LLC второй каскад) реально достижим без извратов вроде сиков и ганов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, borodach сказал: Вот я примерно этого перечня и ждал. Никаких конструктивных аргументов вроде температурных условий как на поверхности солнца, или мощности пары гигаватт, или хотя бы КПД 102% Между тем, сквозной КПД 94-95% у сетевого источника (простой граничный PFC, не-безмостовой, и не-LLC второй каскад) реально достижим без извратов вроде сиков и ганов. PFC + не-LLC = 95%, сплошь и рядом, правда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Всё от тяп-ляпости разработчика зависит. Если "и так сойдёт" - то оно только во снах сниться будет. Я к тому, что нельзя надеяться и уповать на SiC или GaN, считая, что они сами избавят от всех проблем Изменено 2 ноября, 2022 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба On 11/2/2022 at 11:57 AM, eddddy said: Беда происходила, когда перекоммутировали подачу импульсов с L на N. А как-нибудь контролировалось какой из проводов L или N в сети соединён был с PE? Может быть там сеть другая, и в ней нет заземлённого провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, borodach сказал: Всё от тяп-ляпости разработчика зависит. Если "и так сойдёт" - то оно только во снах сниться будет. Вы о чем то своём, наболевшем? 🙂 Я к тому, что нельзя надеяться и уповать на SiC или GaN, считая, что они сами избавят от всех проблем Никто на это не надеялся, в подразумеваемом Вами смысле. Всё одновременно и прозаичнее, и сложнее. Часть аргументов я озвучил, остальные за скобками. И, как уже писал, для тестового образца поставим чисто кремниевые мосфеты, прямо последуя Вашему совету. Другое дело, что опять нет гарантии, что собака порылась исключительно в этом месте. 11 минут назад, MikeSchir сказал: А как-нибудь контролировалось какой из проводов L или N в сети соединён был с PE? Может быть там сеть другая, и в ней нет заземлённого провода? А вот никак, к сожалению, не проконтролировать было. Наше замечание о необходимости обесточивания всего хозяйства, перед перекоммутацией, было пропущено мимо ушей. Думаю, что где то за УСР, на щитке в лаборатории, или еще дальше к подстанции - было соединение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба On 11/2/2022 at 4:39 PM, eddddy said: А вот никак, к сожалению, не проконтролировать было. Наше замечание о необходимости обесточивания всего хозяйства, перед перекоммутацией, было пропущено мимо ушей. Думаю, что где то за УСР, на щитке в лаборатории, или еще дальше к подстанции - было соединение. Что за лаба такая, чтоб знать на будущее. Часом не на Витебской ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба Красное Село, местоположение. Точное наименование, если интересно, могу уточнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 7 ноября, 2022 Опубликовано 7 ноября, 2022 · Жалоба А давайте, можно в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться