Jump to content
    

НИП по ГОСТ 30804.4.4: чем развязать RS-485, CAN?

12 hours ago, Arlleex said:

На электричках катаются. К сожалению, не я нормы эти устанавливал, там порой степени жесткости и критерии функционирования не сходятся со здравым смыслом.

Кстати - а разве НИП-ы не являются обязательными в 99.99% случаев вообще? Это одни из основных испытаний на ЭМС.

Испытания на Устойчивость - это только половина Совместимости. Вторая половина - излучение уже Вашего объекта. И всегда 100% требуется тот пресловутый график излучения в безэховой камере от 30МГц до 1ГГц (иногда и выше). И шо интересно, если устройство где-то сильно излучает, то там и оказывается уязвимым для внешнего воздействия - дверь она в обе стороны. Например на НИП не тестируют устройства с питающим кабелем короче XX метров и другие есть показания. И применение у Вас спецовое. Но называть НИП более основным, чем другие - оснований нет.

А насчет "честного" сертифицирования изделий с ЮСБ - того и делов, что сделать неактивным во время тестов :). Разрушить ЮСБ линк - очень легко. Никаких НИП не надо. Прикладываете емкостной кламп к кабелю (на длине 1 м), частота 100МГц, напряжение смешное 2В и кирдык ему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

46 минут назад, Gorby сказал:

Испытания на Устойчивость - это только половина Совместимости. Вторая половина - излучение уже Вашего объекта...

Есть и такие, да. Но на излучение фонят в основном входные преобразователи питания, а их глушить я наловчился.

Но среди ЭМС, если уж на то пошло, есть еще куда более гнустные тесты - испытания на устойчивость к внешнему электромагнитному полю...

Цитата

Например на НИП не тестируют устройства с питающим кабелем короче XX метров и другие есть показания...

Где Вы такое увидели для НИП? Может, Вы путаете с МИП? Но МИП это совсем другое.

НИП считаю одним из базовых, потому что любое даже домашнее оборудование не должно виснуть от искрящих контактов дрелей, выключателей света и т.д.

Представьте, что Ваш роутер перезагружался бы каждый раз, когда Вы включили или выключили свет в комнате? Про оборудование за пределами комнаты (тем более промышленное) упоминать не приходится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 05.09.2022 в 03:10, Arlleex сказал:

На электричках катаются.

Проще всего тогда сделать UART с развязкой для испытаний, а USB назвать отладочным.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...