TEMPO 0 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, схемотехнику защиты цепей RS485 в искроопасную зону? Насколько я нашёл - это просто по два стабилитрона на каждую из линий А и В так? На какое напряжение стабилизации они должны быть? И как правильно ограничить ток короткого замыкания и до какого значения? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Вы, подозреваю, говорите не про искрозащиту, а про взрывозащиту. У неё есть несколько классов, и разные смеси. Допустимые максимальные возможные напряжение и ток определяются взрывоопасной смесью, выходной ёмкостью и выходной индуктивностью. Способ защиты определяется классом: ia - только пассивные компоненты, ib и ic позволяют устанавливать активную защиту. P.S. кроме сказанного, ещё и выбранный стандарт - тоже оказывает влияние на параметры взрывозащиты. Изменено 3 октября, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TEMPO 0 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Да, взрывозащита, класс ib. Ориентируюсь на ГОСТ 31610.11— 2014 Изменено 3 октября, 2021 пользователем TEMPO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Ну, исходя из таблиц выбирайте максимальное возможное напряжение, при котором схема должна остаться безопасной (лучше возьмите запас вверх от реального рабочего режима, и вниз - от предельно-допустимого по таблицам/графикам). То же самое сделайте с током. От превышения напряжения ставьте два стабилитрона параллельно, для ограничения тока - ставьте резистор. Резистор должен быть между стабилитроном и внешними контактами. (т.е. чтобы "внешний" ток всегда шёл через резистор). Обратите внимание на рассеиваемую на компонентах мощность, и ограничения по температуре (тоже должны быть в маркировке взрывозащиты), ну и почитайте в стандарте условия, при которых компоненты могут считаться неповреждаемыми. ib ещё упрощает тем, что ,если не удастся найти мощный стабилитрон, можно сделать активный ограничитель напряжения - мощный транзистор найти уж точно получится. Изменено 3 октября, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TEMPO 0 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, ещё на какое напряжение ориентироваться, у ADM485 напряжение питания 5В, а в линиях АВ -7V...+12V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, TEMPO сказал: Подскажите, пожалуйста, ещё на какое напряжение ориентироваться, у ADM485 напряжение питания 5В, а в линиях АВ -7V...+12V? Это предельные напряжения. Читайте даташит. Receiver Inputs (A, B) −9 V to +14 V Driver Outputs (A, B) −9 V to +14 V Обычно ставят SM712 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TEMPO 0 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Так предельные значения брать в расчёт или номинальные (5В)? Изменено 3 октября, 2021 пользователем TEMPO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 · Жалоба А какие вам можно указывать? К чему будете подключать? Какие числа будут на маркировке? У вас вопрос по схемотехнике, а ни о какой схемотехнике тут говорить не приходится. У вас требований к схеме нет. С этим разберитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WasIstDas 1 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба Существует спецификация на искробезопасный RS485 (RS485-IS) https://profibus-profinet.cz/images/Dokumenty/PROFIBUS/16531_PI___IS_User_Inst_2262_V11_jun03.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба Поделюсь схемами с применением микросхемы MAX1480. Данные блоки работают на буровых и соответствуют всем требованиям искробезопасности на взрывоопасных объектах. Схемы шли в комплекте с оборудованием, поэтому никакой секретности в них нет. Да и конструкторское бюро уже не существует. ДШП5.103.071-41 Э3 Плата контроллера сбора данных №1.pdf ДШП5.103.071-41ПЭ3 Плата контроллера сбора данных №1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться