ivainc1789 0 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 2 часа назад, peshkoff сказал: конечно есть. включение-выключение правил "на лету" пару бы ссылок по данной теме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 1 час назад, ivainc1789 сказал: пару бы ссылок по данной теме... Пару?? этой темой только я занимаюсь :) так что только в единственном числе: http://cad-design.ru/instr/instr_ad_scr_turnrules.html вопросы можно сюда задавать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба Где настраивается цвет точек соединений цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба О как. Неожиданно. Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба Ещё непонятка. Перенёс проект из 17 в 21. В 17 проблем не было. В 21 поначалу тоже не было. Теперь в другом проекте в 21 скопипастил фрагмент схемы из сделанного проекта и на схеме получаю вот такую ошибку: Куда рыть, что проверять, что переделывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба ну там так и пишет-- никуда не подключен (1 нет только). Смотрите что с портами, есть ли где то такие цепи где либо еще. то что вы скопировали только часть схемы-- то скорее всего дело и в этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 13 мая Опубликовано 13 мая (изменено) · Жалоба Вот ответная часть. Вроде, всё подключено, а по факту- нет. А ведь куски взяты из проекта, где проблем с этим не было. Откуда проблема появилась? Вот что не понятно. Какая-то беда с сеткой. Тупо скопировал другую цепь, подключил, переименовал- подключилось. Изменено 13 мая пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 6 минут назад, tonyk_av сказал: Вот ответная часть. Вроде, всё подключено, а по факту- нет. А ведь куски взяты из проекта, где проблем с этим не было. Откуда проблема появилась? Вот что не понятно. Но на первом листе порт DO0 И где он на втором листе? Смотрю в упор -- не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба Ага, так и было. Проект иерархический и многоканальный, поэтому не сразу понял что к чему. Нужно было проверить подключения. Благодарю за пендаль! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 Среда в 06:50 Опубликовано Среда в 06:50 · Жалоба Дошёл до платы. Опять непонятка. Загружаю изменения на плату, предварительно делая проверку. Получаю несколько ошибок вот такого вида: Открываю схему с этим компонентами и вижу: То есть, вроде, всё на месте. Редактор схем видит посадочное место, а редактор платы- нет. В чём может быть причина, куда рыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 Среда в 07:13 Опубликовано Среда в 07:13 · Жалоба Настораживает, что у компонентов с ошибками в редакторе плат, в схемном редакторе вот такая картинка: После щелчка модель появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 Среда в 08:37 Опубликовано Среда в 08:37 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: То есть, вроде, всё на месте. Редактор схем видит посадочное место, а редактор платы- нет. В чём может быть причина, куда рыть? как библиотеки организованы? Добавлены в проекте? можно попробовать добавить библиотеки глобально в настройках альтиума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 33 Четверг в 17:22 Опубликовано Четверг в 17:22 (изменено) · Жалоба On 5/15/2024 at 11:50 AM, tonyk_av said: Получаю несколько ошибок вот такого вида: Разобрался. Почему-то для этих компонентов не было задано имя модели. 17-ый их как-то видел, а 21-ый не видит. Написал явно имя модели и 21-ый всё увидел. Изменено Четверг в 17:23 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад (изменено) · Жалоба Добрый день. Корректирую старый проект, разводку ( копланар СВЧ ). В старом ширина проводников была 0.254, зазор до GND 0.254. Проектировал в AD17. Сейчас развожу с разными зазорами и шириной проводников. В правилах всё описал. Старые правила удалены. При ручной разводке - разводит по старым правилам. Ничего менять не даёт. При автомате - ширина проводников по новым правилам, а зазор по старым. Где и что нужно поменять, что-бы старые правила не гадили, а новые работали в полном объёме? (AD2020.2.7) Спасибо. Изменено 1 час назад пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться