Перейти к содержанию
    

Обратил внимание, что у всех разные номиналы индуктивности: я начал с 1 Генри для того, чтобы усложнить задачу, у Plain - 1 мГн, а у Stas вообще 1 мкГн. Но электромагнит - это всё-таки ближе к единицам Генри, не так ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

03.06.2021 в 17:42, Stas сказал:

Я делал источник импульсного тока, было требование к времени фронта нарастания тока, потому пытался достичь максимального быстродействия схемы.

...

Была неточность в выборе токового резистивного датчика WSHM2818 0,04Ом - надо использовать безиндуктивные, 4-х выводные, с контактами типа Кельвина. Иначе приходиться немного калибровать систему, т.к. есть зависимость выходного тока от толщины припоя, на контактных площадках под резистором...))

спасибо за информацию!

тоже делал подобный импульсный генератор тока, на 100А, истоковый повторитель в качестве формирователя. драйвер полевика использовал LT1010. при резких фронтах было возбуждение - пришлось затянуть фронты сигнала уставки по току до 40-60мкс, а также заинтегрировать ОУ ОС по току. шунт 5шт резисторов 0,1 ом, 2512 в параллель

03.06.2021 в 21:27, Stas сказал:

схема работает на 15 метров РК-50 без выбросов и возбуждений

а при этом длительность фронта какая?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, byRAM сказал:

у Plain - 1 мГн

Это в последней схеме, а в предыдущей 1 Гн, у автора в ТЗ 10 мГн, а вообще, 10 Гн без разницы:

 

bad-512.thumb.gif.861a24f8cf13d07955f601c22e00c0c7.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

48 minutes ago, Груфф said:

а при этом длительность фронта какая?

Точно цифр не помню, но менее 12 мкс время установления...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Plain сказал:

Это в последней схеме, а в предыдущей 1 Гн, у автора в ТЗ 10 мГн, а вообще, 10 Гн без разницы:

 

bad-512.thumb.gif.861a24f8cf13d07955f601c22e00c0c7.gif

Как всегда демонстрируете экстракласс?

Но я всё-таки не услышал ответ про точность, которая иногда очень важна.

Ну, например, при управлении ЖИГ-генераторами и ЖИГ-фильтрами.

Для этой цели обычно используют косвенные методы управления, где кроме измерения тока измеряют частоту.

Но бывает, что косвенные методы не допустимы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

29.05.2021 в 19:23, Plain сказал:

byRAM, автор в предыдущей теме уже выяснил, как измерять ток гарантированно точно, поэтому в этой теме осталось лишь всё собрать

Т.е. последовательно с нагрузкой — схема из предыдущей темы автора. Если не достаточно, можно добавить калибровку, т.е. периодическое суммирование с током нагрузки, идущим через имеющийся датчик, произвольного измерительного тока, также идущего и через эталон — тогда в качестве всех датчиков тока можно использовать простые провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Plain сказал:

Т.е. последовательно с нагрузкой — схема из предыдущей темы автора.

Там речь идёт об измерении какого-то тока, а не об управлении им.

В случае управления надо учитывать не только переходные процессы, но и скорость перестройки до нужного значения, потому времени на калибровки нету.

В такой ситуации любой ОУ уже не подходит, потому и спрашивал о точности.

Мои исследования расхваленной "элегантной" схемы подтвердили её не пригодность для больших токов, но возможно, что я где-то ошибся с номиналами.

Оппонентов доказать её пригодность до 10 А не нашлось, как я и думал :buba: Тем не менее, схема толковая и на малых токах работает идеально.

Я же склонен к мысли, что надёжнее ставить токовый шунт последовательно с нагрузкой. И схема будет не на много сложнее исследованной мною вчера.

Всё дело в том, что для идеальной точности в "'элегантной" схеме не только ОУ должен быть прецизионным, но и резисторы, в то время как в классической их нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, byRAM сказал:

времени на калибровки нет

Описанная калибровка — постоянно работающая, и не зависит от работы схемы. Второй контур ОС в общем случае идеализирует характеристики, в т.ч. компенсирует переходные процессы. Скорость изменения тока зависит от напряжения питания схемы, т.е. если нужен КПД, логично навесить форсаж.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

21 минуту назад, Plain сказал:

Скорость изменения тока зависит от напряжения питания схемы, т.е. если нужен КПД, логично навесить форсаж.

Форсаж далеко не всегда возможен в электромагнитах и его возможности ограничены межвитковой изоляцией.

Кроме того, переходные процессы также усилятся после форсирования высоким напряжением.

Там эффективнее форсировать процессы за счёт использования криотемператур и сверхпроводников.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 6/4/2021 at 3:10 PM, Tanya said:

 Так как ТС не смог внятно написать, что и как должно получаться (ни слова про временные параметры и вид сигнала задатчика), то, соответственно, существует множество ответов на его невнятный вопрос, среди которых, возможно, нет ни одного подходящего.

Высоких требований по временным параметрам в этой задаче нет.
Если заданное значение тока будет установлено за 100-200мс, это вполне устроит.
Сигналом задатчика является команда от РС, полученная по последовательному порту.
В команде - значение тока, который нужно установить.
Минимальный период поступления команд больше 1 секунды. Типично - несколько секунд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Nikkolaj сказал:

Высоких требований по временным параметрам в этой задаче нет.
Если заданное значение тока будет установлено за 100-200мс, это вполне устроит.
Сигналом задатчика является команда от РС, полученная по последовательному порту.
В команде - значение тока, который нужно установить.
Минимальный период поступления команд больше 1 секунды. Типично - несколько секунд.

Сначала посчитайте, хватит ли мощности источника. Ещё надо определиться с формой установления тока. Допустимой и недопустимой. У Вас ток только в одну сторону?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

08.06.2021 в 09:44, Tanya сказал:

Сначала посчитайте, хватит ли мощности источника.

Да, выходной ток течёт постоянно, а мощность от источника будет поступать в импульсе,
поэтому источник нужно выбирать с запасом мощности.
При максимальном выходном токе 10А, закладываю источник на 20А.
Пока рассчитываю что скваженость ниже 50% опускаться не будет.

 

08.06.2021 в 09:44, Tanya сказал:

 Ещё надо определиться с формой установления тока. Допустимой и недопустимой.

Не уверен, что правильно понял Ваш вопрос.
Можно чуть подробнее, о форме установления тока Допустимой и Недопустимой.

 

08.06.2021 в 09:44, Tanya сказал:

 У Вас ток только в одну сторону?

В основном варианте 10А, ток только в одну сторону.
Но есть и вариант когда ток будет двухсторонний,
правда там максимальное значение тока будет порядка 2А, и диапазон напряжений тоже поменьше.
Для реалиазации двухстороннего тока пока рассматриваю два варианта.
1. Переключение полярности нагрузки с помощью 4 ключей на MOSFET.
    Тут всё понятно, только надо заложить 4 MOSFET с достаточно низким сопротивлением канала.

2. Одну сторону нагрузки подключить на среднее напряжение, наприме 12В.
    А на другую сторону подавать регулируемое напряжение 0-24В.
    В этом варианте я не уверен.     Объясните, пожалуйста.
    На выходе импульсного источника напряжения есть ключ верхнего плеча, и ключ нижнего плеча.
    Означает ли это, что такой источник напряжения может работать, как источник тока, так и как приёмник тока?
    Лучше на простом примере.
    Есть 2 импульсных источника напряжения, на 12В, и на 24В.
    Их выходы соединены через сопротивление 12 Ом.
    Через резистор будет течь постоянный ток 1А,
     или источнику напряжения 12В такой режим не понравиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Nikkolaj сказал:

Пока рассчитываю что скваженость ниже 50% опускаться не будет.

Почитайте в Википедии, что такое скважность, и в каких единицах она выражается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...