V_G 7 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Herz сказал: Именно почему? На самом деле нам, слаботочникам, трудно понять их, сильноточников. В конце 90-х как-то числился пару лет электриком в своем доме: недозажал винт в предохранителе на 200 А - сгорел предохранитель! Про пайку могу понять: место повышенного сопротивления постоянно разогревается, плюс конденсат на перепадах температур при падении нагрузки ночью. Нафиг-нафиг... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба On 2/11/2021 at 12:24 PM, gte said: Именно поэтому провода PE в электроустановках паять неразрешается, только обжим On 2/11/2021 at 8:44 PM, Herz said: Именно почему? Мне кажется это чисто для безопасности. Такое соединение сможет разогреться аж до температуры плавления металла проводника/клеммы(примерно 1000 градусов для меди), а пайка оловом уже при ~190 градусов "распаяется" т.е., при прочих равных, паяное соединение прервется полностью значительно раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Странные соображения. Паянное соединение гарантированно имеет меньшее сопротивление, чем обжим. С чего бы ему разогреваться? Разве что рядом плохо затянутая клемма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Нет. Обжим имеет меньшее сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 6 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба Паяный провод большого сечения при плохой затяжки наконечника может при порогреве просто отпаяться и вывалиться с соответствующими последствиями. Вальцованный конец почернеет, обгорит но будет держаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 21 hours ago, Herz said: С чего бы ему разогреваться? Разве что рядом плохо затянутая клемма. Как вариант. Или просто через PE в результате аварии пошел оочень большой ток... Там же все эти правила вроде как кровью писаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 21 час назад, Herz сказал: Странные соображения. Паянное соединение гарантированно имеет меньшее сопротивление, чем обжим. С чего бы ему разогреваться? Разве что рядом плохо затянутая клемма. Еще минус, что при нагреве до расплавления, припой начнёт течь и капать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 21 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Нет. Обжим имеет меньшее сопротивление. Нет, обжим имеет большее сопротивление. Как-то так. Или, всё же, чем-то будем подтверждать? 9 часов назад, dpss сказал: может при порогреве просто отпаяться и вывалиться с соответствующими последствиями. Вальцованный конец почернеет, обгорит но будет держаться. То, что будет держаться - не факт, что лучше, чем вывалится. Поскольку из-за возросшего сопротивления уже потеряет фактически контакт с наконечником. Впрочем, это всё частный случай. И тут, ИМХО, лучший вариант - сварка. 36 минут назад, sigmaN сказал: Там же все эти правила вроде как кровью писаны. Я знаю, я работал электриком. Кстати, обжим - обязательный минимум, но пропай был бы весьма полезен. Другое дело, что никто этим не "заморачивается". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Herz сказал: Нет, обжим имеет большее сопротивление. Как-то так. Или, всё же, чем-то будем подтверждать? Непринципиальный спор, по-моему: порядки совпадают. Важнее изменение механической прочности при разогреве и последствия разрушения/окисления при перепадах температур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба Вначале Вы. Поверьте, много результатов исследований в сети, где доказано, что обжим имеет минимальное сопротивление и другие преимущества. Если каждого упертого, кто не хочет сам искать, торкать носом, никакого времени не хватит. З.Ы. Что Вы подразумеваете под обжимом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Herz сказал: То, что будет держаться - не факт, что лучше, чем вывалится. Поскольку из-за возросшего сопротивления уже потеряет фактически контакт с наконечником. Вы про пайку мягким припоем?. ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. Особенно обратите внимание на пункт 2.2.6, да и 2.2.4. Соединения обжимом и производимые наконечники соответствуют этому стандарту, а так же перегрузочным характеристикам соответствующих соединяемых проводов. Так что это факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 11.02.2021 в 12:24, gte сказал: Именно поэтому провода PE в электроустановках паять неразрешается, только обжим Почти по теме: купил отечественный удлинитель, а там на PE и пайка, и скрутка: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 19 минут назад, Flood сказал: а там на PE и пайка, и скрутка Все-таки не совсем по теме: пайка по заземляющему контакту, ток через который не идет в неаварийном режиме. Плюс в целом это не совсем сильноточная установка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба On 2/10/2021 at 3:40 PM, Herz said: Выглядит она безупречно, и даже в первый момент начинает залуживаться, но буквально через несколько секунд нагрева становится грязно-серой, Ничего с ним делать не надо- это кабель под обжим. Большинство не-тефлоновых RG-174 паять оплетку вообще запрещается. А если все таки паяться надо то используют подобные переходники- обжал и запаял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Flood said: а там на PE и пайка, и скрутка: СИЗ это не скрутка, а как раз обжимка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться