Stariy Alex 0 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: .... нестабильные, В отношение нестабильности! Ток светодиода рассчитываем, чтобы хватило "надолго". В отношении российских - ни разу не держал в руках, в том числе не знаю о существовании ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, AlexandrY said: Вот в этой схеме пока я не поставил гальваническую развязку все время выгорали линии управления A3931 со стороны микроконтроллера. Обратите внимание, что земли у гальваноразвязанных сторон соеденены. А земли этого микроконтроллера и A3931 были хорошо, надежно соединены? А то ведь могли выгорать и не входы последнего, а что-нибудь у микроконтроллера, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Raven said: А земли этого микроконтроллера и A3931 были хорошо, надежно соединены? А то ведь могли выгорать и не входы последнего, а что-нибудь у микроконтроллера, например. Земли были очень хорошо и нажежно соеденены. Выгорали чаще всего входы A3931, но как обычно в случаях выгорания попадались всякие чудные комбинации вплоть до разрыва корпуса. После установки гальванической развязки все чудным образом прекратилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба В этом сезоне эта тема странным образом взволновала народ больше обычного: "На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт" Как всегда, очень много интересного (но не всегда нового) можно узнать именно из комментариев к статье. В общем, еще одной хорошей ссылкой для ликбеза больше. 20 minutes ago, AlexandrY said: Выгорали чаще всего входы A3931, но как обычно в случаях выгорания попадались всякие чудные комбинации вплоть до разрыва корпуса. Видимо, именно A3931 оказался слабейшим звеном, микроконтроллер чуток покрепче. Quote После установки гальванической развязки все чудным образом прекратилось. А общая земля так и осталась общей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Raven said: В этом сезоне эта тема странным образом взволновала народ больше обычного: "На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт" Проверьте, что в вашей розетке присутствует заземление. Используйте оригинальный блок питания... А еропейские вилки - это что такое? (Шуко вилка). К сведению, в Европе разрешены только розетки с заземл. контактом. Все соединения блоков питания - мощные имеют заземление, а так называемые маленькие блоки пит. не имеют - все. К таким относятся USB зарядные устройства, все буки. (Шуко вилка) А бьет потому, что в комплекте дешевка китайская. ----------------------- Интересно! А в Pоссии любая фигня имеет контакт с землей? Такого не может быть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 9 hours ago, ViKo said: Нет, вопрос в другом. Как вбить в бошки, что гальваническая развязка с объединенными землями - бесполезна, а то и вредна (ухудшает общую гюнадежность)? Возможно вредна, но не везде. Например, бортовая электроника, когда GND (а за ним - и остальные цепи) могут набрать солидный статический заряд, а затем резко его сбросить. IMHO. ps - в этом случае безопасней изолированные GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Stariy Alex said: Проверьте, что в вашей розетке присутствует заземление. Используйте оригинальный блок питания... ----------------------- А еропейские вилки - это что такое? (Шуко вилка). К сведению, в Европе разрешены только розетки с заземл. контактом. Все соединения блоков питания - мощные имеют заземление, а так называемые маленькие блоки пит. не имеют - все. К таким относятся USB зарядные устройства, все буки. (Шуко вилка) А бьет потому, что в комплекте дешевка китайская. ----------------------- Интересно! А в Pоссии любая фигня имеет контакт с землей? Такого не может быть! В домах старой постройки, примерно до 2000 г., в розетках заземления нет. Сеть двупроводная. Жил в домах 60х, 70х, 90х, начала 2000х. Нигде не было заземления в квартире. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба В лучшем случае - зануление. Заземление в большинстве домов не предусмотрено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Разделение совмещенного нуля (рабочий + защитный), приходящего из этажного щита, на отдельные рабочий и защитный нули делается в квартирном щитке. Для этого используются УЗО или дифференциальные автоматы. Как - легко можно прочесть в современной книжке типа "Домашний электрик". Конечно, это все надо приурочивать к ремонту в квартире, т.к. раздельные нули -> это 3-проводные шлейфы к потребителям/розеткам. Медные по современным требованиям ПУЭ/СНИПам. В общем, даешь квартирный электрощиток и нормальный защитный нуль каждому электронщику! :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба Quote Интересно! А в Pоссии любая фигня имеет контакт с землей? Такого не может быть! Quote Жил в домах 60х, 70х, 90х, начала 2000х. Нигде не было заземления в квартире. В квартире заземления нет, это верно. В квартиру приходит нейтраль (в старых домах - совмещенная {рабочая + защитная}). Это как раз то, что в системах электробезопасности называется - сеть с глухозаземленной нейтралью. Т.е., нейтраль все же заземлена, но только в районе источника напряжения. Им выступает, как правило, домовой (или дворовый - у кого как) трансформатор. Вот там нейтраль и заземлена. И как следует из названия - заземлена наглухо :). Вывод - входящий в квартиру нуль можно использовать для сброса статики, он для этого более чем подходит. Тем самым можно поделиться зарядом с планетой Земля. Что и требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Raven сказал: Вывод - входящий в квартиру нуль можно использовать для сброса статики, он для этого более чем подходит. Тем самым можно поделиться зарядом с планетой Земля. Что и требуется. Если только электрики при очередном ремонте не поменяли ноль и фазу :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, AHTOXA said: Если только электрики при очередном ремонте не поменяли ноль и фазу :-) В последнее время они уже так не балуются вроде. И потом - такой финт у них в домовой разводке не пройдет по определению, а контроль за проводкой от этажного щита в квартиру - это как-то уже вполне по силам ответственным квартиросъемщикам. А то ведь можно 3 провода и прямо от этажного щита притянуть. Тогда неправильное подключение сразу вырубит дифф. автоматы. Наверняка есть и автоматика, которая появление фазы на нейтрали распознать может - это для тех, у кого электрики все еще любят сыграть в ромашку с проводами. Все же нормальный защитный нуль дает столько преимуществ, что за него можно и побороться/потратиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, AHTOXA said: Если только электрики при очередном ремонте не поменяли ноль и фазу :-) 19 minutes ago, Raven said: В последнее время они уже так не балуются вроде. И потом - такой финт у них в домовой разводке не пройдет по определению, а контроль за проводкой от этажного щита в квартиру - это как-то уже вполне по силам ответственным квартиросъемщикам. А то ведь можно 3 провода и прямо от этажного щита притянуть. Тогда неправильное подключение сразу вырубит дифф. автоматы. Наверняка есть и автоматика, которая появление фазы на нейтрали распознать может - это для тех, у кого электрики все еще любят сыграть в ромашку с проводами. Все же нормальный защитный нуль дает столько преимуществ, что за него можно и побороться/потратиться. Во все квартирах, в которых я жил, провода к розеткам подводились одноцветными. И даже при замене розетке можно легко перепутать концы. Да и когда вставляешь вилку в розетку разве задумываешься как ее вставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, dimka76 said: Да и когда вставляешь вилку в розетку разве задумываешься как ее вставить ? И не надо. Наличие защитного нуля подразумевает использование так называемых евро-розеток. Защитный нуль там не перепутаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба 21 час назад, AlexandrY сказал: А теперь угадайте почему выгорали. Зачем мне гадать? Вы скажите свою версию, а мы примем или отвергнем. Может, у вас разводка была такая, что ток от мощных потребителей проходил под выводами, которые выгорали. И гальваноразвязка здесь не при чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться