iliusmaster 5 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба Увеличивают крутизну изменения емкости, делая датчик более чувствительным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 27 ноября, 2018 Опубликовано 27 ноября, 2018 · Жалоба 51 минуту назад, zheka сказал: Так заведомо мокрый - он для измерения проницаемости воды. Треугольники то как помогают, Вы так и не ответили. Повторяю, треугольники находятся в одинаковых условиях, работают начиная со дна и компенсируют в т.ч. неоднородности среды. Отдельно заполняемый и всегда мокрый эталон — это, мягко говоря, очень, очень частный случай, но если Вы считаете вариант с отдельными эталонами проще и приемлемым по погрешности, обсуждать нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба В 24.11.2018 в 16:25, zheka сказал: Понадобился самопальный датчик уровня жидкости. Я пришел к тому, что мне в наибольшей степени подходит емкостный. Почему емкостный? чем плох поплавковый? Например от газели? Или набить трубку герконами, сверху на трубку одеть бублик с магнитом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба http://www.ti.com/product/FDC1004 - проще уж некуда. Там есть решение и для воды. Но, мягко говоря, несовершенное. Пластиковый бак сильно упрощает задачу - датчик можно поместить снаружи (приклеить) и тем самым уйти от влияния проводимости и поляризации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 9 hours ago, juvf said: Почему емкостный? чем плох поплавковый? Например от газели? Или набить трубку герконами, сверху на трубку одеть бублик с магнитом. Quote Вариант с трубкой мне не подойдет - емкости изогнутые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба 15 hours ago, Plain said: Повторяю, треугольники находятся в одинаковых условиях, работают начиная со дна и компенсируют в т.ч. неоднородности среды. Если бы Вы могли нарисовать, то и вопросы бы отпали. А так в самом деле непонятно. Quote ...к необходимости трёх конденсаторов равной площади ... ...и два треугольных встречно (разрезанный по диагонали прямоугольник)... То ли два разрезанных прямоугольника, то ли один. То ли ёмкость измеряется между треугольными пластинами одного разрезанного прямоугольника, то ли между соответствующими треугольниками от разных прямоугольников. И как они (прямоугольники, если их всё-таки пара) взаиморасположены? Или же это вообще один прямоугольник, разрезанный по обеим диагоналям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 · Жалоба Три одинаковых конденсатора с обкладками в форме треугольника, сухой и мокрый упираются в дно катетами, второй мокрый — противолежащим углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба On 11/28/2018 at 4:39 PM, Plain said: Три одинаковых конденсатора с обкладками в форме треугольника, сухой и мокрый упираются в дно катетами, второй мокрый — противолежащим углом. Захватывающая тема. И решение гениальное. Мне непонятно только одно.... Гениальность этого решения с двумя разногаправленными треугольниками в том, что оно сводит зависимость ёмкости от уровня к чистейшей геометрии. То, есть, когда водичка на дне, длина покрытой водой полоски одного конденсатора равна 100 условных единиц, у другого - одну условную единицу. И хоть что творись вокруг, какие бы ни были внешние факторы - это соотношение длин, а значит и ёмкостей останется неизменным. Тогда скажите, зачем нужен сухой эталонный конденсатор? Ведь если я правильно понял, при такой схеме даже эпсилон знать не надо, то есть не важно, чем заполняется датчик, главное, чтобы оба датчика заполняли ь одним и тем же. Кстати, эталонный калибровочный гарантированно заполняемый (для измерения эпсилон жидкости) в этом случае тоже не нужен. Так для чего тогда сухой датчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба Потому что задача сводится к измерению паразитной ёмкости, которая для всех каналов принимается одинаковой. В общем случае: c = a + b x1 = a + d x2 = b + d x3 = c + d d = x1 + x2 - x3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Потому что задача сводится к измерению паразитной ёмкости, которая для всех каналов принимается одинаковой. В общем случае: c = a + b x1 = a + d x2 = b + d x3 = c + d d = x1 + x2 - x3 Пардон, у вас чтоб найти X1 нужно знать d, а чтобы найти d - нужно знать x1 и так далее.... Нет ошибки? Может я чего не понял... Я думал, что С - это сухой конденсатор. Если так, то почему он равен сумме двух других? Или нужно специально подбирать площадь, чтобы c=2a=2b ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба x — это измеренные значения, т.е. переменная ёмкость плюс паразитная d, и чтобы вычислить последнюю, требуется три конденсатора с любым известным законом изменения их ёмкостей, двух недостаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: x — это измеренные значения, т.е. переменная ёмкость плюс паразитная d, и чтобы вычислить последнюю, требуется три конденсатора с любым известным законом изменения их ёмкостей, двух недостаточно. Все-таки мне непонятно. 3 конденсатора.... Почему паразитная емкость равна сумме двух емкостей, уменьшенных на третью? Паразитная емкость вычисляется в любой момент? Или когда все 3 датчика сухие? Обнаруживает ли этот расчет паразитную емкость, вносимую кабелями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 3 1 апреля, 2022 Опубликовано 1 апреля, 2022 · Жалоба 11 часов назад, MementoMori сказал: Захватывающая тема. И решение гениальное. ... Для самозанятости и самоуспокоения... Реально же такие уровнемеры подвержены всевозможным электрохимическим процессам, которые невозможно остановить или компенсировать результаты их воздействия на электронику и первичные преобразователи. Приемлемые условия работы датчика можно создать только почти полной изоляцией от окружающей среды, что сделать практически невозможно... Из грунта постоянно идёт поток молекул водорода, ионизирующие потоки радиоактивности, космическое излучение - каждое влияет на конечный результат измерения ёмкостных датчиков, включая и время работы. Время работы в реальных условиях для ёмкостных уровнемеров от недель до года - электрохимическая коррозия, грибок и плесень, активные химически агрессивные газы и т.д. Всё дело в мощности сигнала в конденсаторе - не более нескольких микроватт при ёмкости измерительного конденсатора до 100 пФ и напряжении на нём до 100 Вольт. Любая примесь активного газа, плесени и пр. тоже может поглощать поступающую в конденсатор энергию и тем самым изменить результат измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 1 апреля, 2022 Опубликовано 1 апреля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, MementoMori сказал: Почему паразитная емкость равна сумме двух емкостей, уменьшенных на третью? Я сказал "в общем случае", который конкретно выбрал "c = a + b", т.е. все мокрые, прямоугольный и равные ему суммой два треугольных. Ко всем трём при измерениях добавляется по одинаковому паразиту d (да, одинаковые кабели и т.п.), поэтому на выходе АЦП получаются x1...x3, а не a, b и c. Далее следует алгебра, дающая d, после чего наконец-то можем вычислить a/b, либо (a + c – b)/2, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 1 апреля, 2022 Опубликовано 1 апреля, 2022 · Жалоба А как поведет себя такой измеритель при существенном изменении температуры окружения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться