Перейти к содержанию
    

Корректор Active Bridge PFC для 3-х фазной сети

Добрый день!

 

Помогите разобраться в алгоритме работы корректора для 3-х фазной сети с активным мостом. Я уже какое-то время вывожу диаграммы, читаю интернет, но все равно не могу разобраться в некоторых вопросах. Например топология

post-70785-1525931658_thumb.jpg

Для выдерживания коэф. мощности например 0,98, ток каждой фазы должен повторять фазное напряжение (относительно нейтрали)? Без подключения нейтрали такое возможно?

Какой формы будут напряжения относительно общего провода по приведенной схеме?

Может быть есть готовая статья с описанием такого алгоритма / формы токов и напряжений?

Пока что у меня нет конкретного понимания, как будут измеряться напряжения фаз при работе транзисторов (без прямого пути к общему проводу).

Скажу сразу что проект больше образовательный, но применяться будет в реальном преобразователе на 30кВт. Пусть, Uвх = 380В+-10%. Каждый каскад корректора будет как минимум из двух фаз (дросселей), управление чисто программное, готовый чип не требуется. Я не надеюсь, что такой чип существует. Прототип буду собирать на небольшую мощность, все же детали дорогие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ток каждой фазы должен повторять фазное напряжение (относительно нейтрали)?
Да.
Без подключения нейтрали такое возможно?
Скорее всего да но по какой то другой схеме.

 

Вот тут может есть ответы: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72323

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Например топология

Странная топология, т.к. работает только с одной полярностью тока. Или это только кажется? :rolleyes:

Хотя, сумма токов фаз в трёхфазной системе "треугольник" должна быть равна 0, но всё равно чего-то тут не хватает, может быть диодов параллельных ключам (если, конечно их нет встроенных в ключи) .

Изменено пользователем MikeSchir

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

проект больше образовательный

Ну так надо было пообразовываться сперва, повыбирать приемлемое, например:

 

https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/upl...sent_310512.pdf

 

Там и Ваша халява рассмотрена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для выдерживания коэф. мощности например 0,98, ток каждой фазы должен повторять фазное напряжение (относительно нейтрали)? Без подключения нейтрали такое возможно?

Можно и без нейтрали. Можно без корректора. Если КМ устроит 0,95 .

post-75016-1525986881_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если КМ устроит 0,95 .

Тогда на оставшиеся 0,05 нужно всего-то некое маленькое подравнивающее устройство :) .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну да, очевидное решение. а как в LTSpice посчитать КМ?

1. Измеряешь реальную мощность Pr забираемую из первичного источника V1 .

2. Измеряешь действующий ток Irms потребляемый нагрузкой.

3. Определяешь коэффициент мощности

Km=Pr/(V1*Irms)

для V1 указывается действующее значение напряжения.

Взято на форуме Володина.

Пример.post-75016-1526025535_thumb.png

КМ=2818,6Вт/(13,442Ах220В)=0,95312

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Измеряешь реальную мощность Pr забираемую из первичного источника V1 .

2. Измеряешь действующий ток Irms потребляемый нагрузкой.

3. Определяешь коэффициент мощности

Km=Pr/(V1*Irms)

для V1 указывается действующее значение напряжения.

Взято на форуме Володина.

КМ=2818,6Вт/(13,442Ах220В)=0,95312

Всё круто!!.. Тестером, который всегда под рукой, измеряем ток потребления, вольтметром напряжение. А вот с измерением "забираемой" мощности немножечко напряг.. Не находите?

Изменено пользователем wla

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вот с измерением "забираемой" мощности немножечко напряг.. Не находите?

Если ставить задачу измерить (а не вычислить), то можно "тестером, который всегда под рукой", измерить мощность в нагрузке,

прибавить потери в проводах и диодах,

и применить метод высшей арифметики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

очевидное решение

Получается, Вы не знали, что такое вентильный выпрямитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3ф. активный выпрямитель - это инвертор тока. Он формирует на выходе (так, которая в сеть подключена) фазный ток с частотой, равной частоте сети и заданной фазой. Варьируя фазой, варьируешь коэффициентом мощности. Варьируя амплитудой тока, управляешь потреблением выпрямителя и, как результат, выпрямленным напряжением.

пс. Чтобы все это работало, надо чтобы на выходе выпрямителя напряжение было больше, чем амплитудной сетевое, иначе транзисторы не будут открывать. Поэтому обычно делают блок предварительного заряда звена постоянного тока, а после того, как условие выполнено включают непосредственно выпрямитель. Система управления - такая же, как в частотниках: 2 канала управления. Первый канал содержит главный контур - контур выпрямленного напряжения с ПИ-регулятором и подчиненный контур - контур активного тока с ПИ-регулятором тока. Второй канал содержит только один контур - контур реактивного тока с ПИ-регулятором. Этот канал отвечает за регулирование коэффициента мощности: если поставишь ток намагничивания =0, то коэффициент мощности соотв.1. Все.

Изменено пользователем somebody111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

somebody111

Согласен, но такая теория в равной мере относится и к однофазному. Меня интересует более подробно сам процесс преобразования.

Наиболее понятно он описан в ссылке от MegaVolt, где принимается, что в каждый момент времени напряжение одной из фаз равно нулю, т. к. имеет наименьший потенциал. Конечно, это справедливо только в случае постоянного (непрерывного) входного тока. Такой ток как раз и обеспечивается корректором мощности, так что тут все сходится.

Гораздо более интересный вопрос, как это реализуется. Вот например форма фазных напряжений, которые "видит" схема управления, подключенная к общему проводу, минусу моста.

post-70785-1526980050_thumb.png

И самое интересное. Если к каждой фазе применить алгоритм, описанный somebody111, получу ли я синусный ток в каждой из них?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В приложении описание. Делал 200кВт - работает.Есть особенности в синхронизации с сетью, если она плохая, но это детали. В статье делали через фапч, я -по своему(когда сеть проседает/есть коммутационные провалы от работающего рядом тиристорного, вся синхронизация с фапчем разваливается и ничего не сделаешь, кроме как выкинуть). Можно сделать без векторки через релейные регуляторы тока. Быстродействие -выше, но налаживать на месте сложнее

___________________.pdf

Изменено пользователем somebody111

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...