kotopes 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Как реализуется искрозащита дискретных, аналоговых входов-выходов. Можете посоветовать какие статьи или материал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Для общего понимания посмотрите хоть здесь: http://www.rts.ua/rus/forpro/611/0/15/ А если по настоящему -- читайте: ГОСТ 30852.10-2002 - Взрывозащита вида i Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба МЭК 60079-11 "intrinsic safety" или его переводы. Небольшая подсказка по поводу одного вопроса, на котором многие путаются. Там есть термины "учитываемые повреждения" и "неучитываемые повреждения". При этом, неучитываемые повреждения учитываются всегда (sic!) в наихудших комбинациях, а учитываемые - только тогда, когда дело касается их. Это прямо не написано в стандарте, но учитываемые повреждения - это повреждения элементов, которые вы установили для обеспечения вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Если вы поставили стабилитроны для ограниения напряжения, то повреждение такого стабилитрона - это учитываемое повреждение. Если же у вас в схеме стоит микросхема, например, микроконтроллер, то замыкание любого вывода на любой другой в этом микроконтроллере - это неучитываемое повреждение (и схема искрозащиты рассчитывается так, что это замыкание случлось в наихудшем месте и наихудшем сочетании). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Надеюсь, что тут правильно поняли товарища, а не в смысле "защита входов - выходов от искр". Тогда также надо понимать, что EXi цепь предъявляет требования и к проводке (например, изоляция до 500В) и к внешним элементам (например, соленоид подключать нельзя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Надеюсь, что тут правильно поняли товарища, а не в смысле "защита входов - выходов от искр". А по ответам разве не видно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться