gte 6 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Вопрос не в том что поставить (где надо, что надо уже стоит), а в том откуда токи не в 10 раз большие, а минимум в сто раз. Или, если с другого конца посмотреть, в чем проблема автоматов класса C. С моторами такого эффекта не наблюдается у них. Откуда в 100 раз? Класс С 5-10, класс D 10-20. Вы поставили 40А С на 23 приблизительно номинального потребления трансформатора. Имеет право выбивать при 200А. Вот GV2RT14, ток уставки от 6 до 10А, ток срабатывания э/м расцепителя 200А. У Вас еще и ЛАТР китайский. Немного экономии и броски больше чем положено. А для двигателей перегрузочный ток меньше чем для трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба а в том откуда токи не в 10 раз большие, а минимум в сто раз. Или, если с другого конца посмотреть, в чем проблема автоматов класса C. Скорее это проблема с автоматам, а не с током. Для надежности надо бы скриншот с осциллографа с токовых клещей сделать в процессе включения. Сталкивался с тем, что некоторые конструкции автоматов имеют инерционные средечники в магнитных датчиках перегрузки и сердечники "запоминают" максимальное значение тока, а не действующее и автомат срабатывает, хотя перегрузка была кратковременной ( один период сетевой). Помню даже исследовали автоматы, разряжая на них батарею конденсаторов и смотрели на результаты срабатывания. А еще часто отбивает разностная защита, т.к у больших трасформаторов при наличии заземления корпуса нагрузка по переменке ассиметричная относительно земли из за собственной емкости обмоток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Для надежности надо бы скриншот с осциллографа с токовых клещей сделать в процессе включения. Стоял PL6-C40/3 А ЛАТРЫ были такие - Что измерять я знаю, но загадка тогда станет не интересной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Стоял PL6-C40/3 А ЛАТРЫ были такие - Так у Вас 5 кВт на фазу или на 3 фазы? А еще часто отбивает разностная защита, т.к у больших трасформаторов при наличии заземления корпуса нагрузка по переменке ассиметричная относительно земли из за собственной емкости обмоток. Если под разностной защитой понимается разный ток полюсов, то у данного выключателя он не контролируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Если под разностной защитой понимается разный ток полюсов, то у данного выключателя он не контролируется. У меня хитрее было- выбивало разностный автомат в щитке, а при переходных процессах выбивало и термомагнитный автомат около ЛАТРА. Когда включили на другую фазу ( без разностного автомата) выбивать стало гораздо реже. Поставили термисторный мягкий пуск, но и тогда выбивало при быстром повтороном включении ( термисторы не успевали остыть). Но полностью избавились от проблем при использовании peak switching SSR - твердотельного переключателя для индуктивных нагрузок с открыванием на максимуме амплитуды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Так у Вас 5 кВт на фазу или на 3 фазы? По трансформатору на каждую фазу. Соединение звездой. Каждый подключен на свою фазу и ноль. Ноль не проходит через автомат, идет мимо. А что это меняет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба По трансформатору на каждую фазу. Соединение звездой. Каждый подключен на свою фазу и ноль. Ноль не проходит через автомат, идет мимо. А что это меняет? Видимо я непонятно спросил. Каждый трансформатор по 5 кВт или 5 кВт это мощность трех ЛАТРов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Еще раз напомню. Автомат 40А класса C. Так что ваш ответ не в тему. Думайте дальше. - срабатывает в диапазоне 5-10 номиналов, т.е. на грани для вашего автотрансформатора. Т.е. лучше взять класс D, или следующий номинал. Или плавный пуск, но он, конечно, будет громоздким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Видимо я непонятно спросил. Каждый трансформатор по 5 кВт или 5 кВт это мощность трех ЛАТРов? Если быть точным, то на каждом написано 5 KVA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 · Жалоба Учите электротехнику. Вы перечислили не все упрощения необходимые для вашей гипотезы. Ну если во вторичную обмотку пустить постоянный ток - конечно, он повлияет на намагничивание сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться