Dubov 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) · Жалоба К нам в лабораторию поступил магазин сопротивлений для тестировнаия высоковольтных тестеров. Измерения обычным омметром показывает большую погрешность. Видимо напряжения недостаточно. В чем особенность схемотехники таких сопротивлений? Изменено 25 января, 2016 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба В чем особенность схемотехники таких сопротивлений? Как всё высоковольтное, они очень не любят грязи (тестер мыли?). А из печатной схемотехники важно, чтобы проводники не соседствовали с проводниками под напряжением (кольца-экраны, стойки и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба А в инструкции что написано, в каком диапазоне напряжений они должны давать нужную точность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) · Жалоба Как всё высоковольтное, они очень не любят грязи (тестер мыли?). А из печатной схемотехники важно, чтобы проводники не соседствовали с проводниками под напряжением (кольца-экраны, стойки и т.п.). ну это рекомендации по технике безопасности. Диапазон напряжений до 5кВ вот так выглядит магазин сопротвилений изнутри: Как видите там банки конденсаторов стоят. Для чего? Изменено 25 января, 2016 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба А в инструкции что написано, в каком диапазоне напряжений они должны давать нужную точность? Дело не в диапазоне, и не в безопасности. Грязь вкупе со влажностью воздуха даёт утечки. Для высокоомных цепей эти утечки сопоставимы с рабочими токами через сопротивления. Поэтому все высокоомные схемы (независимо от уровней напряжений) очень критичны к утечкам, а значит, к грязи. Даже лак не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Дело не в диапазоне, и не в безопасности. Грязь вкупе со влажностью воздуха даёт утечки. Для высокоомных цепей эти утечки сопоставимы с рабочими токами через сопротивления. Поэтому все высокоомные схемы (независимо от уровней напряжений) очень критичны к утечкам, а значит, к грязи. Даже лак не помогает. это понятно. Хотелось бы услышать комментарий по поводу фотографии выше... :rolleyes: :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Хотелось бы услышать комментарий по поводу фотографии выше... :rolleyes: :rolleyes: Самопал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба это понятно. Хотелось бы услышать комментарий по поводу фотографии выше... : А что Вы хотите узнать? Назначение элементов определяется назначением этого агрегата. Мне оно неизвестно, Вам надо смотреть тех. документацию. А что ещё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) · Жалоба Самопал? Да. Его прислали из за рубежа. верхний предел сопротивления 2ТОм. Резисторы (нижний ряд на фото) формируют сопротвиление. Назначение конденсаторов мне не понятно. назначение этого агрегата - задать эталон сопротивления при калибровке электронных тестеров сопротивления изоляции. Изменено 25 января, 2016 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Что тогда за смысл гадать? Возможно, конденсаторы как раз для накопления напряжения, достаточного для заметных тестером токов при работе с такими высокими сопротивлениями. Только изобретатель этого может знать наверняка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Что тогда за смысл гадать? Возможно, конденсаторы как раз для накопления напряжения, достаточного для заметных тестером токов при работе с такими высокими сопротивлениями. Только изобретатель этого может знать наверняка. как вариант. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба А какая точность заявлена? Судя по клеммам - полное барахло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Диапазон напряжений до 5кВ Как видите там банки конденсаторов стоят. Для чего? Диапазон ДО - поятно. А ОТ-? Может, они от киловольта только должны (формально) работать. Если нижнего предела не указано - можно заявить, что мол на низком напряжении неточные - значит уже не прошли поверку. Тем более на вид обычные резисторы - вроде бы не должно быть нелинейности. Конденсаторы имеют отдельный вывод (не связанный с резисторами) и, видимо, как-то участвуют в процессе испытаний, но к собственно магазину резисторов отношения не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 89 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба назначение этого агрегата - задать эталон сопротивления при калибровке электронных тестеров сопротивления изоляции. А Инструкция по эксплуатации есть? Нет - тогда смысл гадать? трясите с автора описание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба К нам в лабораторию поступил магазин сопротивлений для тестировнаия высоковольтных тестеров. Измерения обычным омметром показывает большую погрешность. Видимо напряжения недостаточно. В чем особенность схемотехники таких сопротивлений? Каким обычным омметром Вы замеряли такие сопротивления? Без конкретного типа сопротивлений этого моста точно ничего сказать нельзя, но все равно "обычный омметр" на таких сопротивлениях работает как показометр. На резисторах 100ГОм стоит один процент. Но есть еще зависимость сопротивления от напряжения. И все равно для измерений требуется хороший прибор или мост. В крайнем случае тераомметр Е6-13, у него 2,5-10%. Еще могу сказать, что резисторы на фото 100ГОм OHMITE серии RX. Написано, что они высокостабильные, но производитель скромно умолчал о зависимости сопротивления от напряжения. Можете запросто иметь погрешность несколько процентов при номинальном напряжении на резисторе. Впрочем, Вы укажите какая точность требуется от этого магазина. От этого и будем исходить. По конденсаторам можно что то сказать при наличии схемы этого устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться