Метценгерштейн 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба задача- при пролете магнита на некотором расстоянии, должна срабатывать схема отключения... попробовал датчик SS495a1- он биполярный. Но он очень дубовый. Магнит надо аж в него самого воткнуть, чтобы почувствовал что-то. Есть ли такие более чувствительные? Чтобы сантиметрах в 3-х видел магнитик неодимовый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба задача- при пролете магнита на некотором расстоянии, должна срабатывать схема отключения... В трех ? Можно поставить простейший опыт, выпаяв датчик из шпиндельного моторчика неисправного CD-ROM'а (там три таких датчика). А если без хитроумных датчиков со сложными названиями, то можно использовать обычную катушку индуктивности (при изменении окружающего катушку магнитного поля на ее выводах будет индуцироваться ЭДС). Дальше - выпрямитель (если нужно) и компаратор ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба да казалось, что магнитик и Холл- простое решение. Катушку индуктивности надо мотать, или брать где-то. Да и там и так в расположении датчика полно железных роликов, они крутятся, вертятся, будут влиять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба Вы взяли неправильный датчик. Этот - линейный, для замеров магнитного поля. У него чувствительность ~3mV/G (0.3mV/mT) и максимальный размах на выходе 0.4V Что бы из него сделать нечто логическое, нужен усилитель. Возьмите что нибудь отсюда, например TLE4968-1M Чувствительность - 1mT (хотя это биполярный датчик, может не подойти) Вот - TLE4964-6M униполярный, на 3.5mT Чтобы сантиметрах в 3-х видел магнитик неодимовый?Должен видеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба спасибо за совет. А мне нужен биполярный датчик же? У меня магнит может и + и - пройти мимо датчика же. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба А мне нужен биполярный датчик же? У меня магнит может и + и - пройти мимо датчика же.Эти датчики обладают гистерезисом (что правильно). У биполярного датчика петля гистерезиса захватывает 0, т.е. что бы они работали, магнит надо к ним подносить попеременно разными концами :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба спасибо за совет. А мне нужен биполярный датчик же? У меня магнит может и + и - пройти мимо датчика же. Так? Подобную задачу решил установкой 2-х униполярных датчиков по обе стороны ПСБ (зеркально) с последующим сложением выходных сигналов монтажным ИЛИ (2 полевика с одной нагрузкой). Использовал распространенные датчики и неодимовый магнит диаметром 20мм. Устройство в серии работает устойчиво на расстоянии примерно 2-3 см. Увеличить дальность можно увеличением размера магнита (если можно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба если не сложно, то можно попросить схему выложить? Там будет и тип датчика. т.е. биполярный датчик- ставить для моей задачи нельзя? В SS495a1 выглядело это так: при поданных 5 вольтах питания, устанавливалась прямая на 2,5 Вольта. И уже от того, какая полярность приближена к датчику, шло либо в ноль, либо в +5 В. А в однополярном датчика как оно будет выглядеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба если не сложно, то можно попросить схему выложить? Там будет и тип датчика. т.е. биполярный датчик- ставить для моей задачи нельзя? В SS495a1 выглядело это так: при поданных 5 вольтах питания, устанавливалась прямая на 2,5 Вольта. И уже от того, какая полярность приближена к датчику, шло либо в ноль, либо в +5 В. А в однополярном датчика как оно будет выглядеть? Для двух униполярных датчиков с расположением на разных сторонах ПСБ (зеркально): И еще раз, это пороговая схема, а не линейная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Для двух униполярных датчиков с расположением на разных сторонах ПСБ (зеркально): И еще раз, это пороговая схема, а не линейная. По Вашей схеме: Во первых надо снабдить каждый выход отдельным подтягивающим резистором и объединить выходы диодами. Во вторых, номинал подтягивающего резистора (1M) великоват, лучше выбрать в диапазоне десятков килоом. В SS495a1 выглядело это так: при поданных 5 вольтах питания, устанавливалась прямая на 2,5 Вольта. И уже от того, какая полярность приближена к датчику, шло либо в ноль, либо в +5 В. А в однополярном датчика как оно будет выглядеть? Вот тут это расписано . IMHO размазано несколько, зато вполне :laughing: пнятно. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба По Вашей схеме: Во первых надо снабдить каждый выход отдельным подтягивающим резистором и объединить выходы диодами. Во вторых, номинал подтягивающего резистора (1M) великоват, лучше выбрать в диапазоне десятков килоом. Да я уже давно не студент и при конструировании читаю DS - там открытый сток нормально запертого транзистора - см. фрагмент внизу. 1М выбрал по необходимости, а не по наслышке. У меня за ним стоит компаратор с 10рА входным током (на фрагменте схемы не показан). Для военного диапазона температур можно смело рекомендовать пару сотен килоом, если нагрузка позволяет. Утечка маленькая у этих AH182, а скорость работы низкая. С данными датчиками большой скорости и не достичь, да у них и назначение иное. Да и фрагмент использован в серийном изделии и выпускается с 2007. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Да я уже давно не студент и при конструировании читаю DS - там открытый сток нормально запертого транзистора - см. фрагмент внизу. 1М выбрал по необходимости, а не по наслышке. Насчет НЗ стока, Вы правы. Но тогда тем более объединение выходов с допустимым током утечки 1µA (согласно datasheet), на фоне 1М, выглядит подозрительно. :( Кажется, понял: У меня за ним стоит компаратор Вход компаратора соединен с цифровым выходом? Это для устранения влияния высокоомного резистора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Насчет НЗ стока, Вы правы. Но тогда тем более объединение выходов с допустимым током утечки 1µA (согласно datasheet), на фоне 1М, выглядит подозрительно. :( Кажется, понял: Вход компаратора соединен с цифровым выходом? Это для устранения влияния высокоомного резистора ? А где на моем фрагменте схемы цифровой вход показан? Кроме того, в посте №11 (выше) я кратко указал мое отношение к этому резистору. Когда мне надо будет обсудить мои решения я спрошу. Посоветовать могу. А дальше - применительно к задаче и ТЗ. Думаю, что ТС понимает поставленную тему и примет решение применительно к своей задаче. Да и вопрос был по использованию униполярных датчиков холла для разно-ориентированных магнитов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Myron, еще раз можно по схеме пройтись? вижу два датчика с объединенным выходом. Это и есть монтажное ИЛИ? Датчики идентичные? Как же они +- ловят? Используя Вашу схему в посте 9, на OUT я могу МК вешать вход или надо еще что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Myron, еще раз можно по схеме пройтись? вижу два датчика с объединенным выходом. Это и есть монтажное ИЛИ? Датчики идентичные? Как же они +- ловят? Используя Вашу схему в посте 9, на OUT я могу МК вешать вход или надо еще что-то? 1. Да, это и есть монтажное ИЛИ. 2. Датчики идентичны, однополярные, каждый ловит по плоскости приближение одного из полюсов магнита - какого полюса - неважно, важно, что одинакового. Верхняя сторона датчика - приближение одного полюса, нижняя - другого 3. Поместить два датчика на ПСБ зеркально, один с одной стороны, другой прямо под ним на другой стороне ПСБ. Таким образом, данный пирог будет "ловить" обе полярности магнита (физическое расстояние между датчиками небольшое- толщина ПСБ + толщина двух корпусов датчиков, если оба лежат на ПСБ). 4. Для подключения к порту МК надо: - резистор нагрузки монтажного ИЛИ выбирать много меньше, чем входное сопротивление МК. 5-20 раз вполне достаточно. Например, для MSP430 выбрать не более 100К, лучше ~20К. - Питание для датчиков для простоты выбрать таким же, как и у МК. При значительном удалении "пирога" от МК надо схему усложнять из-за возможных помех. Самое простое для начала уменьшить нагрузочный резистор до пары килоом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться