Electronic-Lab 0 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 · Жалоба История такая. Есть взрывоопасное помещение - там находится печь для подогрева природного газа. В смежном помещении( не взрывоопасном) размещается тиристорный регулятор, который управляет этой печью. В том же помещении( взрывоопасном) находятся два датчика температуры, сигналы с которых заводятся в тиристорный регулятор через барьеры искробезопасности Овен( они размещаются в том же шкафу что и тиристорный регулятор). От меня требуют указать в документации на тиристорный регулятор степень его взрывобезопасности и категорию помещения для его размещения. Иначе заказчик не принимает. Почитfл ПУЭ, что-то мутно все. Может кто-нибудь сказать что-нибудь конструктивное:)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 · Жалоба Обычно такие вопросы регламентируют ведомственные нормативы. Могу предположить, что смежное помещение ошибочно классифицировано как невзрывобезопасное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Не-взрывобезопасное оборудование может размещаться в невзрывоопасных помещениях не ближе какого-то расстояния (точно не помню) от входа во взрывоопасное помещение. Посмотрите документацию на барьеры иско-безоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SBE 1 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Все может оказаться не так просто. Посмотрите про связанное электрооборудование в ГОСТ 60079-0-2011. Например, для варианта оборудования не имеющего специальных конструктивных решений, обеспечивающих взрывозащиту, и расположенного вне взрывоопасной среды. Скорее всего это ваш случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Д_М 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Нет такого понятия - "взрывобезопасность". Есть понятие "взрывозащищённость". В ПУЭ всё достаточно чётко описано пукт 7.3.33. издание 7 Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды взрывозащиты: Взрывонепроницаемая оболочка Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом Искробезопасная электрическая цепь Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями Ваш тиристорный регулятор не подходит ни под одну из вышеупомянутых категорий. То есть он без средств взрывозащиты. Следовательно его можно устанавливать только вне взрывоопасной зоны. Подключать к нему приборы, установленные во взрывоопасной зоне, можно только при соблюдении какого-либо из вышеупомянутых требования. Как в Вашем случае применять искробезопасную цепь. Но можно и установить датчик во взрывонепроницаемой оболочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток, форумчане! Не хотелось бы плодить новые темы, поэтому напишу сюда. Проектируем взрывозащищенное устройство, на основе не взрывозащищённого устройства. Т.е. выбираем взрывозащищенные разъёмы, металлический корпус, и вся плата, предполагается, с горочкой заливается компаундом. Все детали (металл, корпус, разъёмы и компаунд) имеют соответствующие сертификаты. Т.е. защита типа 2EXIImb T6. Но есть еще разъём USB, так как таких разъёмов взрывобезопасных мы не нашли, можно ли цепи USB защитить по типу искробезопасная цепь? И чтоб класс защиты не ухудшился. USB предполоагется использовать только во время сервиса, а не на объекте. В ГОСТ-ах такого явного "допущения" не нашел. Если не трудно то можно ссылку на текст в ГОСТе. Заранее, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба для сервиса можно поставить и нестандартный разъем USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 · Жалоба А что за разъём такой? не встречал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба А что за разъём такой? не встречал! Просунте USB разём в корпус, а снаружи приварите цилиндр с резьбой и герметичной крышкой. При сервисе (когда требований к взрывозащите временно нет) - отвинтили, попользовали. В штатном режиме - завинтили. Или прийдётся прокинуть через взрывобезопасный разём который не соответствует стандарту USB ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба А каким документом необходимо руководствоваться для определения зазора между двумя цепями которые не покрыты компаундом, но при этом защита типа компаундирование. Просто встал вопрос: есть блок питания, 3 на 5 см. Под ним есть выводы самого БП и дорожки от них. Естественно герметик между БП и платой попасть не может. Какой зазор выбирать в этих местах? По логике вещей стоит ориентироваться на зазоры указанные на искробезопасную цепь, в части не залитые компаундом. Или допустимые зазоры по воздуху между двумя проводниками. А как правильно? И еще: какие требования предъявляются к реле залитое компаундом? Кроме того что корпус реле должен быть из неорганического материала и что изоляция между обмоткой и контактами должна быть 1500 В (для 220 вольт переменки) ничего не видел. Люди подсказывают что видели реле в компаунде которое было в металлическом кожухе. Ток коммутируемый до 12 А. В ГОСТе написанно: До герметизации переключающие контакты необходимо обеспечить дополнительной оболочкой. Если номинальный ток контакта превышает 6 А, дополнительная оболочка должна быть неорганической. Как тогда поступить? Обе цепи реле не искробезопасные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба По информации продавцов (прямой информации от производителя не нашел), вот этот разъем - http://www.cnlinko.com/product_detail.php?id=228 - взрывобезопасный. Так что, возможно, вариант, уточняйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться