Unicorn 0 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Доброго дня всем! Такой вопрос возник. У нас заказчик требует разработать на этапе ТП две схемы деления - структурную и функциональную. Если со структурной все понятно - это схема Е1, она же схема деления на составные части, то со схемой деления функциональной затык. Прямым поиском в гугле ни госта подходящего, ни образца найти не удалось. Кто-нибудь с таким видом схемы сталкивался? По какому госту его делать? Можете дать образец? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Вы что-либо о ГОСТ-ах и ЕСКД слышали? Начните с ГОСТ 2.701-84 2.701_84.pdf Затем ГОСТ 2.708-81 и ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем GOST_2.702_2011.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Печалька, молодые про госты почти ничего не знают. И не преподают нигде. Хотя это и понятно из-за разрухи структурной и пром. стандартов. Наверняка требуют старички. Хотя конечно нынче жизнь бурная и всё давно в прошлом, но нового ничего не сделали. Посему стряхивайте нафталиновую пыль и юзайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба Печалька, молодые про госты почти ничего не знают. И не преподают нигде. Вы неправы - в нормальных ВУЗ-ах все преподают и обучают. Сам забочусь о качестве преподавания в своей области, пока вроде получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Вы что-либо о ГОСТ-ах и ЕСКД слышали? Начните с ГОСТ 2.701-84 2.701_84.pdf Затем ГОСТ 2.708-81 и ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем GOST_2.702_2011.pdf Вы что-нибудь о схемах деления (Е1) слышали? Если да - зачем тыкать в схемы электрические (Э1, Э2 и т.п.)? Если нет - зачем вообще тыкать? По делу - лучше спросить ГОСТ у заказчика. Возможно, требование отпадет само собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Кто-нибудь с таким видом схемы сталкивался? По какому госту его делать? Можете дать образец? Вопрос не достаточно ясен, но если понять так как написано, то есть толковая книга, хоть и старая, "Выполнение электрических схем по ЕСКД: справочник. Авторы: С.Т.Усатенко, и др. 1989г.". Там все найдете... Скачать из http://ua.booksee.org/book/479465 Функциональная схема Э2 нужна для объяснения или теоретического обоснования основных идей проекта или главных инженерных решений, это что бы не разыскивать их в подробных принципиальных схемах Э3. Если этого не требуется то Э2 можно не делать, достаточно чуть глубже в некоторых местах раскрыть Э1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Функциональная схема Э2 нужна для объяснения или теоретического обоснования основных идей проекта или главных инженерных решений, это что бы не разыскивать их в подробных принципиальных схемах Э3. Если этого не требуется то Э2 можно не делать, достаточно чуть глубже в некоторых местах раскрыть Э1. Буквы Э и Е немного различаются, не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Вы что-нибудь о схемах деления (Е1) слышали? Если да - зачем тыкать в схемы электрические (Э1, Э2 и т.п.)? Если нет - зачем вообще тыкать? По делу - лучше спросить ГОСТ у заказчика. Возможно, требование отпадет само собой. Лишний раз заказчика не стоит беспокоить, ибо он заказчик может засомневаться, следует ли иметь дело с исполнителем который ГОСТов не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) · Жалоба Лишний раз заказчика не стоит беспокоить, ибо он заказчик может засомневаться, следует ли иметь дело с исполнителем который ГОСТов не знает. знатоки ГОСТов, подскажите упоминание "схемы деления функциональной (Е2)" в ГОСТе. Схема электрическая функциональная (Э2) есть в упомянутом выше ГОСТ 2.702, схема деления (Е1) есть в ГОСТ 2.711. А про Е2 - никто не признается. Изменено 18 января, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Вы что-нибудь о схемах деления (Е1) слышали? Если да - зачем тыкать в схемы электрические (Э1, Э2 и т.п.)? Если нет - зачем вообще тыкать? По делу - лучше спросить ГОСТ у заказчика. Возможно, требование отпадет само собой. Вы мне не тыкайте, чего я должен, а чего и нет. ГОСТ-ы приведены для понимания общей ситуации и включения мозгов, если таковые имеются, конечно. Есть ГОСТ 2.711-1982 Т "Схема деления изделия на составные части". Там все написано для умеющих.. см. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unicorn 0 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Не собирался, честно говоря, провоцировать склоку, за что прошу извинения. Если кратко и по существу - про ГОСТ-ы слышал и даже читал. Чем схема Э1 от схемы Э2 отличается тоже знаю. И даже в профессии уже не первый год. Я спрашивал про другое - про Е1 и Е2. Проблема как раз в том, что за все эти годы схему Е2 от нас ни разу не требовали и "старых индейцев", которые бы такие схемы помнили, не осталось. Более того, от нас требуют и схему деления на составные части (Е1), к которой вопросов нет, и схему деления функциональную (Е2). В общем сейчас утро понедельника, я беру жертвенную шоколадку и иду на поклон к нашим жрицам нормоконтроля. Вернусь живым - напишу. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Проблема как раз в том, что за все эти годы схему Е2 от нас ни разу не требовали Смотрите определения для чего нужны схемы в разработке изделий и цели на каждой стадии разработки КД ГОСТ 2.120-2013. Все требования к изделию должны быть согласованны с заказчиком до начала разработки. Если есть вопросы спрашивайте у заказчика заранее чтобы не сорвать сроки выполнения работ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба да, молодые и госты несовместимы Ну "старики" в этой теме себя проявили ничуть не лучше, путая буквы и цифры и обзываясь направо и налево. ТС, чем дело то кончилось? Родил заказчик "деревянную железку" или одумался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться