Перейти к содержанию
    

smart_pic

Участник
  • Постов

    628
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

7 Обычный

1 Подписчик

Информация о smart_pic

  • Звание
    Знающий
    Знающий
  • День рождения 21.11.1963

Контакты

  • Сайт
    Array
  • Skype
    Array

Информация

  • Город
    Array

Посетители профиля

8 927 просмотров профиля
  1. Белый IP или проброс портов в помощь. не вариант? На фирме стоят железки с пробросом - всегда можно договорится и поуправлять
  2. Вы мануал читали? эта шняга без проблем работает без облака , чисто в локальной сети. Да есть облачный сервис, но он не обязателен. Девайс ничего в нет не сливает - проверено. Стоит - да прилично . Но за эти деньги и 8 розеток на 16А (а реле там на 30 честных А) с таким функционалом - точно не найти. За облачный сервис платить не надо. Он идет бонусом для желающих. Бонусом получите таймер по расписанию . И еще таймер отработки сценариев. Все легко программируется с веба, есть конструктор (подсказка ) для формирования команд управления.
  3. Можно взять это https://www.cvg.ru/catalog/diga/power_logic/ много функций, все удобно настраивается и управляется через веб. Есть пинговалка для контроля зависшего оборудования и автоматического сброса по питанию и много чего еще...
  4. Что, в каких объемах сделанное вами уже продается? может и начинать не стоит , раз это первый раз. Может поэтому и нет предложений? потому что те кто в теме разработки и дальнейшего продвижения продукта, как говорят "в теме" и не берутся работать с вами.
  5. Тонкости как раз в мелочах. Из за них отгребаешь 80% проблем
  6. поставил электросчетчик Энергомеру или Меркурий А китайцы еще эти печки не научились делать? вот тут готовые https://plavka.pro/high-temperature_furnaces/mufelnie_pechi/?ysclid=lw0yx2hjic105581639 печки
  7. сделать с ВЕБ интерфейсом - тогда необходимость кнопочек дисплейчика отпадает. оптимально получится умноженное на 2 это задача аварийных цепей отключения, а не контроллера. это внешнее не зависящее от мк устройство(схема) Трехфазная сеть 6 каналов управления = это 18 измерителей тока? Это как то в ТЗ не явно описано
  8. Типа курсовик ? Без отладки? просто схему? без макета? без тестового ПО? и ни за что не отвечать? Может кто и найдется.
  9. 2-3 штуки для своих - это одно дело. Во первых это достаточно открытый разговор. Во вторых это затраты. Что то есть в загашниках от старых проектов , что то куплено сразу в большом количестве. тут своя специфика. А для 20-50шт - это самая не выгодная ситуация. В загашниках не наскребешь . Покупать - это самые минимальные партии комплектующих - попадаем на цены и сроки. И потом спаять, собрать ... тоже не удобное количество. Так что прав firstvald
  10. Если бы сделали на Ардуино - то можно было бы ценник еще раз в пять снизить 🙂
  11. у меня есть три девайса с похожим назначением , только без термопар , а на терморезиках до 120 град, Но в эту цену вложиться сейчас не реально. универсальный навороченный контроллер для печек тоже есть , правда не доведенный до серии.
  12. Не находите разницы? или это китайские кВт 🙂 IMHO я бы взял стандартный измеритель Т на два входа с RS485 а на базе релейного или симисторного блока на 6-8 выходов с контролем токов прикрутил управление и всю логику. Очередная печка на нестандартном топливе ? 🙂 проходили , знаем
  13. Так их уже имеется большое количество как наших так и китайских 6 симисторов + измерительные трансформаторы + обвязка симисторов + предохранитель на канал - точно не совместимо с корпусом D2MG Вопрос: а что за нагрузка будет ? от этого зависят цепи защиты симисторов, а также точность измерения тока. Алгоритм зависимости работы 6ти выходов от 2х термопар? Или термопарами измеряем Т и отправляем по RS485, по RS485 получаем команды и управляем выходами? Тогда как это согласуется с Короче пока одни вопросы
  14. Если там точно SPI - то можно в Ethernet переход сделать на одном чипе и ЛАН разъеме В личку написал.
×
×