Добрый день!

Есть вопрос по поводу схемы увеличения кол-ва канало ЦАП из микроконтроллера. У микроконтроллера всего х1 ЦАП выход. А нужно х2.

Есть два решения: 

1. Повесить внешний х2 канальный на SPI

2. Использовать внутренний 12битный(точности с избытком достаточно для задачи) и сделать из него х2 канала с помощью внешних цепочек захвата с удержанием + мультиплексор. Выходной сигнал постоянный, т.е. тут какая-то полоса пропускания неважна.

Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-то с такой схемотехникой и какие подводные камни могут быть? Точность установки нужна около +\- 5мВ.

Посмотрел цены на Sample/Track and Hold Amplifiers - оказывается недешевое решение если использовать готовую микросхему. Поэтому и рассматриваю вариант на рассыпухе, тем более, что тут неважна полоса сигнала. Скорость переключения между каналами должна быть <1мс.

 

Благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не все требования озвучены, но возможно проще вообще два ШИМ сигнала использовать, примеры снижения шума(пульсаций)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Насчет ШИМа идея хорошая. Посмотрел - вроде достаточно точно можно работать с такой цепочкой.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если сигнал НЧ и всё равно имеются ОУ, то сделать на них интеграторы, к каждому пара резисторов, для грубого и точного подкручивания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если мультиплексировать ЦАП, то нужно на выходе ставить УВХ (аналоговую память) например LF398 с хорошим конденсатором, обычно плёночный ставят,

 

а что недешевое? вон в чипе даже по 80 руб, хотя кому как конечно

Изменено пользователем gridinp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Две LM398. Мультиплексор не нужен. Могут понадобится еще ОУ за ними. Зависит от нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

30.12.2021 в 13:47, Politeh сказал:

сталкивался ли кто-то с такой схемотехникой и какие подводные камни могут быть

Раньше в осциллографах применяли. В том числе, и Tektronix. Аналоговый мультиплексор нужен, после него конденсаторы, ОУ. УВХ, в общем. Если регулярно обновлять, ничего страшного произойти не может. А как только программа улетает не туда, все уровни уезжают. Было забавно наблюдать, это когда сами такое делали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гуглите устройство выборки-хранения (УВХ). В СССР такие выпускали, КР1100СК2. Наверняка содраны с импортных аналогов. Мультиплексор не нужен: подключаете несколько ИС входами к ЦАП, а импульсы запоминания даете в разное время

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 1/3/2022 at 9:31 AM, ktod said:

Две LM398. Мультиплексор не нужен. Могут понадобится еще ОУ за ними. Зависит от нагрузки.

Спасибо, но там температурный диапазон от 0 до 70, а нужно минимум индустриальный. а для индустриального диапазона там цена очень высокая начинается, поэтому видимо на внешнем ЦАПе делать придется.

 

Всем спасибо! Но видимо без внешних ЦАП никак, т.к. дороже выйдет для индустриального диапазона на УВХ и подобных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...