Перейти к содержанию
    

Искрозащита RS485

Всем доброго дня!

Подскажите, пожалуйста, схемотехнику защиты цепей RS485 в искроопасную зону?

Насколько я нашёл - это просто по два стабилитрона на каждую из линий А и В так?

На какое напряжение стабилизации они должны быть?

И как правильно ограничить ток короткого замыкания и до какого значения?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы, подозреваю, говорите не про искрозащиту, а про взрывозащиту.

У неё есть несколько классов, и разные смеси. Допустимые максимальные возможные напряжение и ток определяются взрывоопасной смесью, выходной ёмкостью и выходной индуктивностью.

Способ защиты определяется классом: ia - только пассивные компоненты, ib и ic позволяют устанавливать активную защиту.

P.S. кроме сказанного, ещё и выбранный стандарт - тоже оказывает влияние на параметры взрывозащиты.

Изменено пользователем one_eight_seven

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, взрывозащита, класс ib.

Ориентируюсь на ГОСТ 31610.11— 2014

Изменено пользователем TEMPO

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, исходя из таблиц выбирайте максимальное возможное напряжение, при котором схема должна остаться безопасной (лучше возьмите запас вверх от реального рабочего режима, и вниз - от предельно-допустимого по таблицам/графикам). То же самое сделайте с током. От превышения напряжения ставьте два стабилитрона параллельно, для ограничения тока - ставьте резистор. Резистор должен быть между стабилитроном и внешними контактами. (т.е. чтобы "внешний" ток всегда шёл через резистор).
Обратите внимание на рассеиваемую на компонентах мощность, и ограничения по температуре (тоже должны быть в маркировке взрывозащиты), ну и почитайте в стандарте условия, при которых компоненты могут считаться неповреждаемыми.

ib ещё упрощает тем, что ,если не удастся найти мощный стабилитрон, можно сделать активный ограничитель напряжения - мощный транзистор найти уж точно получится.

Изменено пользователем one_eight_seven

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, ещё на какое напряжение ориентироваться, у ADM485 напряжение питания 5В, а в линиях АВ -7V...+12V?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, TEMPO сказал:

Подскажите, пожалуйста, ещё на какое напряжение ориентироваться, у ADM485 напряжение питания 5В, а в линиях АВ -7V...+12V?

Это предельные напряжения. Читайте даташит.

Receiver Inputs (A, B) −9 V to +14 V
Driver Outputs (A, B) −9 V to +14 V

Обычно ставят SM712

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так предельные значения брать в расчёт или номинальные (5В)?

Изменено пользователем TEMPO

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А какие вам можно указывать? К чему будете подключать? Какие числа будут на маркировке?

У вас вопрос по схемотехнике, а ни о какой схемотехнике тут говорить не приходится. У вас требований к схеме нет. С этим разберитесь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Существует спецификация на искробезопасный RS485 (RS485-IS)

https://profibus-profinet.cz/images/Dokumenty/PROFIBUS/16531_PI___IS_User_Inst_2262_V11_jun03.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделюсь схемами с применением микросхемы MAX1480. Данные блоки работают на буровых и соответствуют всем требованиям искробезопасности на взрывоопасных объектах.  Схемы шли в комплекте с оборудованием, поэтому никакой секретности в них нет. Да и конструкторское бюро уже не существует.

ДШП5.103.071-41 Э3 Плата контроллера сбора данных №1.pdf ДШП5.103.071-41ПЭ3 Плата контроллера сбора данных №1.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...