Поиск фидера с ухудшением изоляции

Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью, к которой присоединены потребители, и нужно разработать такой прибор, который при потребности включается и должен определять с невысокой точностью сопротивление изоляции каждого отдельного фидера к каждому из потребителей. Условия измерения: отключать потребителей нельзя, в БП каждого потребителя фильтрующие емкости при измерении переменным током будут давать большую погрешность, т.е. нужно измерять только активную составляющую сопротивления изоляции.

Буду крайне благодарен за подсказку в выборе метода для таких измерений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Условия измерения: отключать потребителей нельзя,

Как измерить по постоянному току одно из нескольких сопротивлений, включенных параллельно не рассоединяя их?

Никак, если в цепи нет дополнительных элементов, например, диодов, позволяющих организовать локальный контур для постоянного тока цепи измерения.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью

Прошу прощения, вопрос без подковырки, а как может быть линия постоянного тока с изолированной нейтралью?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прошу прощения, вопрос без подковырки, а как может быть линия постоянного тока с изолированной нейтралью?

Смотрите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью, к которой присоединены потребители, и нужно разработать такой прибор, который при потребности включается и должен определять с невысокой точностью сопротивление изоляции каждого отдельного фидера к каждому из потребителей. Условия измерения: отключать потребителей нельзя, в БП каждого потребителя фильтрующие емкости при измерении переменным током будут давать большую погрешность, т.е. нужно измерять только активную составляющую сопротивления изоляции.

Буду крайне благодарен за подсказку в выборе метода для таких измерений.

Теоретически такая возможность существует. Практически существуют приборы для контроля линий по отражённому сигналу, которые предназначены для лабораторных условий с изоллированной от помех конструкцией.. На вход линии подаётся импульс, который отражается от неоднородности (нарушения) изоляции кабеля. Нейтраль и подключенные потребители не влияют на результат. Линия постоянного тока одна или это жилы силового кабеля известной конструкции?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По факту: к аккумуляторному блоку (ШОТ - Шкаф Оперативного Тока) подключены потребители, изоляцию по каждой отходной линии к которым и нужно контролировать. Пока разработал только блок контроля общей изоляции, а теперь идет работа над прибором, который подключаеться в линию только когда уровень общей изоляции падает ниже уставленного уровня для поиска конкретной линии к потребителю, на которой ухудшилась изоляция. По сути измерение общей изоляции проходит на постоянном токе, так что проблем с емкостью линии и в фильтрах питания нет. А вот прибор по поиску фидера должен работать через диф. трансформаторы тока, соответственно на переменном токе, а в этом случае емкости в линии имеют куда меньшее реактивное сопротивление чем активное изоляции. Нужно отдельно мух и отдельно котлеты, в случае если имеем 1 емкость и 1 сопротивление существует метод сдвига фаз, по котормоу и можно разделить активную и реактиную составляющие сопротивления. Но в случае нескольких потербителей, такой метод позволит определить только общую емкость линии, что не позволяет определить даже приблизительно активное сопротивление по каждому фидеру.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какие характеристики кабеля. Какая изоляция жил кабеля? Полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид? Желательно иметь принципиальную и эквивалентные схемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В том и дело, что прибор должен работать при любых конфигурациях, эквивалентная схема сети, в которой 2 потребителя:

123ima.png

 

Rn - нагрузка,

Riz - активное споротивление изоляции,

С - емкость изоляции и фильтров в питании нагрузки.

 

Сложность состоит как разделить емкостную и активную составляющие по каждому потребителю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какие характеристики кабеля. Какая изоляция жил кабеля? Полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид? Желательно иметь принципиальную и эквивалентные схемы.

+ длина кабелей...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что касается метода, может быть чтото подобное приложению, а для снижения влияния емкостей задержки на время их перезаряда

R_izol_NEW.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...